Столкнулся с тем, что при хорошем давлении в стояке и нормальном в коллекторе расход горячей воды вдруг стал очень слабым. Неоднократные промывки (прямые) фильтра Honeywell то ухудшали то улучшали ситуацию.

Когда открыл фильтр увидел картинку с приложенной фотографии.

Накопилось за примерно 1 месяц эксплуатации. Если будет так и дальше продолжаться (надеюсь, что не будет -- дом новый, живем всего 1 месяц), то я запарюсь его разбирать-чистить :(

Так что, обратная промывка на мой взгляд -- это единственный реальный способ промывки. Жаль, что мне его сейчас не организовать, так как фильтр совмещен с редуктором давления в одном корпусе :(

P.S. Honeywell рулит. "Косой" фильтр перед счетчиком задержал лишь крупинки > 0.5мм в диаметре. И очень мало.

0
Вложение
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.05.2008 в 19:41:06

Вдогонку. Вот еще фотография 5-микронного картриджа из колбы ПОСЛЕ этого Honeywell.

0
Вложение
Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

25.05.2008 в 22:00:19

О ужас! Как раз сейчас монтирую дома разводку с фильтром фаровским без обратной промывки. А если в слабом кислотном растворе вымачивать сеточку? Кизяк слезет? Не развалится сама сеточка? Если такой способ допустим, можно иметь запасной комплект сеточек и менять попеременно.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

26.05.2008 в 07:54:32

Александр Ро написал : А если в слабом кислотном растворе вымачивать сеточку? Кизяк слезет? Не развалится сама сеточка?

Да сеточка просто щеткой почистилась без проблем. Думаю, что от лимонной кислоты ей ничего не будет -- нержавейка вроде.

Суть в том, что прямая промывка вообще не справилась с данной ситуацией :(

0
Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

26.05.2008 в 08:56:29

Александр Ро написал : прямая промывка вообще не справилась с данной ситуацией

А что имеется в виду под прямой промывкой?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

26.05.2008 в 09:16:15

Sot написал : А что имеется в виду под прямой промывкой?

Внизу корпуса фильтра стоит краник, с него дренаж в канализацию. Открываешь краник, вода из водопровода мимо сетки течет и сливается в канализацию. Идея в том, что должно все с сетки туда смываться. Все промывные фильтры такие.

Но есть и более дорогие "с обратной промывкой". Или люди сами делают через байпас. Идея в том, что вода под давлением подается за сетку и выдавливает грязь в обратном направлении из ячеек сетки. А дальше так же вниз, в канализацию...

0
Skobar
Skobar
Резидент

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

26.05.2008 в 10:25:10

Коррозию всех черных (стальных не покрытых) труб от котельной до дома у себя в фильтре собрать хотите, тогда фильтр должен быть размером с ведро, думаю ....Рассея однако , не все западные технологии приживаются на нашей почве.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

26.05.2008 в 14:46:35

Skobar написал : Коррозию всех черных (стальных не покрытых) труб от котельной до дома у себя в фильтре собрать хотите, тогда фильтр должен быть размером с ведро, думаю ....Рассея однако , не все западные технологии приживаются на нашей почве.

Проблема лишь в том, что котельная находится прямо у меня в доме. Греют все ту же холодную воду, в которой все терпимо по грязи. Сижу и думаю -- откуда это там в таких количествах ржавчина прет и на сколько при таком деле труб хватит?

0
ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

26.05.2008 в 14:57:05

Александр Ро написал : фильтр совмещен с редуктором давления в одном корпусе

А если выставить на редукторе/филтре максимальное давление на выходе (6 по моему). Предварительно закрыв шаровой на входе. Мжет что-нить получится? Сам почти взял FK06.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

26.05.2008 в 22:08:38

А оно живет до редуктора. Там и так > 4 бар.

0
ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

26.05.2008 в 22:30:51

Тоесть получается в обратоном направлении он ни капли не пропустит.