13.06.2008 в 20:27:41
Не годится. Вам нужен пускатель. Они бывают например такие:
И еще много всяких разных.
Управляются пускатели двумя кнопками "Пуск" и "Стоп":
:) Вот тоже приличные кнопки.
13.06.2008 в 20:34:51
Пускатель ПМЕ и кнопки нужно правильно скоммутировать,не забывать про блокировочныйконтакт и тепловое реле не помешает.А лучше всего частотник.
13.06.2008 в 22:02:26
Dale написал : Управляются пускатели двумя кнопками "Пуск" и "Стоп"
Видел такие, но они разве на 380В? Там все три фазы одновременно рубятся?
14.06.2008 в 00:51:53
helper2008 написал : Видел такие, но они разве на 380В? Там все три фазы одновременно рубятся?
Кнопкой рубится цепь питания пускателя.
14.06.2008 в 23:23:47
Непонятно, для чего пускатель, почему нельзя ИЭК ВН-32 трёхполюсный?
15.06.2008 в 00:45:47
dinamit007 написал : Непонятно, для чего пускатель, почему нельзя ИЭК ВН-32 трёхполюсный?
А он достаточно надежно защитит ваш двигатель? :)
15.06.2008 в 08:50:43
dinamit007 написал : Непонятно, для чего пускатель, почему нельзя ИЭК ВН-32 трёхполюсный?
Пускатели на двигатели ставятся по многим причинам.
1) Необходимо исключить самопроизвольный запуск двигателя после отключений электроэнергии.
2) Ввиду наличия пускового тока и тяжёлых переходных процессов нельзя запускать двигатель или несколько двигателей "оптом" - как минимум сработает защита.
3) Использование ручных переключателей исключает использование автоматических устройств управления и защиты двигателя. :nо:
И список можно продолжать..
ИЭК ВН-32 трёхполюсный - вообще не обсуждается. Двигатели нельзя оставлять без защиты.
15.12.2008 в 23:05:43
Извините, у меня тут появилось ещё несколько вопросов.
Пока всё :-)
15.12.2008 в 23:34:42
helper2008 написал : Точнее, защищу ли я кабель этим автоматом?
Конечно, даже с запасом.
helper2008 написал : У меня сначала УЗО на 63А, потом автомат на 50А. Далее автоматики по 16А и 10А.
Нормально. Хотя вообще-то по этому поводу есть множество тем и фотографий.
Заходите почаще, совсем свою тему забросили.:) Это другой объект или тот-же?
16.12.2008 в 00:11:17
Dale написал : Конечно, даже с запасом.
В том смысле, что у меня автомат трёхполюсной на 50А. То есть на каждую жилу по 50А ...
Dale написал : Это другой объект или тот-же?
Тот-же :-)
Ещё один вопрос по УЗО. Можно ли на вход УЗО давать не входящий ноль, а уже с шины, куда этот ноль подведен и соответсвенно с этой шины разведены потребители ...