Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2008 в 21:00:48

helper2008 написал : Так вот, если после первого общего автомата поставить не один УЗО (4п), а три (2п) и после него нули соеденить на шине и так же фазы раскидать по автоматам и далее по линиям на этаже.

Можно поставить три УЗО, но нулевая шинка у каждого должна быть "персональная".

helper2008 написал : Как всё сложно. Тогда всё таки на 300мА надо ставить. Там проводов метров 200 на этаж. Как минимум.

С какого перепугу? Все розеточные группы д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30мА. Не "проходит" одно по суммарной утечке - нужно разбивать на 2-3-5-...

sergey_sav написал :

  1. Три фазы без нулевого. Треугольник.

Но от подключения нулевого защитного это не освобождает. Так, на всякий случай :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2008 в 21:10:10

sergey_sav написал : 70м в мотке - неплохая индуктивность получится...

А какая получится индуктивность при бифиллярной намотке?

sergey_sav написал : может после эксперимента отправиться в помойку.

Что? Почему?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

11.06.2008 в 21:12:06

Kamikaze написал : Можно поставить три УЗО, но нулевая шинка у каждого должна быт "персональная".

Идею понял. Подумаем, может и так сделаю. Спасибо.

Kamikaze написал : С какого перепугу? Все розеточные группы д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30мА. Не "проходит" одно по суммарной утечке - нужно разбивать на 2-3-5-...

Тогда может эти три УЗО на каждой фазе, если по 30мА каждый поставить, может не будет выбивать?

Kamikaze написал : Но от подключения нулевого защитного это не освобождает. Так, на всякий случай

Нулевой защитный на шнурке этого движка даже не зачищен. Видать без него и работал. Это надо будет тогда отдельный кабель 4х1,5 покупать? Кстати, а как на трех фазах выключатель делать? Рубить одну фазу или все три одновременно? Такие выключатели вообще бывают?

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

11.06.2008 в 21:12:42

sergey_sav написал : "шлейфование розеток" результат - http://www.mastercity.ru/vforum/sear...archid=1340827

Спасибо, ща после футбола гляну ...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.06.2008 в 21:27:22

2Kamikaze
По поводу смотанных в бухту удлинителей и куда после случайного КЗ или же приличной нагрузки, подключенной к ним, их отправить, даже не буду вступать в теоретический спор... Это по поводу бифилярной намотки. После подобных "ленивых подключений" на стройке, как правило, повторному использованию по назначению удлинители не годятся. По крайней мере ШВВП2*0,75, ПВС2*1,5 уже там... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

11.06.2008 в 21:47:44

sergey_sav написал : ШВВП2*0,75

Очень классно и красиво взрывается. :a

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2008 в 22:57:58

sergey_sav написал : По поводу смотанных в бухту удлинителей и куда после случайного КЗ или же приличной нагрузки, подключенной к ним, их отправить, даже не буду вступать в теоретический спор... Это по поводу бифилярной намотки.

И не надо! Взял удлинитель 10м ШВВП 2х2,5мм2. Вставил на конце вилку-короткозамыкатель. Подключил последовательно с испытуемыми клеммниками розетку. Воткнул смотанный удлинитель. Дал 10А. Напряжение на штырях вилки 1,8В. Размотал в линию. 10А. Напряжение на штырях вилки 1,8В.

Так что индуктивность ни при чем. Нет ее при бифиллярной намотке. Все дело в сильно ухудшенном охлаждении провода в бухте и, возможно, перегрузке - в условиях стройки никто не цацкается с удлинителями.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2008 в 23:49:59

Кроме того, индуктивность - реактивная нагрузка, активной (тепловой) мощности она не потребляет. Тепло выделяет активное омическое сопротивление провода, которое не зависит от его пространственного положения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.06.2008 в 00:30:24

helper2008 написал : Кстати, а как на трех фазах выключатель делать? Рубить одну фазу или все три одновременно? Такие выключатели вообще бывают?

Электродвигатели включают-выключают магнитными пускателями, рвущими все фазы (это обязательно). Если отключить одну фазу - двигатель продолжит вращаться, но будет сильно греться и вскоре попросту сгорит. Управлять пускателем можно или обычным выключателем, или кнопочным постом.

helper2008 написал : Это надо будет тогда отдельный кабель 4х1,5 покупать?

Можно и 5х** использовать (если уже имеется) - просто одна жила будет не подключена (со стороны двигателя).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.06.2008 в 01:40:34

Вот такой вот для запуска двигателя пойдёт? http://www.electrosite.ru/product_info.php?products_id=5106

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.06.2008 в 13:57:07

Во ещё какой нашел. Может этот? http://electro-mpo.ru/card8457.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу