sergey_sav написал :
- Не стоит искушать судьбу. 70м в мотке - неплохая индуктивность получится... может после эксперимента отправиться в помойку.
Не, в помойку жалко. Тогда лучше отрежу. Потом этот кусок куда нить приспособлю ...
sergey_sav написал :
- В трёхфазные цепи запрещено ставить однофазные автоматы.
Понял. Ладно, 30р на каждый этаж переплатим ...
sergey_sav написал :
- Можно ли заменить УЗО один общий на этаж в 63А, на три по 25А, при условии что всё равно всё будет проходить через один из этих УЗО?
То есть сначала ставлю трехполосной автомат, после него УЗО и уже от него на нулевую шину и по фазам расплетаю на все линии на этаже (через автоматы по 16А).
Так вот, если после первого общего автомата поставить не один УЗО (4п), а три (2п) и после него нули соеденить на шине и так же фазы раскидать по автоматам и далее по линиям на этаже.
Если не понятно, давайте сейчас нарисую.
sergey_sav написал :
- Считайте нагрузки
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Как всё сложно. Тогда всё таки на 300мА надо ставить. Там проводов метров 200 на этаж. Как минимум.
sergey_sav написал :
- Лишнее.
ОК. Меньше работы :-)
А на концах может крышечкуу них с щелью оставить? Для вентиляции то.
sergey_sav написал :
- Три фазы без нулевого. Треугольник.
Ого, спасибо.
sergey_sav написал :
- Пройдитесь по форуму по темам о шлейфовании розеток.
Да в том то и дело, что проходился.
Тогда подскажите, как в запросе поиска на форуме задать два ключевых слова: "розетка+шлейф" не подходит. Пробел тоже.