DrLupus написал : обрый день, уважаемые господа! Есть вот такая типовая схема включения. И все бы хорошо, да вот L1-L27 это светильники дневного света на 4 лампы по 18W. Соответственно в каждом по два стартера и два дросселя. В момент ВЫключения эти 27х2=54шт. дросселей дают такую дугу на переключателе, что он сгорает нафиг за несколько щелчков. Надоело уже их менять... Была мысль поставить импульсное реле ампер на 40. Версия отпала, даже не успев реализоваться.

возьми переключатели GUSI и поставь малогабаритное реле в подрозетники и будет счастье. У меня был такой случай как у тебя. я поставил кондецаторы и уже года 3 точно работаёт без проблем)))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2008 в 00:08:07

эл написал : возьми переключатели GUSI и поставь малогабаритное реле в подрозетники и будет счастье.

???? :a

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.06.2008 в 00:24:51

2Tirael
Браво, блестящее решение, семистор приклеить прямо к выключателю и ничего не надо переделывать. Возьму на вооружение, в торговых залах и офисах часто на одной клавише много ламп... Кто бы мог подумать, блин, такое красивое решение..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2008 в 00:44:15

Пъ написал : Браво, блестящее решение, семистор приклеить прямо к выключателю и ничего не надо переделывать.

А "семистор" вместе выключателем не понадобится еще и к радиатору приклеивать?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.06.2008 в 00:53:36

2avmal
Я несколько раз использовал семистры в цепях управления лампами и моторами - (но ни разу не догадался использовать для коммутации большого тока когда много светильников) - так вот, нагрева не заметил, использовал без радиаторов. На самом деле закрепить семистр на медной или алюминивой круглой пластине диаметром с подрозетник - нехитрое дело. Можно и с радиатором, если греться будет. Хотя чего ему греться, там пусковой ток большой (и индукционный при выключении), а рабочий так себе.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2008 в 01:05:24

Пъ написал : а рабочий так себе.

Рабочий ток там будет равен току нагрузки, но весь вопрос в том, какое напряжение будет на симисторе падать. А падать будет.

Пъ написал : закрепить семистр на медной или алюминивой круглой пластине диаметром с подрозетник - нехитрое дело.

Дело-то не хитрое, только радиатору тоже надо будет охлаждаться, а в подрозетнике это ему сложно будет без циркуляции воздуха.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.06.2008 в 01:16:17

avmal написал : но весь вопрос в том, какое напряжение будет на симисторе падать. А падать будет.

Факт. И сколько будет падать? На контактах выключателя тоже падает, но никто радиаторы на них не ставит. На самом деле выпускают всякие диммеры-регуляторы, устанавливаемые в подрозетник и рассчитанные на большую мощность. Там семисторы. Да фигли там гадать, надо подключить и померить температуру, я бы на месте автора ветки немедленно этим занялся, а не на его месте я этим займусь при случае. Факт в том, что до киловатта нагрузки выделение тепла практически незаметно, семистр холодный на ощупь.

0
Аватар пользователя
DrLupus

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Домодедово

Сообщений: 32

02.06.2008 в 15:15:47

К сожалению, я не имею возможности заниматься экспериментами с семисторным управлением. Производственный процесс, так сказать, направлен несколько в другую сторону. Это раз. И два: В случае ЛЮБОГО косяка со стороны системы освещения или, не дай Бог, возгорания и пожара, всех собак, не зависимо от того, что произошло, повесят на меня. Типа: твой самопал, ты и отвечай. Мне не надо. Хотя мысль интересная...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2008 в 15:37:36

DrLupus написал : Типа: твой самопал, ты и отвечай. Мне не надо.

Логичное рассуждение ... :)

0
Аватар пользователя
эл

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Томск

Сообщений: 11

02.06.2008 в 19:13:49

avmal написал : Цитата:Сообщение от эл возьми переключатели GUSI и поставь малогабаритное реле в подрозетники и будет счастье.

????

какие проблемы?????? я не советую того что не делал сам. Я возвращаюсь на объекты которые делал больше 8 лет назад. На одной квартире ставил кондецаторы паралельно переключателю(три года назад) пока проблем с ними не было, был не давно на этой квартире. GUSIставил 5 лет назад прекрасно работают. В GUSI серии переключатели зделаны из двух одноклавишных выключателях( кстати как и в корейской серии), советую посмотреть хотябы на них,а потом делать выводы.С уважением эл.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2008 в 19:52:31

эл написал : GUSIставил 5 лет назад прекрасно работают. В GUSI серии переключатели зделаны из двух одноклавишных выключателях( кстати как и в корейской серии), советую посмотреть хотябы на них,а потом делать выводы.

Чем же это ваши Гуси так сильно отличаются от переключателей других производителей? То, что вы говорите про два переключающих механизма под одной клавишей, так они и у других фирм есть, только называются они промежуточные переключатели и требуются, когда есть необходимость управлять светом не с двух, а с трех и более мест. И конденсатор для работы схемы не требуется, если собрать правильную схему.

0
Аватар пользователя
эл

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Томск

Сообщений: 11

02.06.2008 в 19:56:48

avmal написал : Цитата:Сообщение от эл GUSIставил 5 лет назад прекрасно работают. В GUSI серии переключатели зделаны из двух одноклавишных выключателях( кстати как и в корейской серии), советую посмотреть хотябы на них,а потом делать выводы.

Чем же это ваши Гуси так сильно отличаются от переключателей других производителей? То, что вы говорите про два переключающих механизма под одной клавишей, так они и у других фирм есть, только называются они промежуточные переключатели и требуются, когда есть необходимость управлять светом не с двух, а с трех и более мест. И конденсатор для работы схемы не требуется, если собрать правильную схему.

мы имеем то что имеем, если схема собрана неправильно. так что теперь делать то????чеовек именно с этим и обратился. Да именно эти переключатели(GUSI)конструктивно собраны из двух одноклавишных выключателях в разных корпусах. Я не хочу лить воду, просто пусть чел возьмёт и поставит то что я говорю, и будет у него удача. Вот и всё, зачем мучиться и что то изобретать))))).

0
Аватар пользователя
DrLupus

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Домодедово

Сообщений: 32

04.06.2008 в 16:37:30

Стенд собрал. На тл15515 Разгрыз сетевой шнурок от компа и запитал обмотку реле через кнопку.
Работает! Зашибанцевски так счелкает! Красота! :) Поиграл пол-часа...

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

04.10.2011 в 22:54:20

двумя конденсаторами-от подвижного контакта к крайним-"вылечил" неправильную схему.ставил только в одном из выключателей,номинал не помню,керамические были,вроде как из светильников люм.-помехоподавляющие.но всего на стоваттку...