lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 14:46:05

Никак не могу найти однозначного ответа. Кто как говорит, и здесь на форуме, и электрики...

Стандартная ситуация: дом хрущевка, заземление отсутствует как класс, этажных щитков нет. В квартирном щитке по стояку проходят три одножильных провода, два из которых ответвляются на мой ввод и идут далее выше, а третий протянут безразрывно. Максимально разрешенная мощность на квартиру - 5,5 кВт (плита газовая). Старая схема была проста - вводной двухполюсный автомат на 25А, счетчик, и два однополюсных автомата по 16А на полквартиры каждый.

Меняю проводку во всей квартире, меняю щиток, переделываю общую схему разводки на примерно такую: вводной диффавтомат 25А/100 мА - счетчик - несколько УЗО 20А/30 мА - 16А автоматы на группы маломощных потребителей, освещение, и отдельные на мощные потребители.

Вопрос заземления не стоит - его нет, а организовать его я не имею возможности. Остается вопрос зануления.

Нужно ли тянуть всю проводку по квартире трехжильным кабелем и соединять провод защитного заземления с рабочим нулем в щитке (про каждую линию под отдельную клемму знаю), или тянуть проводку двухжильным кабелем, как и было сделано в квартире раньше? УЗО буду ставить в любом случае.

Электрик (типа профессиональный, но как это проверить...) сказал, что занулять нельзя, так как УЗО будут все время срабатывать. Это так или нет? Подозреваю, что нет. И если делать зануление, то в какой точке оно делается - до вводного диффавтомата (тогда получится неразрывное) или после него? Подозреваю, что лучше после, так как в случае отгорания нуля на вводе в дом можно будет ручным отключением вводного диффавтомата обезопаситься от попадание фазы на зануленный корпус приборов.

Я сам не электрик, но электронщик, поэтому общие принципы электрики мне хорошо знакомы, а вот тонкостей не знаю. Да и мнения противоречивы даже у "профессиональных" электриков. Буду благодарен, если кто сможет дать однозначный аргументированный ответ - занулять или не занулять? Сам склоняюсь к тому, что занулять надо, но есть непонятки с УЗО. Если налажал в терминах и понятиях - прощу прощения, поправьте. Спасибо.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 14:52:13

lipskiy написал : занулять нельзя, так как УЗО будут все время срабатывать. Это так или нет? Подозреваю, что нет.

Правильно подозреваете - при исправной проводке не будет.

Но дело не в ложных сработках УЗО, а в опасности выноса опасного потенциала по третьему проводу при катаклизмах в стояке, см. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54827 .

lipskiy написал : Подозреваю, что лучше после,

Установка коммутационных аппаратов в цепи защитного проводника запрещена.

Выход на сегодня - вести трехпроводку, но к розеткам третий провод не подключать и надеяться на будущую реконструкция стояка и протяжку в нем "земли".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.05.2008 в 14:57:25

А разве нельзя кинуть личный PE-проводник на ВРУ в подвале и подключить на ГШЗ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 14:57:28

lipskiy написал : несколько УЗО 20А/30 мА - 16А

Или одно-два 40А/0,03А и по несколько автоматов "под ними".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 14:58:00

dinamit007 написал : подключить на ГШЗ

А она там есть?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.05.2008 в 15:02:42

Kamikaze написал : А она там есть?

А разве нету? Просто интересно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 15:06:02

dinamit007 написал : А разве нету? Просто интересно.

СЕйчас - должна быть. А в строениях тех лет... далеко не факт.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 15:25:16

ГШЗ - главная шина заземления? Не уверен точно, но кажется нет там ничего. Я был в подвале не своего дома, но похожего по году постройки. Ни черта там нет. Да и как мне кинуть свой личный PE? Мне его с 4-го этажа в подвал тянуть негде. Стояк электрический - это даже не труба в бетоне, это кабель в резиновой трубке, вмазанный в бетон, туда ничего не пропустить.

Спасибо за совет про прокладку трехпроводки, я не подумал, что стояк теоретически может быть реконструирован в будущем.

Про запрет коммутационных устройств в линии защитного провода понял. Но в данном случае не будет ли временным (пока стояк не реконструируют) лучшим решением занулить до автомата? Тогда при возникновении опасного потенциала на защитном проводе можно будет разорвать ноль вручную.

Или же здесь получается, что в таком занулении нет никакого смысла?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.05.2008 в 15:32:42

lipskiy написал : стояк теоретически может быть реконструирован в будущем

Угу, прогонят в стальной трубе прямо по лестничной клетке и шкафы по этажам развесят.

1

Следование моим советам вредит кошельку

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.05.2008 в 15:40:56

какой этаж? если первый, то ИМХО делать ТТ.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 15:49:45

этаж четвертый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу