lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 17:36:22

Угу, спасибо, весьма ценные сведения, и вообще ветка хорошая, как-то она мне на глаза не попадалась.

Правильные ли выводы я сделал:

В моем случае зануление фактически тоже будет являться заземлением, но выполнять его нельзя только потому, что рабочий ноль в стояке не защищен от аварий. И зануление можно и нужно было бы выполнить наряду с заземлением, если бы была в наличии отдельная шина заземления, которая соединена с глухозаземленной нейтралью и из-за своей механической прочности и невозможности отгореть из-за больших токов, так как рабочих токов в ней нет, является значительно более надежным способом заземления, нежели заземление через рабочий нулевой провод?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.05.2008 в 17:59:07

lipskiy написал : Правильные ли выводы я сделал:

-скорее, нет

lipskiy написал : В моем случае зануление фактически тоже будет являться заземлением, но выполнять его нельзя только потому, что рабочий ноль в стояке не защищен от аварий.

  • в жилых домах старого жилого фонда заземление без зануления было запрещено, а от аварий или хищений не защищен и ноль и провод заземления и даже ГЗШ...перерезать ноль могут и в новом кабеле, в конце концов, а в розетках, заземленных шлейфом (что запрещено) - появление фазы на корпусах приборов- только вопрос времени...и отгорания ноля в стояке не потебуется...

lipskiy написал : отдельная шина заземления, которая соединена с глухозаземленной нейтралью и из-за своей механической прочности и невозможности отгореть из-за больших токов, так как рабочих токов в ней нет, является значительно более надежным способом заземления, нежели заземление через рабочий нулевой провод?

-почти правильно, поскольку до реконстркуции Вашего дома он подчиняется старым ПУЭ, в котрых трех-пятипроводка в стояках необязательна, а вот ГШЗ и заземление этажных щитков вполне возможны...

lipskiy написал : ГШЗ - главная шина заземления? Не уверен точно, но кажется нет там ничего.

  • А Вы знаете, как она выглядит?

lipskiy написал : Но в данном случае не будет ли временным (пока стояк не реконструируют) лучшим решением занулить до автомата? Тогда при возникновении опасного потенциала на защитном проводе можно будет разорвать ноль вручную. Или же здесь получается, что в таком занулении нет никакого смысла?

  • рабочий ноль(нетраль)- можно- защитное заземление- запрещено...
  • скажите, а щитки этажные-то есть?
  • квартирные щитки (их корпуса) используются в качестве нулевого проводника, или нет?
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.05.2008 в 18:10:02

Valeryko написал : щитки этажные-то есть?

"Ничего, ничего не было припасено у бедного папы Карло на чёрный день" (С)

lipskiy написал : хрущевка, заземление отсутствует как класс, этажных щитков нет

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.05.2008 в 18:16:38

lipskiy написал : нежели заземление через рабочий нулевой провод?

Если нулевой рабочий проводник используется для подключения корпусов электроприборов класса 1 (заземления), то он называется уже не N, а PEN и на него накладываются жесткие требования по непрерывности, неразборности, сечению (более 10мм2 меди), расположнию совместно с ТРЕМЯ фазными проводниками и по соединениям с СУП дома. В газифицированных хрущовках ни одно из этих требований не может быть выполнено без обследования здания, проекта, согласований и полной реконструкции стояка и СУП :(

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 18:38:43

Valeryko написал :

  • А Вы знаете, как она выглядит?

Теоретически. Обычно, что я видел, это мощная стальная полоса, миллиметров 5 толщиной и шириной сантиметров 5. Да дело даже не в том, видел ли я как выглядит ГЗШ именно в домах, просто в подвалах хрущевок кроме труб нет вообще ничего больше, пустые голые стены и потолок. Там трудно не заметить чего-нибудь.

Valeryko написал :

  • рабочий ноль(нетраль)- можно- защитное заземление- запрещено...

Так значит занулить на рабочий ноль до автомата можно? Или все же это опасно?

Valeryko написал :

  • скажите, а щитки этажные-то есть?

Нет, принципиально отсутствуют.

Valeryko написал :

  • квартирные щитки (их корпуса) используются в качестве нулевого проводника, или нет?

Квартирный щиток представляет собой нишу в бетоне, и не имеет железного ящика! Есть только железная дверка в железной рамке чтобы крепилась к бетону и все. В нише счетчик и автоматы крепятся на стальной панельке, которая на стальных уголках вмазана в бетон. Все, никакого намека на заземление нет.

Arr написал : на него накладываются жесткие требования по непрерывности, неразборности

О! Вот про это я забыл. А ведь читал где-то уже. Тогда - сто пудов мне занулять категорически нельзя! Я удивился, когда рассматривал свой стояк. У меня две жилы на вводе подходят к вводному автомату, и из него же эти же две жилы идут наверх в верхнюю квартиру! То есть непрерывного проводника ни по фазе, ни по нулю нет. Это этажные отрезки провода, зажатые под одну клемму на вводных автоматах на каждом этаже. Стоит кому-то снизу развинтить ввод - и нет моего заземления! Что, собственно, и я собираюсь делать при замене своего щитка - мне придется временно отключить верхнюю квартиру (благо она там всего одна и живут там бомжы) чтобы установить нормальный щиток в виде ящика.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.05.2008 в 19:01:10

lipskiy написал : Стоит кому-то снизу развинтить ввод - и нет моего заземления!

А если кто-то в нижней квартире винтик N автомата открутит прежде, чем винтик L, то на корпусе "заземлённых" таким способом приборов в верхней квартире окажется 220 вольт. И УЗО в верхней квартире от такого выноса потенциала по этому фальшивому PE защитить НЕ сможет.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

27.05.2008 в 19:13:29

Да, это уже очевидно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.05.2008 в 20:15:58

2lipskiy Извините, если несколько отвлеку от темы... А в каком это районе Питера, так хлынула щедрость Энергосбыта, чтобы на хрущёвскую квартиру выделяли 5,5 кВт?! У Вас и договор на руках имеется?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 20:17:22

lipskiy написал : В моем случае зануление фактически тоже будет являться заземлением

Да, поскольку нейтраль глухозаземлена, то зануление можно рассматривать как специальную разновидность заземления, обеспечивающую защитное автоматическое отключение питания посредством автоматов.

lipskiy написал : но выполнять его нельзя только потому, что рабочий ноль в стояке не защищен от аварий.

Именно.

lipskiy написал : И зануление можно и нужно было бы выполнить наряду с заземлением, если бы была в наличии отдельная шина заземления, которая соединена с глухозаземленной нейтралью и из-за своей механической прочности и невозможности отгореть из-за больших токов, так как рабочих токов в ней нет, является значительно более надежным способом заземления, нежели заземление через рабочий нулевой провод?

Не совсем понял, что Вы подразумеваете под отдельной шиной заземления, но при реконструкции и в новостройках прокладывается пятипроводный стояк: три фазы, нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ (в просторечье - заземление). Однако и ноль и "земля" начинаются в месте разделения совмещенного нулевого проводника, приходящего с КТП (с дополнительным повторным заземлением и уравниванием потенциалов с трубопроводами и проч.). Т.е. "отдельное от нуля заземление" в новостройках - это тоже зануление. И насчет его надежности из-за отсутствия протекания в нем токов в номальном режиме Вы правильно заметили. В "старостройках" с электроплитами и четырехпроводным стояком ответвление РЕ для зануления электроплиты выполняется в этажных щитках, и, поскольку по PEN течет рабочий ток, уровень безопасности при этом ниже.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.05.2008 в 20:19:32

Arr написал : А если кто-то в нижней квартире винтик N автомата открутит прежде, чем винтик L...

А там хитрО сделано - шлейфовое неразрывное соединение. А вот если кто-то внизу будет менять, допустим, пакетник на вводной автомат и решит перекусить а не согнуть проводник проходящего нулевого проводника... вот тогда будет как Вы описали

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.05.2008 в 21:47:51

sergey_sav написал : шлейфовое неразрывное соединение

Ни ПУЭ, ни я лично не верим в неразрывность соединения люминием при его сечнии менее 16мм2 и отсутствии соответствующих клеммных наконечников.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу