ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

28.05.2008 в 17:49:42

helper2008 написал : А если у меня кинут 0,75 квадрата?

А на то есть другой норматив: не менее полутора квадратов для жилых помещений. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

28.05.2008 в 18:07:12

Ну хорошо, если норматив. Просто сам принцип странный: выбирать автомат по розетке. Хотя и по разетке наверное тоже надо, но в первую очередь, ИМХО, по кабелю выбирают.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.05.2008 в 18:22:37

Андрёй написал : на 2.5кв.мм. ставится С25

Почитайте форум, сто раз обьяснялось, что защищать 2.5мм2 меди 25А автоматом можно только в исключительных случаях.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

28.05.2008 в 18:30:10

helper2008 написал : хорошо, если норматив

Да нет, для токов до 25А категорического запрета нет. Но добросовестный человек умышленно такую мину закладывать не станет. А уж самому себе такое делать можно только от безысходности.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.