Smily написал : Пунктик подскажите, а то проектик делаю, а там на охранку - ДИФ 0,03А.

Вот:

ПУЭ-7 РФ написал : 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.06.2008 в 19:43:34

Smily написал : Пунктик подскажите, а то проектик делаю, а там на охранку - ДИФ 0,03А.

Или вот:

ДНАОП 0.00-1.32-01 написал : 2.8.14. Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение противопожарной сигнализации и т.п.).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.06.2008 в 20:38:02

2Kamikaze
Спасибо. Но противопожарная сигнализация с аккомулятором, и после пропадения 220 - она есчё 2-3 часа работает.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

02.06.2008 в 20:39:33

Профи_1С написал : Почему вывести? Для отказоустойчивости? Сразу на "противопожарное" типа правильно? Если так, то не буду, она при отключении долго проработает в автономке, а мне всё равно сразу расскажет, что напруга кончилась...

Не вижу логики. Оно вам будет рассказывать в ваше отсутствие как об отсутствии напряжения, так и о сработке УЗО при утечке тока в холодильнике или газового оборудования (угадывать придется вам). До ладно, ваше право. Но согласитесь, что розетку в щитке все-таки необходимо защитить УЗО 30 мА. И еще, розеточные наружние шлейфы как правило защищают своим УЗО. В вашей ситуации при утечке тока в уличной розетке (очень распространненный случай) обесточится почти весь дом.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.06.2008 в 20:42:54

Smily написал : Спасибо.

Пожалуйста.

Smily написал : Но противопожарная сигнализация с аккомулятором, и после пропадения 220 - она есчё 2-3 часа работает.

А потом - гори оно все синим пламенем? УЗО-то само обратно не включится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Профи_1С
Профи_1С
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Москва

Сообщений: 21

03.06.2008 в 13:19:10

To mmk //Не вижу логики. Оно вам будет рассказывать в ваше отсутствие как об отсутствии напряжения, //так и о сработке УЗО при утечке тока в холодильнике или газового оборудования (угадывать //придется вам). До ладно, ваше право. Но согласитесь, что розетку в щитке все-таки необходимо //защитить УЗО 30 мА. И еще, розеточные наружние шлейфы как правило защищают своим УЗО. В //вашей ситуации при утечке тока в уличной розетке (очень распространненный случай) обесточится //почти весь дом.

Так мне и как раз жизненно важно, чтобы работало отопление и продукты не портились; такое подключение сделано как раз с умыслом, как оповещатель жизнеобеспечения, а если что, так мне езды 30 минут до места при любых раскладах. На уличные розетки выключатель стоит свой, если потечет, то выключу им до решения проблемы, он там спецом, кстати, зимой-то не будет включаться совсем... Ну а розетку щиточную тоже из под всего вывел, т.к. она на самый крайний случай, значит тока я лично может быть когда-либо её использую. Думаете не прав?

0
Профи_1С
Профи_1С
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Москва

Сообщений: 21

03.06.2008 в 13:20:22

А питание этой ОПС и датчиков при минусе даже живет 24 часа минимум, проверено...