Профи_1С написал : а остальные какого типа должны быть?
"Generic" - они же "типа просто не S" в части селективности по времени срабатывания. По характеру тока утечки предпочтительно типа А, допустимо АС. Входное достаточно АС.
30.05.2008 в 16:32:55
Профи_1С написал : а остальные какого типа должны быть?
"Generic" - они же "типа просто не S" в части селективности по времени срабатывания. По характеру тока утечки предпочтительно типа А, допустимо АС. Входное достаточно АС.
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2008 в 16:35:36
Да, и говоря "Питание сейчас самопальной воздушкой, метров 100, на 5 домов. Будем на 3 дома ставить свой транс" - имел в виду, что используется одна фаза, на других тоже сидят потребители, примерно равноценные... А свой когда будем ставить, то 3-х Ф, догнал уже...
30.05.2008 в 16:44:29
Профи_1С написал : Как правильно сделать, чтобы потом минимально перекоммутировать?
Если это приоритетная цель, тогда кабели от ГРЩ к групповым щиткам проложить пятижильные, взять шкафы заведомо избыточного размера, групповые линии защитить двухполюсными автоматами, а для промежуточной коммутации между УЗО и автоматами использовать, к примеру, ступенчатые блоки шин. Тогда перекоммутация сведётся к замене входной защиты и к переключению перемычек в щитке.
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2008 в 17:08:28
Моё мнение - собрать щит как трёхфазный и на вводе поставить перемычки.
30.05.2008 в 17:15:50
To ВТБ, поясните, если не сложно, что есть "ступенчатые блоки шин"?
И почему, по Вашему мнению, обязательны двуполюсные автоматы? Только для удобства поиска неисправности? Или в 3-х фазной системе есть ещё и какие-то другие соображения?
30.05.2008 в 17:38:54
Профи_1С написал : что есть "ступенчатые блоки шин"?
двуполюсные автоматы
Чтобы при перекоммутации внутри щитка не затрагивать отходящие линии - и фаза, и ноль подключены к автомату и переключать не требуется. Но если новый трансформатор обеспечит избыток мощности и задача балансировки остро стоять не будет, тогда эти "удобства" (промежуточная коммутация и двухполюсники) могут оказаться невостребованными.
Следование моим советам вредит кошельку
02.06.2008 в 13:35:23
Всем ответившим огромное спасибо. Если не сложно, накидайте концептуальных мыслей по обустройству нужного мне щитка: трехфазный, временно используемый как однофазный с возможностью быстрой перекоммутации; а я схему разработаю и выложу. 1. Какое доп оборудование по входу необходимо ставить? Какая вводная мощность была бы правильна (исходя из необходимости подключения мощных однофазных потребителей)? Вводной автомат 4Р и просто перед ним поставить перемычку на "3 фазы"? Правильно ли я понимаю, что "утроится" количество УЗО? спасибо...
02.06.2008 в 14:19:42
2Профи_1С
Группа ОПС должна быть выведена из зоны УЗО 30 мА по ПУЭ.
02.06.2008 в 15:33:08
Почему вывести? Для отказоустойчивости? Сразу на "противопожарное" типа правильно? Если так, то не буду, она при отключении долго проработает в автономке, а мне всё равно сразу расскажет, что напруга кончилась...
02.06.2008 в 16:57:13
02.06.2008 в 19:35:33
mmk написал : Группа ОПС должна быть выведена из зоны УЗО 30 мА по ПУЭ.
Пунктик подскажите, а то проектик делаю, а там на охранку - ДИФ 0,03А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу