01.06.2008 в 11:47:12
Распространенная ситуация - выделенная мощность допустим 10 квт, а печь в сауне - 7квт. Или еще какой мощный потребитель, мощность которого укладывается в лимит, но в случае включения одновременно значительного числа мелких потребителей суммарная мощность превышает установленный предел. Для выхода из ситуации необходимо установить реле тока и управляемого им реле приоритета. "проблемная" нагрузка включается через реле приоритета, а все мелкие потребители запитываются через реле тока таким образом, что бы при повышении тока обычных потребителей до некого критического уровня - "проблемная" нагрузка будет обесточена. Вплоть до того, что печь сауны будет кратковременно отключаться на время например включения насоса. В качестве реле тока можно использовать готовое, но оно собака дорогое, а можно использовать обычные релюхи и трансформатор(ы) тока, отъюстировав ток срабатывания примитивным делителем напряжения. Успехов.
01.06.2008 в 13:09:16
не проще ли собрать комбинацию из АВ?
01.06.2008 в 14:43:04
2dinamit007
Как это?
01.06.2008 в 19:57:22
Пъ написал : а можно использовать обычные релюхи и трансформатор(ы) тока, отъюстировав ток срабатывания примитивным делителем напряжения.
А переходные процессы каким образом учитывать будете?
01.06.2008 в 20:00:13
2Eduardco
Отличный вопрос, и главное - по существу.
Перед реле - выпрямитель и кондер.
01.06.2008 в 20:14:20
Пъ написал : Как это?
Достигается селективностью. Лишний общий АВ на группу мелких потребителей отключит их, а мощные останутся работать.
01.06.2008 в 20:23:12
2dinamit007
не понял, может схему набросаете?
01.06.2008 в 20:45:18
Пъ написал : Отличный вопрос, и главное - по существу. Перед реле - выпрямитель и кондер.
А как решите проблему с гистерезисом реле ( напряжение срабатывания и отпускания реле),
Как компенсируете ТКЕ конденсатора и резисторов делителя?
Как обойдете пульсации на конденсаторе?
01.06.2008 в 21:01:19
2Eduardco
Гистерезис это не проблема, ну а если и надо уменьшить вилку включения-выключения "проблемной" нагрузки, то можно добавить триггер Шмита и на нем регулировать гистерезис срабатывания.
Остальные вопросы вообще непонятно для чего заданы, еще солнечную активность сюда приплетите.
Главное - структурное решение, я о нем хотел сообщить народу и человечеству.
Если у Вас есть альтернативное решение - давайте сравнивать.
02.06.2008 в 13:49:34
02.06.2008 в 14:05:27
Пъ написал : Если у Вас есть альтернативное решение - давайте сравнивать.
Вообще-то это ваше решение - альтернативное! Какова стоимость предлагаемого вами устройства? Навскидку.
pzotov написал : А готовое устройство уже не катит?
+10!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу