Простите за совершенный дилетантизм.

Всю проводку в квартире мы меняли на медную два года назад. А сейчас в нашей 9-этажной панельке 1971 г.р. делают капремонт. Соседям поменяли автоматы и поставили УЗО. Своё "хозяйство" разбирать я не дала: у меня 7 автоматов АВВ на 16А, один на 40А (на будущую электроплиту; сейчас стоит газовая, но очень хочется её поменять на электрическую) с силовым кабелем 3х6, и общий квартирный автомат 63А (см. фото; верхний ряд - мой, внизу - соседский).

Вопрос:

Какое УЗО мне купить и куда воткнуть (делать, конечно, будет электрик, но что покупать)? Как я понимаю, лучше всего тип "А". Мне нужен, выходит, рассчитанный на 63А, как автомат? Или автомат надо снимать?

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.06.2008 в 18:02:31

Ида написал : сейчас стоит газовая, но очень хочется её поменять на электрическую

А энергосбыт в курсе ваших "хотелок"? Какая разрешенная мощность указана в договоре энергоснабжения?

Ида написал : 7 автоматов АВВ на 16А, один на 40А

7*16+40=152 А в доме с газовыми плитами? :eek: Реконструкцию самих стояков делают?
Какой автомат стоит (будет стоять) перед счётчиком? А в подвале на весь стояк?

0
Ида
Ида
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Москва

Сообщений: 50

02.06.2008 в 18:08:01

Ида написал : А энергосбыт в курсе ваших "хотелок"?

Планы дальние, но электрик из ДЭЗа сказал, что это возможно: пишешь заявление на мощность, меняешь плиту, потом платить будешь по тарифу "для домов с электроплитами". Не знаю, когда буду это делать. А, возможно, только духовка будет электрической. Силовой кабель и 40А делали про запас, т.к. капитально ремонтировали кухню, и возможность "додумать" ещё есть, а переделать, если что, уже не будет.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.06.2008 в 18:13:32

Ида написал : пишешь заявление на мощность, меняешь плиту, потом платить будешь по тарифу "для домов с электроплитами".

Почитайте старую, от 2005 года тему: Как узаконить электроплиту.. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2366 Сомневаюсь, что что-то изменилось. :(

0
Ида
Ида
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Москва

Сообщений: 50

02.06.2008 в 18:13:44

Если можно, без иронии, по делу. Что сделано, то сделано. Я не технарь, когда делали ремонт, было много денег, и ими сорила из принципа "пусть побольше, с запасом". Интернета тогда у меня не было, и сведения добывала отрывочные из не самых надёжных источников (тот же электрик ДЕЗа).:(

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

02.06.2008 в 18:16:23

Если просто, то купите одно УЗО номиналом 63А/30мА и поставьте после вводного автомата, а уже от УЗО включить автоматы отходящих линий. Места в щитке мало, вряд ли удасться сделать большее.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25727

02.06.2008 в 18:18:50

Ида написал : общий квартирный автомат 63А

Вместо положенных по договору 25А? Если в стояке отгорит рабочий ноль, то есть хорошие шансы огрести гражданскую ответственность в весомом объёме. А если дело дойдёт до пожара...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25727

02.06.2008 в 18:20:18

Ида написал : Что сделано, то сделано.

Уменьшить номинал вводного автомата несложно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Ида
Ида
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Москва

Сообщений: 50

02.06.2008 в 18:22:45

ВТБ! написал : А если дело дойдёт до пожара...

Это я сейчас Интернетом обзавелась, а тогда что мне говорили, то и покупала. Люди, трудно с историческим образованием вникать в "фазы-ноли". Если можно, про пожар поподробнее... Нужно уменьшить номинал вводного автомата? Как? Новый купить? Этот не подходит?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.06.2008 в 18:26:52

Ида написал : рассчитанный на 63А

70 А длительный режим, для однофазки Вам не разрешат 15кВт. Стояк не выдержит, если можно то его фото.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25727

02.06.2008 в 18:33:17

Ида написал : Новый купить? Этот не подходит?

Для начала можно хотя бы заменить 63А на 40А - всё равно без дела стоит.

про пожар поподробнее

В случае отгорания рабочего нуля возможны перепады напряжения в сети, которые могут повлечь пожар. Экспертиза установит видимую причину - отгорание нуля. А виноватыми будут объявлены владельцы квартир, самовольно "перебравшие" разрешённую мощность, - даже если у них все автоматы будут выключены, а провода обрезаны.