03.06.2008 в 18:01:17
Sergey_777 написал : можно и автомат входной отключить и также убрать ноль, правда со все квартиры... Или я чегото недопонимаю
Это вы допонимаете прекрасно. И это все ради того, чтобы поменять розетку или отключить линию с поврежденной изоляцией нулевого провода.
03.06.2008 в 21:44:18
Sergey_777 написал : А вместо 2 УЗО (надо читать "второго"? прим. Kamikaze) можно и Дифф. автомат 16А-10мА Legrand DX. По деньгам уже сопаставимо. Или на СУ (СМ) лучше УЗО 16А-10мА + АВ 10-13А. Стиралки пока нету так, что по мощности неивестно что будет...
Запросто. Это на всю квартиру я предпочитаю раздельно УЗО + автомат, чтобы включать/обесточивать все дешевым автоматом, а не дорогим диффом. А на одну линию дифф. предпочтительнее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу