Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.04.2013 в 15:35:25

Добрый день мастера! Давно просматриваю данную тему ибо планирую ремонт в панельной новостройке, благодаря форуму много чего для себя вынес, но остался один вопрос: Планирую сделать звукоизоляцию в плавующей стяжке следующим образом: Положить 25мм флор батса - полиэтиленовая пленка-стяжка цпс 5-6см. Как при таком пироге проложить электрику в гофрах? Ведь если вырезать каналы по самой вате то при толщине гофры в 25мм будут звуковые мосты повсюду где будут разрезы. Класть второй слой ваты, как вычитал особо эффекта не будет звукового, а денег прилично уйдёт. Какие тут ещё есть варианты при таком пироге? Можно ли проводку укладывать на вату, т.е. между ватой и стяжкой? целисобразно это? и какой толщины тогда делать стяжку после 25мм ваты и гофре на ней.

0
mureno
mureno
Новичок

Регистрация: 15.06.2011

Москва

Сообщений: 31

29.04.2013 в 16:13:22

sid_spearss Здравствуйте электроразводку по полупрокладываем непосредственно по полу перед мин ватой, в гофре и на клипсах через 35см концы гофры затыкаем ватой. Небольшие разрезы которые вы будете делать в мин вате на шумоизоляцию не повлияют

И еще хотелось бы пару слов сухой теории по поводу толщины плавающей ст. Плавающая» стяжка представляет несвязанную строительную конструкцию, сделанную на перекрытии комнаты. На перекрытие укладывается влагоизоляционный слой, на него укладываются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, поверх которых делается «мокрая» стяжка толщиной не менее 50 мм. При армировании сеткой толщина может снижаться до 40 мм.

В эксплуатации такая стяжка показывает великолепные тепло и звукоизоляционные качества. К сожалению, такие стяжки имеют низкий предел прочности на сжатие. Поэтому «плавающие» стяжки требуют дополнительного армирования. В довершении «плавающие» стяжки имеют большую общую толщину от перекрытия комнаты.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.04.2013 в 17:03:56

mureno, Так получается если класть гофры на основание, то как обычно она не одна и ширина нескольких гофр будет вместе не менее 30см, такие "дыры" не повлияют на звукоизоляцию пола? ведь над гофрами не будет никакого слоя звукоизоляции, а сразу стяжка будет. А на мин. вату нельзя класть гофры?

0
отделкин
отделкин
Резидент

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

29.04.2013 в 21:01:58

Рома написал : 3 мм на правило 2 метра, это брак, который придирчивый заказчик, не примет. Такие вещи приходится править наливайкой.

да не смешите , сделайте комнату 20-30м2 потом возмите правило и всяко разно покрутите в ней и найдете такие погрешности и после наливайки тоже найдете такие погрешности,но многие уже про них не говорят ,ведь чудо наливайка налита так что все как в аптеке можно и не мерять

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

29.04.2013 в 21:26:38

отделкин написал : сделайте комнату 20-30м2

Комната 30 м2 5х6 метров делается по маякам - 4 полосы 1,3 м шириной 5 метров длиной - правильно подготовить раствор и никаких проблем. Про наливайку Вы тоже не поняли. Написал, про исправление косяков, потому как только ей можно делать такие тонкие (3 мм) слои.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

29.04.2013 в 21:47:41

аптекарь написал : koris типа такой:такая http://www.atlant-tehsnab.ru/shtukat...15m-05215.html тока 1м

у нас такой не видел в продаже

Road Runner написал : может планировать две ступеньки по 3.5 см для плавности?

очень неудобно ходить будет

0

всё в голове (с)

almeca
almeca
Резидент

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

29.04.2013 в 21:51:18

koris написал : очень неудобно ходить будет

это ещё мягко сказано... Чем ниже ступенька, тем больше вероятность об неё споткнуться!

0
Road Runner
Road Runner
Местный

Регистрация: 28.04.2013

Химки

Сообщений: 221

29.04.2013 в 21:55:52

koris написал : очень неудобно ходить будет

то есть, лучше одну ступеньку 7 см и все? или Вы имеете ввиду, что по любому будет неудобно ходить?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.04.2013 в 22:00:05

Road Runner написал : толщина 50мм и плотность 160 вместо 125.

с ней меньше звукоизоляция от ударного шума,но стяжке в плане нагрузок на сжатие проще , меньше риск лопнуть , ну естественно стяжка должна быть армированая, и не делайте бутербродов где вам нужно 10см то и делайте эти 7.5см всё цпс ,не нужен там керамзит .,вес мал для плиты, ну где 15см можно и заморочится с подслоем . Гофры кладите прямо на плиту

0
аптекарь
аптекарь
Резидент

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

29.04.2013 в 22:24:08

отделкин написал : а как вы штукатурным шпателем то делаете? ведь это для протягивания шпаклевки,у нас такие у шпаклевщиков только ручки деревянные и как у мастерка расположены

отлично получается(результат на фото),только потно это очень

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

29.04.2013 в 23:09:10

Road Runner написал : то есть, лучше одну ступеньку 7 см и все?

да

0

всё в голове (с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.