Аватар пользователя
Свинище

Местный

Регистрация: 19.09.2014

Мурманск

Сообщений: 9

18.06.2016 в 23:59:14

Так и не смог выбрать из чего делать стяжку. Перепад, как я уже писал 6 см. Если делать из пескобетона, то поднимать пол нужно на 2 см, тогда в противоположной стороне высота будет целых 8! Не хотелось бы нагружать плиты лишним раствором, на них и там машина еще стоять будет. Если брать крепс, то там ограничение по высоте 50 мм, у плитонита столько же. Если я накидаю больше, то что произойдет? А стяжка толщиной 5 мм не будет трескаться под нагрузкой? :cool:

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.06.2016 в 07:10:35

Свинище, толстые слои ЦПС, тонкие плиточным клеем (допускающим толстые слои, у таких усадка меньше, но не самым дешёвым) сделайте, по одним и тем же маякам. Сначала тонкие сделайте, потом толстые. Хорошие ЦПС и клеи/наливайки при нормальной подготовке основания (чистке, грунтовании) прилипают практически намертво и слоем в 2 мм. Можно и всё наливайкой за раз или в два слоя.

0
Аватар пользователя
Гатьен

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Протвино

Сообщений: 10

20.06.2016 в 18:17:27

Приветствую, Специалисты! Очень нужен совет, какую стяжку выбрать. Есть однушка 33кв.м. перепад по плитам перекрытия от окон к входной двери 6см, сама поверхность плит волнообразная со ступеньками, есть полость заполненнная керамзитом. Очень хотел полусухую стяжку по пенополистеролу 35мм, но как понимаю на такое основание устойчиво не положить, не приклеить утеплитель. Второй вариант - керамзитбетон с самоневилирующей смесью, тут вопросы - сколько ждать пока высохнет слой керамзитбетона до заливки саморастекайки, или можно на второй день лить, пока еще первый слой влажный? как быть с этими полостями, заполненными керамзитом и мусором, как там сделать гидроизоляцию (рубероид не очень хочется в квартире)? Как делать компенсационные швы в дверных проемах при такой стяжке? На кухне хотел теплый пол, как его реализовать? Фольгированный утеплитель под керамзитбетон - потом сверху саморастекайка как и везде по квартире - все сохнет - кладем нагревательный мат теплого пола и заливаем еще одним слоем саморастекайки, чтоб не было воздушных пустот - клеим плитку. Так правильно? Может есть еще какой вариант для моего случая? хочется надежности и экологичности. Спасибо!

0
Аватар пользователя
vazovsky

Местный

Регистрация: 08.05.2016

Москва

Сообщений: 59

27.06.2016 в 11:16:24

Уважаемые мастера - подскажите, планирую делать стяжку:

15 м2, 4 см керамзита - 3-3.5 пескобетона. Удобнее закупаться в Леруа. Пескобетон Axton подойдет? Может кто то работал им

Спасибо!

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

27.06.2016 в 12:41:35

Гатьен написал: Очень хотел полусухую стяжку по пенополистеролу 35мм, но как понимаю на такое основание устойчиво не положить, не приклеить утеплитель.

Неверно, можно песком выровнять (для особых эстетов наливайкой) и класть утеплитель, поверх стяжку с сеткой.

Гатьен написал: как его реализовать?

Идеальный вариант - нагревательный кабель по сетке плавающего пола.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

27.06.2016 в 19:54:35

Helium, фото 2 и 3. Вы керамзит просто слоем делаете? Я его всегда с ЦПС размешиваю.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

30.06.2016 в 22:40:29

Господа нужен срочный совет как быть с минимальными затратами времени. Дошло дело до ремонта в самой первой комнате, с которой начинал делать стяжку (2 года назад почти). Все это время пол был покрыт картоном (стяжка сохла почти год до этого) в комнате была просто свалка всего. Вчера снял все пропылесосил - стяжка вся в трещинах. Думал что это просто поверхностные, и не придал значения. Сегодня начал грунтовать ее и заметил, что стяжка по трещинам двигается, т.е. если налить грунта и встать одной ногой на одну часть другой на другую, то эти части друг относительно друга двигаются примерно на 1-2 мм (может больше, может меньше). Раньше думал просто плиточным клеем замажу и застелю линолеум. А теперь вот думаю - наверняка так нельзя. Стяжка сделана по слою шумостопа (к2+с2) толщиной 20мм, пленка армированная, сетка (4 мм 50хх50мм) кабель теплого пола.

Стяжка сделана в один уровень по всей квартире, поэтому идеальный вариант сделать стяжку в пару сантиметров - не пройдет.

Можно ли залить каким либо наливным полом? Минимальной желательно толщины., или все равно треснет он? Стяжку снять - не вариант (по крайней мере в ближайшее 3-5-10 лет).

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

01.07.2016 в 11:12:39

Профессионалы..Дошел до этапа стяжки наконец в своей квартире. Дом панельный. Швы в плитах перекрытия промазаны водостопом, потом настелен стопзвук м на плиты и раскинуты провода по полу.

ЦПС планирую использовать или БИРСС 53С или DELUXE 300М. Толщина стяжки 40-45 мм. Пока вопросы по технологии.

Вопросы. 1) Нужно ли стелить полиэтиленовую сетку на стопзвук м, перед тем как лить ЦПС? Если нужно, то какой толщины? 2) Какую металлическую сетку использовать? Какие ячейки? 3) Какие маяки использовать для стяжки? И вытаскивать ли их потом? 4) Когда их вытаскивать? Когда на стяжке нет следов уже, но она еще внутри влажная? 5) Сколько фибры нужно на стяжку толщиной 45 мм и общая площадь стяжки 55 квадратов? 6) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще? 7) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости? 8) Швы в проемах комнат надо делать, как я вычитал из этой темы. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки? 9) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают? 10) Как вытаскивают маяки, если сетка лежит везде? 11) После того, как стяжка начала застывать.Ее обычно укрывают пленкой? И поливают раз в день из опрыскивателя?

Спасибо, кто разжует. Делать буду не я, а бригада. Но хотелось бы все понимать самому, для понимания процесса и контроля качества работ.

0
Аватар пользователя
Lenin 88

Местный

Регистрация: 06.08.2015

Омск

Сообщений: 28

01.07.2016 в 12:36:30

Подскажите,пол выровнен самоналивайкой поверх монолита, как дальше лучше сделать: 1) Поверх пеноплекса 40мм сделать стяжку 4 см ЦПС с сеткой, сверху кабель положить и залить самоналивайкой, а поверх этого плитку. 2) К пластиковой армирующей сетке прикрепить хомутами кабель, сетку поднять на 1/3 от пеноплекса и залить все это самоналивайкой 4-5 см. Нужен ли Пенофол в таком случае? Главное, чтобы в -30...-40 не замерзнуть)))) Как было сначала и как сейчас:

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.07.2016 в 13:59:36

Veselchak написал: 1) Нужно ли стелить полиэтиленовую сетку на стопзвук м, перед тем как лить ЦПС? Если нужно, то какой толщины?

Не надо.

Veselchak написал: 2) Какую металлическую сетку использовать? Какие ячейки?

идеал - 50х50 мм толщина 3 мм.

Veselchak написал: Какие маяки использовать для стяжки ? И вытаскивать ли их потом?

Точечные, например, нагели (шурупы по бетону), выворачивать потом, чтобы контакта акустического не было, и слегка (не до низа) заделать. При укладке полусухой стяжки очень удобно. С мокрой - металлические профиля, какие доступны, на шурупах. Штукатурные слишком хлипкие.

Veselchak написал: 4) Когда их вытаскивать? Когда на стяжке нет следов уже, но она еще внутри влажная?

Как можно раньше, но чтобы не повредить стяжку. Поскольку у Вас плавающая стяжка, то "следов нет" ещё не достаточно, подождите ещё несколько часов.

Veselchak написал: 5) Сколько фибры нужно на стяжку толщиной 45 мм и общая площадь стяжки 55 квадратов?

Стяжка с сеткой, и фибра тут - по желанию чисто для эстетики, чтобы исключить мелкие трещины (больших и так не будет). Обычно 0,5-1 кг/куб.м.

Veselchak написал: 6) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще?

Если пользуетесь готовой смесью - там вся рецептура уже есть, ничего не нужно. Если цемент+песок - нужно, начиная от С-3 и заканчивая полифункциональными модификаторами с эффектами пластификации/ускорения/упрочнения и т.п. (но дорогие на стяжках не окупаются).

Veselchak написал: 7) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости?

Не нужно и даже может быть вредно (рост как воды, так и цемента увеличит усадку и способен привести к трещинообразованию).

Veselchak написал: 8) Швы в проемах комнат надо делать, как я вычитал из этой темы. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки?

Делайте на всю, заложите ту же демпферную ленту, что вдоль стен, и замуруйте. Потом все ленты просто обрезаются ножом, не занимайтесь ерундой, вытаскивая их.

Veselchak написал: 9) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают?

Оптимум расположения сетки - треть высоты от низа. Обычно сетку кладут так: насыпают примерно треть, кладут, насыпают сверху, уплотняют и заглаживают. Если стяжка жидкая, приходится пользоваться подкладками.

Veselchak написал: 10) Как вытаскивают маяки, если сетка лежит везде?

Металлические линейные маяки, если их используют, лежат над сеткой.

Veselchak написал: 11) После того , как стяжка начала застывать.Ее обычно укрывают пленкой? И поливают раз в день из опрыскивателя?

Укрывают на недельку-другую, поливать регулярно нужно только тогда, когда нет не пропускающей пары воды основы и вода всё-таки чуть уходит - у Вас она есть, так что поливать и вовсе не надо, только смочить при укладке плёнки, чтобы скомпенсировать уход воды за время схватывания. Потом открываем и без сквозняков (!) держим несколько дней, после можно делать что угодно.

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

01.07.2016 в 14:45:04

psnsergey написал:

Veselchak написал: 1) Нужно ли стелить полиэтиленовую сетку на стопзвук м, перед тем как лить ЦПС? Если нужно, то какой толщины?

Не надо.

Veselchak написал: 2) Какую металлическую сетку использовать? Какие ячейки?

идеал - 50х50 мм толщина 3 мм.

Veselchak написал: Какие маяки использовать для стяжки ? И вытаскивать ли их потом?

Точечные, например, нагели (шурупы по бетону), выворачивать потом, чтобы контакта акустического не было, и слегка (не до низа) заделать. При укладке полусухой стяжки очень удобно. С мокрой - металлические профиля, какие доступны, на шурупах. Штукатурные слишком хлипкие.

Veselchak написал: 4) Когда их вытаскивать? Когда на стяжке нет следов уже, но она еще внутри влажная?

Как можно раньше, но чтобы не повредить стяжку. Поскольку у Вас плавающая стяжка, то "следов нет" ещё не достаточно, подождите ещё несколько часов.

Veselchak написал: 5) Сколько фибры нужно на стяжку толщиной 45 мм и общая площадь стяжки 55 квадратов?

Стяжка с сеткой, и фибра тут - по желанию чисто для эстетики, чтобы исключить мелкие трещины (больших и так не будет). Обычно 0,5-1 кг/куб.м.

Veselchak написал: 6) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще?

Если пользуетесь готовой смесью - там вся рецептура уже есть, ничего не нужно. Если цемент+песок - нужно, начиная от С-3 и заканчивая полифункциональными модификаторами с эффектами пластификации/ускорения/упрочнения и т.п. (но дорогие на стяжках не окупаются).

Veselchak написал: 7) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости?

Не нужно и даже может быть вредно (рост как воды, так и цемента увеличит усадку и способен привести к трещинообразованию).

Veselchak написал: 8) Швы в проемах комнат надо делать, как я вычитал из этой темы. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки?

Делайте на всю, заложите ту же демпферную ленту, что вдоль стен, и замуруйте. Потом все ленты просто обрезаются ножом, не занимайтесь ерундой, вытаскивая их.

Veselchak написал: 9) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают?

Оптимум расположения сетки - треть высоты от низа. Обычно сетку кладут так: насыпают примерно треть, кладут, насыпают сверху, уплотняют и заглаживают. Если стяжка жидкая, приходится пользоваться подкладками.

Veselchak написал: 10) Как вытаскивают маяки, если сетка лежит везде?

Металлические линейные маяки, если их используют, лежат над сеткой.

Veselchak написал: 11) После того , как стяжка начала застывать.Ее обычно укрывают пленкой? И поливают раз в день из опрыскивателя?

Укрывают на недельку-другую, поливать регулярно нужно только тогда, когда нет не пропускающей пары воды основы и вода всё-таки чуть уходит - у Вас она есть, так что поливать и вовсе не надо, только смочить при укладке плёнки, чтобы скомпенсировать уход воды за время схватывания. Потом открываем и без сквозняков (!) держим несколько дней, после можно делать что угодно.

psnsergey,

Спасибо огромное, что разжевали...

1) По сетке самой, почему идеал 50 на 50... Мне тут где-то советовали 100 на 100... Ее на что кладут, чтобы она над полом была перед заливкой, на проволку?

2) По швам в стяжке в дверных проемах. На всю глубину стяжки мне вряд ли получится сделать. Там же сетка лежит. Или там где дверные проемы сетки класть стык в стык к друг другу, чтобы шов можно было сделать? И еще, я планирую потом пробковые порожки сделать в дверных проемах. Можно ли выковырять эту демпферную ленту и вставить туда эти пробковые полосы?

3) Металлические профиля-маяки на шурупах продают готовые или кто во что горазд и сам колхозит?

4) Фибру какую хорошую могли бы посоветовать?

5) У меня уже листы стопзвука М заведены на стены немного. Наверное, демпефрная лента уже не нужна. Правда толщина этих листов всего 4 мм.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.07.2016 в 15:51:37

Veselchak написал: почему идеал 50 на 50..Мне тут где-то советовали 100 на 100..

100х100 тоже, скорее всего, пойдёт, но 50х50 лучше. :)

Veselchak написал: Ее на что кладут, чтобы она над полом была перед заливкой, на проволку?

Можно на кусочки ЭППС. Но ходить по такому, не разрушая, очень сложно. Просто с бетоном - проволоки не менее 8 мм, ходишь и ходишь по ним. :) Поэтому полусухая стяжка рулит - там протрясываешь треть стяжки через сетку и всё - оставляешь её в толще.

Veselchak написал: На всю глубину стяжки мне вряд ли получится сделать. Там же сетка лежит.

Не надо туда сетку, должны быть совершенно независимые стяжки в разных помещениях.

Veselchak написал: Можно ли выковырять эту демпферную ленту и вставить туда эти пробковые полосы?

Да, конечно. Я имел в виду, что некоторые вдоль всего плинтуса в комнатах выковыривают и герметиком заливают. :) Вообще-то можно и проще - продавить при изготовлении просто щели шпателем после выравнивания, потом при накрытии плёнкой расшить ещё. Так удобнее ровнять.

Veselchak написал: Металлические профиля-маяки на шурупах продают готовые или кто во что горазд и сам колхозит?

В нашей деревне - не продают. :) Если бригада делала уже стяжку - они сами сообразят, это-то легко проверить сразу - по ровности итогового пола.

Veselchak написал: Фибру какую хорошую могли бы посоветовать?

С сеткой 50х50 - я применяю никакую. :)

Veselchak написал: У меня уже листы стопзвука М заведены на стены немного. Наверное, демпефрная лента уже не нужна. Правда толщина этих листов всего 4 мм.

Ну конечно, это полностью заменяет ленту, т.к. по сути то же самое и есть.

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

02.07.2016 в 10:54:48

Спасибо большое, теперь все более менее понятно.

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

04.07.2016 в 22:50:19

А еще вопрос. Нашел хороший пескобетон DeLuxe. М300. Но он крупнофракционный... Что лучше для стяжки использовать мелкофракционный пескобетон или крупнофракционный?

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

04.07.2016 в 23:21:16

Крупный пластичнее, работать легче, Вам, как заказчику, важнее марка - м300. Но, обычно, более чем бирсс №8 — мажорство. Не обоснованно завышенная цена, для бытового применения.

0
Назад