Здравствуйте, получится ли установить маяки, в слой керамзита с цпс?
Т. е. этот слой 3-4 см. хочу забурится в этот слой, установить саморезы и на них маяк (не хочу сверлить плиту перекрытия, а хочу именно в слой керамзита установить саморезы).
Или керамзит не даст, ровно пробурить отверстия, может у кого-нибудь был такой опыт?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в этом месте (указано красной стрелочкой) засыпать 5 см. сухого керамзита, для теплоизоляции, 6-8 см, керамзита с цпс и сверху стяжка 30 мм. (т. е. общая толщина пирога в этом месте от 14 до 16 см.)
Может ли сухой керамзит дать усадку и стяжка лопнет по границе плит?
Может ли 5 см. сухого керамзита, дать со временем усадку и это опять же приведет к тому, что стяжка лопнет?
Т. е. слой сухого керамзита будет только там, где уложен пеноплекс, получается вместо пеноплекса, потом слой керамзита с цпс и верхний слой армированная стяжка.
Иркут написал:
И стяжка не была лопнувшей, за столько лет, с трудом её перфоратором сбил
вот и делайте также.
Грэй, также не могу сделать, так как мне нужно уменьшить нагрузку, на плиту перекрытия, особенно на ту, которая лежит сверху.
Всё таки склоняюсь, к тому чтобы убрать пеноплекс, засыпать 5 см. сухого керамзита, для теплоизоляции, 6-8 см, керамзита с цпс и сверху стяжка 30 мм.
Так как в том месте (где лежит пеноплекс) от плиты, до предполагаемой поверхности стяжки от 14 до 16 см.
AndyMirror, старая советская стяжка, была сделана следующим образом, в том месте где пеноплекс, были уложены кирпичи в один слой и по всей площади ванной комнаты, была сделана стяжка 65 -70 мм. толщиной и причём без сетки.
И стяжка не была лопнувшей, за столько лет, с трудом её перфоратором сбил
AndyMirror написал:
Можно, но это не сильно поможет. Важнее верхний слой правильно сделать.
AndyMirror, верхний слой будет стяжка, 30 мм, армированная кладочной сеткой, в среднем слое стяжки.
Или то что стяжка лопнет по стыку, ничего нет страшного в этом?
Здравствуйте, большая ли вероятность, что стяжка может лопнуть, на стыке пеноплекса и плиты?
Сверху будет от 3 до 5 см. керамзита с цпс, сверху которого, стяжка 30 мм.
Так как в стяжке будет кабель тёплого пола, переживаю если стяжка лопнет, на стыке пеноплекса и плиты, через трещину, к кабелю будет поступать воздух и он перегорит
Здравствуйте, есть у кого-нибудь опыт укладки под стяжку, пеноплекс-комфорт 50 мм.?
Мне пришлось его купить, так как мне нужно всего 2 листа, а Пеноплекс-фундамент, продают только упаковками, целую упаковку покупать не стал.
Дело в том, что на сайте производителя указано, что Пеноплекс-комфорт применять, только в ненагружаемых конструкциях.
Для стяжки производитель рекомендует применять Пеноплекс-фундамент, так как у него плотность выше.
Продавцы на рынке говорят, что все в основном берут под стяжку пеноплекс-комфорт, так как он дешевле.
Вот теперь переживаю, если я всё же уложу комфорт, не промнется ли он со временем?
Хотя у меня площадь укладки всего около 1 кв. м.
BV,
Иркут написал:
если я всё же буду, при заливке стяжки, ходить сверху по кабелю, закреплённому на сетке, велика ли вероятность повредить кабель или все-же он выдержит, такие манипуляции с ним?
Нагревательный кабель DEVIflex 18T класс прочности М2, где усилие деформации сжатия 1500N, растяжения 500N. Даже если хорошо пообедать, Вы своим весом не вдавите его в сетку, опасайтесь только острых прутьев. Любой из способов монтажа подходит.
А ежи табунами носятся по сетке с кабелем? Туда-сюда неделями подряд?
Согласен что спорить не о чем...
Положили сетку, закрепили кабель, залили пол.
На всё про всё 1 день! И нефиг топтаться на одном месте. Работать надо!
Можно хоть с помостьями, хоть с крана в люльке. Но "сабо" как раз и перебьют изоляцию в первую очередь, так что не рекомендуйте откровенного саботажа!
Иркут написал:
имеете ввиду,на следующий день, после заливки основной стяжки, укладываю кабель,ставлю маяки и закрываю кабель сверху 6 или 10 мм. плиточного клея(в зависимости от размера выставленных маяков)?
Так делать не надо. Стяжка обычно долго встаёт, а тп можно залить за день до укладки плитки. И не клеем, а ровнителем, 5000 ветонит, например.
BV написал:
если по такой топтаться, то края вылезут выше уровня стяжки.
Специально прихватываю сетку лепёхами раствора, на фото видно.
Иркут написал:
Может на следующий день после заливки стяжки, сделать штробы в стяжке под кабель и уложив его в штробы, закрыть их плит. клеем?
Не надо. Кладёте кабель, ставите маяки и заливаете.
AndyMirror, имеете ввиду,на следующий день, после заливки основной стяжки, укладываю кабель,ставлю маяки и закрываю кабель сверху 6 или 10 мм. плиточного клея(в зависимости от размера выставленных маяков)?
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то формула расчета, необходимого количества керамзита?
Приведу пример, сколько мне купить мешков, грубого ровнителя для стяжки, я расчитываю по следующей формуле:18 кг. на кв. метр, на слой 10 мм.
Есть ли подобная формула, чтобы посчитать, сколько нужно купить керамзита?
Керамзит буду брать, фракции от 5 до 10.
AndyMirror, у меня в планах, было поместить кабель в толщу стяжки (в средний слой) чтобы не было необходимости, закрывать его плит. клеем либо наливным полом. Я заказал не мат, а именно кабель в бухте. Сейчас я понимаю, что большая вероятность повредить кабель, если делать по моему плану.
Может на следующий день после заливки стяжки, сделать штробы в стяжке под кабель и уложив его в штробы, закрыть их плит. клеем?
Иркут написал:
Чтобы вываливать из таза раствор и разравнивать его правилом, мне ведь придется передвигаться сверху по сетке, которая установлена на проставки и сверху которой разложен кабель.
Вы как любой неофит всё усложнили по максимуму. Основаня проблема, что ваша сетка будет крушить маяки.
Льёте цпс с керамзитом не доходя пары см до поверхности, кладёте сетку, ставите маяки, заливаете цпс, тёплый пол и вмазываете его плит клеем, кладёте плитку.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.