Аватар пользователя
_Alexey_

Местный

Регистрация: 17.07.2012

Москва

Сообщений: 290

18.09.2012 в 23:37:41

Доброго времени суток всем. По ходу подготовительных работ возник вопрос. Чем грозит ситуация, когда винты под маяки заходят в дюбеля не под прямым углом относительно плоскости пола/маяка? Т.е., грубо говоря, не большей частью пов-хности шляпок будут опираться на маячные рейки снизу, а на кромку/торец.
Если это сильно плохо, то как это исправлять? Просто подгибать/подбивать?
Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.09.2012 в 23:41:50

_Alexey_ написал : Чем грозит

ничем . главно чтобы маяк на что то опирался . и не криво лежал

0
Аватар пользователя
плиткошлёп

Местный

Регистрация: 14.03.2012

Луцк

Сообщений: 67

19.09.2012 в 02:00:09

всем доброго здравия. ситуация -кирпичный двухэтажный дом,на первом этаже будет заливаться стяжка на полы с водяным подогревом. слой черновой стяжки уже положен,далее уложен пенопласт,термо-экран из фольги,поверх него смонтирован теплый пол из металлопластиковых труб. вопрос(ы) -обязательна ли армировка штукатурной рабицей или сварной сеткой? если да,то какой именно из двух? если штукатурная рабица,то достаточно-ли её прочности? уж больно она хлипкая на мой взгляд. или все же сварная сетка из металлической проволоки? если да,то из проволоки какого диаметра и с каким размером ячейки будет оптимальным вариантом? далее,по логике вещей,армирующая сетка укладывается под трубы теплого пола,но пол уже смонтирован,поэтому,если армировка является строго необходимой сетку придется или же подсовывать под трубы,или сначала укладывать слой черновой стяжки,чтобы покрыть трубы,потом сетку,а после накрывать чистовым слоем под маяки? или армировка в обязательном порядке должна находиться под трубами обогрева? или не морочить голову и просто залить стяжку по теплому полу без всякой армировочной сетки? ещё -собираюсь устанавливать маяки на саморезы с дюбелями,потму придется в термоэкране наделать немножко дырочек.. допустимо-ли это или строго запрещено? заранее благодарен за помощь.

0
Аватар пользователя
baly

Местный

Регистрация: 14.11.2008

Брянск

Сообщений: 1898

19.09.2012 в 02:40:16

плиткошлёп, фольга с покрытием? Хотя как-то использовал по периметру стен ( и в вашем случае не помешает) вспененный полиэтилен фольгированный, хоть и написано было с покрытием, однако съело всю фольгу, но в моем случае нужды в ней небыло. Сетку лучше сварную, пользую 3,4 с ячейкой 50,100. По идее распологать в нижней третьи стяжки, а толщина какая? Можно и без сетки обойтись, но по периметру отсечку сделать. Отвертия для саморезов не критичны, бутерброды лучше не делать

0
Аватар пользователя
плиткошлёп

Местный

Регистрация: 14.03.2012

Луцк

Сообщений: 67

19.09.2012 в 05:28:46

толщина стяжки в районе 6-7 см. всё же аргументов за армировку больше,чем за её отсутствие. как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться,а на ней будет плитка.. сетка как-никак будет её сдерживать от расползания.
демпферный шов по периметру обязательно,конечно. а еще скажите,допустимо-ли,чтобы не стяжка примыкала к штукатурке,а наоборот?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20760

19.09.2012 в 08:30:35

плиткошлёп написал : . как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться,а на ней будет плитка.. сетка как-никак будет её сдерживать от расползания.

представил, как куски стяжки расползаются, и толкаясь, прячутся в демпферные швы :D

плиткошлёп написал : а еще скажите,допустимо-ли,чтобы не стяжка примыкала к штукатурке,а наоборот?

допустимо.

0
Аватар пользователя
плиткошлёп

Местный

Регистрация: 14.03.2012

Луцк

Сообщений: 67

19.09.2012 в 09:31:04

оно вроде как и смешно,а вот заталкивать сварную сетку под уже смонтированный тёплый пол как-то не особо хочется..

0
Аватар пользователя
_Alexey_

Местный

Регистрация: 17.07.2012

Москва

Сообщений: 290

19.09.2012 в 10:13:25

плиткошлёп, в большинстве толковых рекомендаций, встреченных мною на форумах было сказано, что не только "тёплый пол" (который априори армируется), а вообще любую стяжку по "плавающему методу" необходимо обязательно армировать. И не рабицей, а кладочной сварной сеткой (больше аргументов встречал за ячейку 50х50, какую решил и использовать, чем за 100х100 мм, ). Это убережёт от многих проблем в будущем, хотя и не есть панацеей от технологических (и прочих...) нарушений, допущенных во время заливки стяжки и подготовки основания... В любом случае проверяйте все мои слова, т.к. я сам аматор-новичок =), (сам только готовлюсь заливать первую стяжку) - просто перечитавший кучу информации по этому поводу на спецфорумах и сайтах стройфирм =)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.09.2012 в 10:14:01

плиткошлёп написал : сварную сетку под уже смонтированный тёплый пол

так и не толкайте. 7см более чем достаточно без всяких армировок. трещин не бойтесь плитка всё свяжет

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

19.09.2012 в 12:36:15

Сомнительная рекомендация. Для уверенности стоит подсчитать потенциальную нагрузку и способности стяжки. Более того, если усадка будет сильной (переборщите воды), то усадочные трещины по стяжке вызовут напряжения в слое плиточного клея, могут вызвать и отрыв плитки и т.п.

По расположению арматуры посудите сами, сетка под трубами - не будет работать как арматура для стяжки. Т.е. просто кладите её поверх труб и заливайте. Только следите чтобы раствор попадал в щелки. Для этого налитый раствор разгоняйте мастерком возвратно поступательными движениями.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

19.09.2012 в 19:00:29

плиткошлёп написал : как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться

вот для этого и придумали присадки/пластификаторы, которые делают структуру ЦПС как пемза, типа газобетон!

0
Аватар пользователя
_Alexey_

Местный

Регистрация: 17.07.2012

Москва

Сообщений: 290

19.09.2012 в 22:35:21

Подскажите, пож-ста, как правильно делать подсыпку песка под пенопласт? Сегодня работа практически резко стала замедляться из-за этой процедуры... Если я правильно понимаю, то необходимо просто сделать так, чтобы под ПП не было пустот и чтоб он не раскачивался при нажиме. Толщина стяжки предполагается 5 см, при этом я смотрю, чтобы не было отклонений по уровню больше 5 мм ниже уровня стяжки и, чтобы результирующая стяжка не была тоньше 5см. Положил буквально несколько листов - настолько всё медленно. Получается практически черновая стяжка по уровню, по песку =) да и ещё разравнивать постоянно приходится рейкой и постоянно снимать с винтов (регулировочных под маяки, где попадаются) лист ПП. Комната всего около 13,5 кв.м., но ремонт так и к Новому Году не закончу =) Кто как борется с подобной ситуацией?
Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2012 в 23:31:29

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая комбинация для стяжки в квартире (панельный дом): УБО (30мм)+пеноплекс (20мм)+ГВЛ. И еще, со стенда в магазине утащила кусочек заливки УБО, дома капнула на него водой, он растворился. Это не правильно приготовленный образец заливки или все так и будет в случае затопления соседями?(((

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

19.09.2012 в 23:41:15

Сэры и господа! Разрешите вопрос! Кто делал звукоизоляцию под плавающий пол из чего-нибудь реального? Что -то не нашел у себя в городе никаких специальных материалов...

Plumelet написал : дома капнула на него водой, он растворился.

это точно была вода?:) Так не должно быть, УБО - это пенопластовые шарики в цементном растворе, так что воды не боиться.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2012 в 23:47:19

almeca, вода, однозначно) Шарики остались целы, а вот цемент расплылся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу