Зануление на проточнике, возможно(хрущевка и только фаза и ноль)? Или опасно? Может дернуть? Еще, ни где не нашел, у водогреев типа атмора (проточник 3,5 кВт) какая длина шнура? Можно-ли соединять через удлинители?
04.06.2008 в 21:53:10
Зануление на проточнике, возможно(хрущевка и только фаза и ноль)? Или опасно? Может дернуть? Еще, ни где не нашел, у водогреев типа атмора (проточник 3,5 кВт) какая длина шнура? Можно-ли соединять через удлинители?
04.06.2008 в 22:20:49
Иван И написал : (хрущевка и только фаза и ноль)? Или опасно?
Опасно.
Иван И написал : Можно-ли соединять через удлинители?
3,5кВт выдержит только очень качественный удлинитель с проводом сечением не менее 1,5 мм2.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.06.2008 в 00:27:36
Иван И написал : водогреев типа атмора (проточник 3,5 кВт) какая длина шнура?
«Атмор-3,5кВт» предназначен для установки на кухне. Вообще-то, ни один из водогреев (проточных и накопительных) не встречал со шнуром. Они (водогреи) – устанавливаются стационарно, поэтому шнуром не подключаются (хотя, разумеется, если Вы хотите, то можете подключить и кабелем с вилкой). Однако, т.к. у Вас нет заземления, я бы не рисковал. Поставьте накопительный и отключайте во время пользования.
05.06.2008 в 13:02:31
т.е. при занулении может просто током убить?
05.06.2008 в 13:56:11
Иван И написал : т.е. при занулении может просто током убить?
Пока ноль цел, будете живы, а как отгорит - на корпусе будет 220. Если дом с электроплитой - кидайте трёхжильный кабель, ставьте отдельный АВ и УЗО(желательно), желто-зелёный - к корпусу щитка. В домах с электроплитами ноль не отгорает!
05.06.2008 в 14:58:22
Дом с газ. плитой. :( Хрущевка......
05.06.2008 в 15:43:06
Вариант повышения безопасности без "побочных эффектов" - установка на линии питания водонагревателя УЗО с уставкой 10мА или дифавтомата 16А/10мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.06.2008 в 00:19:49
Kamikaze написал : Вариант повышения безопасности без "побочных эффектов" - установка на линии питания водонагревателя УЗО с уставкой 10мА или дифавтомата 16А/10мА.
На квартиру с двухпроводкой, да. Хотя бы 1-о УЗО 30мА. Но проточник – себе бы не ставил. В смысле: проточник – себе бы не ставил. Меня, по неосторожности, пару раз било «рука – рука», УЗО отключало. Но это в цеху, да и руки у меня с довольно большим сопротивлением. Но приятного - мало. А что будет в ванной, когда человек мокрый, да и переходное у ног, спины и т.д. намного меньше. А ТЭНы у любого нагревателя время от времени пробивает. Но, там, где есть заземление, АВ срабатывает, иногда вместе с УЗО. А там, где заземления нет, может сработать, а может ждать человека. Как удача выпадет. Я бы не рисковал.
07.06.2008 в 00:23:02
Игорь у вас в Израиле проточники продают?
09.06.2008 в 01:19:55
leonard написал : .
Игорь у вас в Израиле проточники продают?
Разумеется. У меня, у дочери, у родителей лет по 10 (может больше) стоят и проточники по 5кВт, и накопительные по 2кВт. Только, учтите, заземление в моем доме, думаю, несколько лучше, чем в России. Хотя, норм здесь - на порядок меньше.
09.06.2008 в 08:23:34
А возможно заземлять на трубу с холодной водой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу