Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

06.06.2008 в 13:48:53

Добрый день. Есть небольшой частный дом (перестроенная времянка) После замены окон на пластиковые нужно решить проблему с вентиляцией…. Планирую сделать принудительный приток и естественную вытяжку через потолок по схемке, но есть вопросы …
В каждой комнате в потолок поставлю по одному тарельчатому клапану ( ВЕНТС А 150ВРФ http://www.ventilation-system.com/index.php?page=catalog&id=7&sub\_id=&pid=11&detail) Приток (на схеме синий) планирую проложить пластиковым плоским коробом 60x204 мм вдоль балок. По средине поставить тройник 60x204хD150 (ветки получатся по 2 м.) и дальше через колено трубой D150 на улицу Вытяжка естественная, думаю из кухни и ванной вывести D150 и дальше обьеденить в одну трубу D200 (ветки получаться по 1,5 м.) и поднять выше конька. Теперь вопросы: 1 - насколько работоспособна такая схема? 2 – какой вент поставить на приток? 3 – объеденять витяжку в один канал или нужно выводить отдельно? 4 – размеры и диаметры такие подойдут? 5 – все ли я учел? Покритикуйте, посоветуйте плиз….

0
Вложение
Аватар пользователя
Flexr12net

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 34

06.06.2008 в 15:22:51

kit777 написал : Теперь вопросы: 1 - насколько работоспособна такая схема? 2 – какой вент поставить на приток? 3 – объеденять витяжку в один канал или нужно выводить отдельно? 4 – размеры и диаметры такие подойдут? 5 – все ли я учел? Покритикуйте, посоветуйте плиз….

1 - Схема работоспособна. 2 - Если Вы указали предполагаемые диаметры воздуховодов, значит Вы уже что то рассчитали. Соответственно выбирайте вентилятор по расчетному объему приточного воздуха при необходимом давлении. 3 - Объединять вытяжку из кухни и сан узла не рекомендуется, т.к. при выключенном приточном вентиляторе возможен переток воздуха из помещения в помещение, а учитывая их назначение это не есть хорошо. А так в принципе объединять не запрещается. 4 - Диаметры воздуховодов подбираются исходя из объема и скорости воздуха, который необходимо через них передать. Объем воздуха подбирается исходя из размеров помещения и кратности воздухообмена, а Вы их не указали на схеме. 5 - Фильтр? Нагреватель? В холодное время года собираетесь использовать вентиляцию?

0
Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

06.06.2008 в 15:59:55

  • размеры воздуховодов подбирал начивашись разных форумов из принципа чем больше диаметр тем меньше скорость... ну и чтоб по размерам влезли....
  • переток воздуха будет в любом случае так как в ваную приток идет через кухню... иначе никак...
  • фильтр нужен
  • нагреватель хотелось бы, возможно со временем, так как есть зимний период... но там вопрос по автоматике если самому все собирать (в идеале поставить компактную приточку но дороговато и выбор неахти...)
  • на схеме указана площадь помещений высота до потолка 2,5м.
0
Аватар пользователя
Flexr12net

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 34

06.06.2008 в 17:12:50

kit777 написал :

  • на схеме указана площадь помещений высота до потолка 2,5м.

Действительно. Называется: "Смотришь в книгу, видиш фигу". Когда смотрел обращал внимание на разводку, а размеры не заметил.

0
Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

09.06.2008 в 11:51:16

немного добавлю... по приблизительным расчетам оптимально мне нужно около 400 м3 на приток, мне предлагают поставить VENT150L (http://www.blagovest-sibir.ru/vent1_ser.shtml) хотя я все таки еще посмотрю в сторону компактных приточек.... вот по вытяжке интересует справится ли естественная... и как все таки лучше сделать: вывести из ванной и кухни два отдельных стояка по D125мм или обьеденить их в D200?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.06.2008 в 12:36:48

kit777 написал : вот по вытяжке интересует справится ли естественная...

если будет принудительный приток и нормальные диаметры вытяжных воздуховодов, то справится, тк воздуху некуда будет деваться и он всё равно пойдёт через них.

kit777 написал : вывести из ванной и кухни два отдельных стояка по D125мм или обьеденить их в D200?

Я бы вывел 2 по 150. На кухонную вытяжку отдельный канал!

0
Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

09.06.2008 в 12:57:24

dinamit007 написал : На кухонную вытяжку отдельный канал!

если это кухоный зонт над плитой...,то он уже выведен отдельно....

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.06.2008 в 15:02:40

kit777 написал : если это кухоный зонт над плитой...,то он уже выведен отдельно....

всё отлично. Желаю успехов.

0
Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

10.06.2008 в 12:17:35

А что скажете по приточным установкам ВЕНТС? мне по идее нужна ВПА150 но там на при 400 м3 давление совсем низкое (около 25 Ра)
или нужно смотреть на ВПА 200? (http://vents.com.ua/index.php?page=catalog&id=13&sub_id=&pid=41&detail)

0
Аватар пользователя
kit777

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Хмельницкий

Сообщений: 64

19.06.2008 в 12:48:35

еще такой вопрос интересует нужно ли ставить на вентиляцию колено с прочисткой? (как на отопление с прочисткой с низу)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.08.2008 в 10:43:55

Меня интересует, можно ли в ванной и туалете одноэтажного дома установить пластиковые трубы диаметром 110 мм. в вертикальном положении без отводов и углов.Трубы будут проходить напрямую от потолка через металлочерепицу и будут утеплены керамзитом в оцинкованном коробе.Высота будет на уровне конька.Расстояние от конька до труб 2 метра.Меня интересует,можно ли в данной ситуации использовать пластиковые трубы и не будет ли собираться конденсат и стекать с потолка?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу