Аватар пользователя
just

Местный

Регистрация: 28.05.2008

Минск

Сообщений: 9

06.06.2008 в 18:06:56

Произвели локальный ремонт трещин в стяжке. Расшили и потом заделали составом: плиточный клей, ПВА, немного воды для текучести,немного цемента). Максимальная толщина вновь залитого состава 2,5 см. Вопрос:

  1. Ждать высыхания такого раствора как и стяжки - месяц? Потом укладка паркетной доски.
  2. Кое-где надо подправить уровень, от 2 до 5 мм, думаю самонивелиром UZIN NC 170. Может кто сталкивался в этим материалом. Надо ждать пока высохнет предыдущий ремонтный состав? Или можно по нему проитись. Меня беспокоит что самонивелир по инструкции готов к настилке через 24 часа. Так он может засохнуть и не дать нормально застыть ремонтному составу.
0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

06.06.2008 в 18:32:23

just написал : Надо ждать пока высохнет предыдущий ремонтный состав? Или можно по нему проитись. Меня беспокоит что самонивелир по инструкции готов к настилке через 24 часа. Так он может засохнуть и не дать нормально застыть ремонтному составу.

Как раз наоборот, самонивелир не даст испариться влаге из ремсостава, чем предохранит его от растрескивания.
С другой стороны, если ремсостав всё же начнёт "трещать", то это негативно скажется на тонком слое самонивелира. Поэтому лучше подождать неделю - две после заливки ремсостава, если трещины не появятся - заливайте самонивелир.
... По поводу ремсотава вашего промолчу.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

06.06.2008 в 19:38:09

...а ещё был свидетелем буквально вчера, как талибы вечером заливали остатки плиточного клея в корыте водой (он так "не сохнул"!), чтобы утром аккуратно слить воду и снова пустить грязь в дело. :net: Куда смотрит милиция?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу