Маугли7111 написал : Сечение стояка?

Сечение видно на третей фотографии в моем первом посте. Штангенцикулем не хотел бы лезть....

Маугли7111 написал : У вас была изначально на кухне розетка под электроплиту?

Нет, у нас весь дом на газе.

Маугли7111 написал : Автоматы иакого номинала всё время были?

Автоматы видно на второй фотографии. Номиналы (слева на право) 16, 25, 16, 20. Последний только недавно подцепили на спальню.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2008 в 19:15:04

sabaka написал : Дом панельный на 10 этажей. А относительно разрешенной мощности, то сказать трудно.

У Вас стояло 16,16,25 добавленная 20 это Ваша замута. получается что у Вас 40А, ну это просто шикарно для дома с газовыми плитами, да и счетчик на 40А. Поэтому входной автомат общий на 40А, следом УЗО 63А на 30мА общее на все (ну Вы же себя любите или как), на сан. узел желательно последовательно 10мА, ну и малехо автоматов по вкусу (штуки 4-5 свет в комнате унд розетки, кто как любит раздельно или вместе, плита унд проточник, кухня, санузел) главное по делу, жили Вы с меньшим кол-вом АВ и только необходимость должна их увеличивать.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

09.06.2008 в 19:18:44

sabaka написал : Последний только недавно подцепили на спальню.

Остальные стояли такого номинала от сдачи дома?

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

09.06.2008 в 22:36:21

Маугли7111 написал : Остальные стояли такого номинала от сдачи дома?

Да.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

09.06.2008 в 23:11:29

Значит, скорее всего проектировали под электроплиты, но провели газ, упрощая проект на ходу.

0
Аватар пользователя
Oleg72

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

10.06.2008 в 06:14:02

sabaka написал : Господа, помогите, пожалуйста, реальными практичными советами. Если что-то не так, то укажите, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку. Если можно, то поконкретней.

Ну вот например, накидал так с ходу. Счетчик есть смысл внести в квартиру. В ЩР-2 наставить УЗО. Вопрос про "Проточник" - это что водогрей? Не мощный ли? 6 кВт хватит, что бы всю квартиру на эл/бойлерное отопление поставить. На вводе можно УЗО поставить - 40А/30мА, а лучше диф.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.06.2008 в 17:55:15

2sabaka Свет всей квартиры можно смело повесить на один АВ. Розетки коридора, детской и гостинной в общем-то тоже, АВ 16А позволит в каждой комнате постоянно держать включенным по обогревателю 1,5кВт, телевизору/компьютеру, бра и т.п. В необходимости отдельной линии для ПММ не уверен (особенно при такой мощности). Зачем две линии розеток на кухне, при том, что самый мощный потребитель - духовка - уже на отдельной линии?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

10.06.2008 в 18:28:41

Kamikaze написал : Зачем две линии розеток на кухне

Чайник трёхкиловаттный подключить и кофемашину. :)

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

11.06.2008 в 18:53:31

sabaka написал :

  1. Можно ли перед счетчиком установить только один вводный автомат на 63А, а не четыре, как сейчас (на 16, 25, 16, 20)? В соседней ветке говорят, что нельзя.

Как насчет установки одного автомата (40А) вместо существующих четырех?

sabaka написал :

  1. Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?
  1. Сечас провода спальни заведены в коробку и соединены скрутками, а скрутки замотаны черной липкой и противной изолентой. Дальше розетки и освещение идут к дифу. Я так понимаю, что такое соединение не ахти. Как правильно содинять? Можно ли соединять 1.5 и 2.5? Если да, то какой дальше провод должен идти от этого соединения?

Дайте, пожалуйста, ответ. Как мне правильно поступить?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

11.06.2008 в 19:09:18

sabaka написал : Дайте, пожалуйста, ответ. Как мне правильно поступить?

На сколько ампер счётчик? На столько ампер поставь автомат на площадке. А в квартире поставь автоматы: освещение - 6А=2 шт, розетки комнат 16А=х шт (по количеству розеточных групп), 25А (для мощных нагрузок, если есть) без розеток, непосредственное подключение (напр. водогрей).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

11.06.2008 в 20:50:24

sabaka написал : Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?

В щитке, если это возможно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.06.2008 в 21:02:30

sabaka написал :

  1. Если я обединяю розетки комнаты и коридора, то фактическое соединение проводов делать в коробке в коридоре, или уже в щитке?

Как удобней. План А упрощает работу, план Б позволит когда-нибудь-когда-надо-будет "повесить" коридор на персональный АВ. Последнее, имхо, лишнее.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

11.06.2008 в 22:10:44

Kamikaze написал : Последнее, имхо, лишнее.

В моём случае не лишнее, но пока розетка коридора висит на одном автомате с линией кондиционера (которого ещё нет).

0
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

12.06.2008 в 00:54:12

Немного уменьшил количество автоматов. Какие теперь будут замечания? Кардинально уменьшать кол-во элементов не хочу так как в случае срабатывания элемента отключится вся или большая часть квартиры (нужно удобство VS разумные затраты). Что можно еще подправить, т.к. скоро продолжаем монтаж проводки.

0
Вложение
Аватар пользователя
sabaka

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

12.06.2008 в 00:59:42

2 Oleg72,

1.что значит 3*ВВг 3*1.5? (Три провода ВВг сечением 3*1,5?)

  1. Вы предлагаете отдельный щиток для санузла?