09.06.2008 в 15:56:10
Кот Ученый написал : Может быть ОТветвители все же существуют?
Я когда-то задавал похожий вопрос:
Valeryko написал : Ответвительные сжимы У731-734
Минимальное сечение 4 мм.кв. Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?
SDMVL написал : Легранд: Клеммы - 34000, 34001
Эти клеммы могут разъезжаться в стороны, если зажимать два провода.
09.06.2008 в 16:01:22
Юрка написал : Минимальное сечение 4 мм.кв. Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?
Можно, если положить пластину канавкой поперек провода.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.06.2008 в 16:06:01
Юрка написал : Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?
Заменить пластину с канавкой на плоскую или повернуть её на 90 градусов. ;)
20.08.2010 в 10:49:45
Спасибо всем за ответы. Орешки от КВТ - самый надежный вариант, и корпус из карболита - негорючий. Оказалось, есть еще и "подделки" под них: КРИ Контакт С-Петербург - отличается только винтами под шлиц (у КВТ винты крестовые), Потенциал Россия - корпус из полистирола - горючий.
3М Scotchlok и
Юрка написал : Цитата Сообщение от SDMVL Легранд: Клеммы - 34000, 34001
Эти клеммы могут разъезжаться в стороны, если зажимать два провода.
Да и c одним проводом ненадежно. Было бы надежно, если бы поверх до затягивания винта надеть металлический цилиндр, чтобы при расхождении клеммы упирались в него, или если бы клеммы были намного толще. Но желание экономить металл не позволит производителю сделать ни то, ни другое.
В данном случае российская продукция лучше. А у орешков вообще зарубежных аналогов нет :) или их просто не ввозят. А может быть не делают, потому что времени на их монтаж расходуется больше, чем на другие типы соединителей.
20.08.2010 в 12:31:08
Тока. учти, что вся КВТ продукция из Китая.
20.08.2010 в 12:46:55
Кот Ученый написал : Мне кажется, их надежность не очень - судя по рисункам, удержание за счет изгиба пластмассы
Это вам кажется, пластмасса там только изолятор
20.08.2010 в 13:31:48
Кот Ученый написал : Заменяю старую электропроводку на даче. Удобная схема: провести провод через несколько комнат последовательно, в каждой комнате сделать ответвление для розеток и освещения.
??? Скажите пожалуйста а кто сказал что это "удобная схема ??? Не легче ли в распред. коробке сделать неразъёмное соединение при помощи пайки и забыть навсегда ? Если Вы думаете что повысите надёжность в разы если провод по всей длине будет цельным, то ошибаетесь...
22.08.2010 в 02:03:38
Вообще-то, это не удобно: в будущем, при поиске неисправности, часто требуется прозвонить цепь, или замерять напряжение. Однако, если очень хочется:
Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™
Врезной контакт (IDC – Insulation Displacement Contact) обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки. Соединители IDC имеют пружинный ножевой контакт, который при нажатии прорезает изолюцию и внедряется в медь проводников. Крышка соединителя защелкивается и удерживает контакт в проводниках, обеспечивая герметичность контактной зоны и способствуя диффузии, которая со временем приводит к "холодной" сварке провода и контакта.
Корпус соединителей сделан из полипропилена, устойчивого к химическим веществам и растворителям. Ножевой контакт - из устойчивой к коррозии луженой латуни. Соединители серии 314 и 316 IR содержат гидрофобный наполнитель, обеспечивающий защиту соединения от влаги. Для монтажа соединителей достаточно обычных плоскогубцев.
29.12.2012 в 05:29:34
Для себя пришлось выкручиваться, используя древние совковые клеммники либо превращая винтовую клемму (миниатюра 1) конусной резьбовый штифт (миниатюра 2) с гайкой. По работе (на ДИНку) закладываю пружинные Wago (миниатюра 3)
29.12.2012 в 05:37:57
Ну а на "бортах" (авто, мотоблок, мотоцикл) юзаю "орешки-желуди" приведенные в ветке. Есть еще колпачки для скрутки - у нас водятся в Эпицентре.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу