Спасибо всем за ответы. Орешки от КВТ - самый надежный вариант, и корпус из карболита - негорючий. Оказалось, есть еще и "подделки" под них: КРИ Контакт С-Петербург - отличается только винтами под шлиц (у КВТ винты крестовые), Потенциал Россия - корпус из полистирола - горючий.
3М Scotchlok и http://www.kvt.su/produkciya/konektory/otvetviteli_(ov)/ - аналоги. Мне кажется, их надежность не очень - судя по рисункам, удержание за счет изгиба пластмассы, а у пластмассы пружинные свойста так себе - со временем расползется. Хотя по описанию на сайте 3M диффузия со временем приводит к "холодной сварке" провода и контакта, и допустимые токи заявлены нормальные. У КВТ об этом не сказано, но должно быть аналогично - ведь законы физики те же. У 3M корпус из полипропилена - горючий, У КВТ - из ПВХ - не поддерживающий горение.
Юрка написал :
Цитата Сообщение от SDMVL
Легранд: Клеммы - 34000, 34001
Эти клеммы могут разъезжаться в стороны, если зажимать два провода.
Да и c одним проводом ненадежно. Было бы надежно, если бы поверх до затягивания винта надеть металлический цилиндр, чтобы при расхождении клеммы упирались в него, или если бы клеммы были намного толще. Но желание экономить металл не позволит производителю сделать ни то, ни другое.
В данном случае российская продукция лучше. А у орешков вообще зарубежных аналогов нет :) или их просто не ввозят. А может быть не делают, потому что времени на их монтаж расходуется больше, чем на другие типы соединителей.
Кот Ученый написал :
Заменяю старую электропроводку на даче. Удобная схема: провести провод через несколько комнат последовательно, в каждой комнате сделать ответвление для розеток и освещения.
???
Скажите пожалуйста а кто сказал что это "удобная схема ???
Не легче ли в распред. коробке сделать неразъёмное соединение при помощи пайки и забыть навсегда ?
Если Вы думаете что повысите надёжность в разы если провод по всей длине будет цельным, то ошибаетесь...
Вообще-то, это не удобно: в будущем, при поиске неисправности, часто требуется прозвонить цепь, или замерять напряжение. Однако, если очень хочется:
Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™ http://www.abn.ru/catalog/3m/connect-1.shtml ****
Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™ предназначены для соединения или присоединения силового провода (отвода) к магистральному проводу и изоляции соединения. Соединители рассчитаны для использования с медными силовыми кабелями/проводами, однопроволочными и многопроволочными, гибкими и жесткими. Сечение проводов от 0,5 до 4,0 мм2, максимальный диаметр изоляции до 4,8 мм.
Врезной контакт (IDC – Insulation Displacement Contact) обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки. Соединители IDC имеют пружинный ножевой контакт, который при нажатии прорезает изолюцию и внедряется в медь проводников. Крышка соединителя защелкивается и удерживает контакт в проводниках, обеспечивая герметичность контактной зоны и способствуя диффузии, которая со временем приводит к "холодной" сварке провода и контакта.
Корпус соединителей сделан из полипропилена, устойчивого к химическим веществам и растворителям. Ножевой контакт - из устойчивой к коррозии луженой латуни. Соединители серии 314 и 316 IR содержат гидрофобный наполнитель, обеспечивающий защиту соединения от влаги. Для монтажа соединителей достаточно обычных плоскогубцев.
Для себя пришлось выкручиваться, используя древние совковые клеммники либо превращая винтовую клемму (миниатюра 1)
конусной резьбовый штифт (миниатюра 2) с гайкой. По работе (на ДИНку) закладываю пружинные Wago (миниатюра 3)