была уже тема в одной из веток форума, вновь возникли вопросы
имеется входной ввг 5х10мм2 заведен в этажный щит по системе tn-c -s защитный автомат 100А
первоначально планировалось
подключение--трехфазные нагрузки-----плита 14 квт провод ввг5х4мм2 автомат 25а
-----плита 14квт поставили ввг5х4.авт25а в привезли плиту 17квт,придется менять
автомат на 32а
водонагреватель 6квт провод ввг 5х2.5 автомат 16а
протирочная машинка--1квт нагрука по фазам 1.5а
однофазные нагрузки мясорубка-------650вт ----------------------------------3а
вытяжка--------650вт-------------------------------------3а
холодильник--------------------------------------------- 7а
освещение 400вт------------------------------------2а
итого получается 22+27+10+1,5 из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а равномерность распределения нагрузок будет учтена
Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а , выдержит ли,но самое интересное через 10 метров
этот провод соединяется орехами , а земляной висит в воздухе, в распредщите уже заведен на 63а автомат.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажном щитке перемычкой, до замены кабеля сделать зануление ведь получается Что клемма защитного нуля в щитке висит в воздухе по новам правилам занулять запрещено.? при подключении еще жарочного шкафа на однофазную нагрузку 6квт и холодильной камеры мощность пока неизвестна все же придется менять силовой провод на 16 мм2,вот даннаую пока нагрузку выдержит 10ка, коэффициент спроса брал 1, мощности будут загружены по полной,готовить будут в три смены