san06
san06
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рязань

Сообщений: 101

07.06.2008 в 11:04:31

была уже тема в одной из веток форума, вновь возникли вопросы имеется входной ввг 5х10мм2 заведен в этажный щит по системе tn-c -s защитный автомат 100А первоначально планировалось подключение--трехфазные нагрузки-----плита 14 квт провод ввг5х4мм2 автомат 25а -----плита 14квт поставили ввг5х4.авт25а в привезли плиту 17квт,придется менять
автомат на 32а водонагреватель 6квт провод ввг 5х2.5 автомат 16а протирочная машинка--1квт нагрука по фазам 1.5а однофазные нагрузки мясорубка-------650вт ----------------------------------3а вытяжка--------650вт-------------------------------------3а холодильник--------------------------------------------- 7а освещение 400вт------------------------------------2а итого получается 22+27+10+1,5 из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а равномерность распределения нагрузок будет учтена Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а , выдержит ли,но самое интересное через 10 метров этот провод соединяется орехами , а земляной висит в воздухе, в распредщите уже заведен на 63а автомат. допустимо ли соединить землю и ноль в этажном щитке перемычкой, до замены кабеля сделать зануление ведь получается Что клемма защитного нуля в щитке висит в воздухе по новам правилам занулять запрещено.? при подключении еще жарочного шкафа на однофазную нагрузку 6квт и холодильной камеры мощность пока неизвестна все же придется менять силовой провод на 16 мм2,вот даннаую пока нагрузку выдержит 10ка, коэффициент спроса брал 1, мощности будут загружены по полной,готовить будут в три смены

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.06.2008 в 11:16:53

klen052 написал : из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а равномерность распределения нагрузок будет учтена

Обеспечиваете равномерность, а берёте по максимуму?

Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а

Медный кабель 5*10 ВВГ 61/72 А (воздух/земля). По Вашим расчётам не проходит.

в распредщите уже заведен на 63а автомат

С учётом коэф. спроса подойдёт (см. СП31-110-2003).

klen052 написал : при подключении еще жарочного шкафа на однофазную нагрузку 6квт и холодильной камеры мощность пока неизвестна все же придется менять силовой провод на 16 мм2

С такой перспективой, а это ещё 27А на фазу, придётся брать 5*25 и АВ 100А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

san06
san06
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рязань

Сообщений: 101

07.06.2008 в 11:33:18

По Вашим расчётам не проходит. брал отсюда,по поводу зануления поправьте

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

07.06.2008 в 11:44:10

klen052 написал : Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а

В трубе и вовсе 50А.

коэффициент спроса брал 1

Электроплиты никогда не будут потреблять длительно полную мощность.

в распредщите уже заведен на 63а автомат

Несколько лет до замены ввода выдержать должен.

klen052 написал : придется менять силовой провод на 16 мм2

А почему не на 35кв.мм? Зато алюминия. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.06.2008 в 12:21:50

klen052 написал : о новам правилам занулять запрещено.?

Правильнее сказать так: раньше (ПУЭ 6-го издания) зануление было обязательно, заземление без зануления не допускалось. Сейчас (ПУЭ 7-го издания) основная защита - зануление, в исключительных случаях допускается заземление без зануления (система ТТ). Что за объект, откуда и как приходит питание? Упоминали этажный щит... что за строение, откуда питание, сечение проводов?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.06.2008 в 12:27:34

klen052 написал : По Вашим расчётам не проходит. брал отсюда

Ну и что? Из приведённой Вами таблицы 55А, из таблицы ПУЭ (в трубе) 50А, из каталога на ВВГ 61А... По Вашим же подсчётам более 70А. Так подходит 10-ка или как?

klen052 написал : по поводу зануления поправьте

Так что поправлять то? В этажном щитке есть РЕ проводник или нет? Какой "земляной висит в воздухе"? Здание административное или жилое? И кто придумал заводить питание в пищеблок с этажного щитка? К тому же, для справки, холодильные установки должны запитываться от отдельного ввода, в противном случае, СЭС может не принять объект.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.06.2008 в 12:29:36

sergey_sav написал : холодильные установки должны запитываться от отдельного ввода

Может, отдельными линиями от ВРУ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.06.2008 в 12:32:55

Kamikaze написал : Может, отдельными линиями от ВРУ?

Именно так.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

07.06.2008 в 12:40:10

Так кабель берем же не по нагрузке, а под вводной автомат. 100А-в воздухе 35кв, в земле 16

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.06.2008 в 12:49:38

rdk написал : Так кабель берем же не по нагрузке, а под вводной автомат. 100А-в воздухе 35кв, в земле 16

Кабель выбираем по нагрузке, и выбранный кабель защищаем соответствующим автоматом. Хотя возможен и ход обратный - когда уже есть договор на определенную мощность и прописан автомат...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

san06
san06
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рязань

Сообщений: 101

07.06.2008 в 12:50:31

Kamikaze написал : Что за объект, откуда и как приходит питание? Упоминали этажный щит... что за строение, откуда питание, сечение проводов?

здание, где здаются в аренду помещения под магазины, столовые,парниша взял в аренду помещение для приготовления пищи пока на 200 человек,в дальнейшем количество увеличится,в этом помещении уже стоит щиток,описанный выше,внем все разведено ,клемма рабочего нуля отдельно,защитного отдельно, но когда начали искать проход силового провода к распредщиту,то обнаружили,что он в разрыве и соединен орехами проводом такрго же сечения ,но защитный ноль висит в воздухе, т е ни к чему не подключен,вроде все подробно, а далее выше пост

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу