klen052 написал : парниша взял в аренду помещение для приготовления пищи
А дальше как складываются отношения с Энергосбытом? Отдельный договор или же в договоре аренды оговорено - "берите в пределах разумного, но не более 63А/3ф"? В последнем случае вся ответственность ложится на арендодателя или ответственного за электрохозяйство данного объекта. В таком случае, от вводного АВ 63А кабель медь 5*16 до внутреннего щитка (установленный вводной АВ в этом щитке будет выполнять роль рубильника) и далее по группам. Подключение РЕ проводника обязательно! А также обязательно подключение РЕ проводника ко всем металлическим столам, мойкам и т.д. Так что, "парнише" необходимо требовать подключение "висящей земли" к шине РЕ на ВРУ. ИМХО