Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

11.06.2008 в 10:16:57

Реставрато

В жилых помещениях "в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Если предстоит сдача, то возможны гипотетические проблемы при групповой прокладке простого ВВГ в ПВХ-коробе.

Обычный металлорукав необходимо надёжно заземлять, коррозионная стойкость на низком уровне. Рассматривать его как негорючую подкладку? Можно, но для проводки с ПВХ-изоляцией она вроде бы и не требуется.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.06.2008 в 11:29:53

ВТБ! написал : Рассматривать его как негорючую подкладку? Можно,

Подкладка непрерывной должна быть, а м/рукав дырявый да еще с горючим шнуром в качестве прокладки. Найдите хоть одну нормативку где он в качестве пожарной защиты рассматривается, нет такой, только как механическая защита гибких подводок.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24834

11.06.2008 в 12:50:01

Викторыч написал : Подкладка непрерывной должна быть, а м/рукав дырявый

Во всяком случае, при некоторой доле фантазии можно интерпретировать как "и т.п." :) Всё едино у ВВГ изоляция не из полиэтилена...

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.06.2008 в 14:15:11

2ВТБ! Лучше не фантазировать, а кинуть в жесткой ПВХ трубе, ИМХО, и смотреться лучше будет. Или в кабель-канале.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу