jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.06.2008 в 18:02:33

Частный дом. Установил водогрей Термекс на 2 киловатта. Сейчас собираюсь заняться электропроводкой. Подойдет ли провод ПУГНП 3х2,5мм для его запитки?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 18:10:43

jek написал : Установил водогрей Термекс на 2 киловатта. Сейчас собираюсь заняться электропроводкой. Подойдет ли провод ПУГНП 3х2,5мм для его запитки?

Да, вполне. И автомат на 16А.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.06.2008 в 21:12:51

2avmal
Дополнительно купил леграндовский дифференциальный выключатель (УЗО) P302 на 25 ампер (30mA ток срабатывания). Хочу его поставить на данный водогрей и на будущую стиральную машину. Стиралка с максимумом мощности около 2кВт (при нагреве воды). Достаточно ли будет указанного мною УЗО на эти два устройства? А также достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 21:22:58

jek написал : достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?

При одновременной работе нет.

jek написал : Достаточно ли будет указанного мною УЗО на эти два устройства?

Для указанного сечения много - надо 16-20А.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.06.2008 в 23:02:32

avmal написал :

Сообщение от jek достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?

При одновременной работе нет.

Какое сечение тогда взять для одновременной работы стиралки и водогрея?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.06.2008 в 23:04:33

2jek А не прокинуть ли Вам второй кабель на вторую розетку?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.06.2008 в 23:10:45

sergey_sav написал : 2jek А не прокинуть ли Вам второй кабель на вторую розетку?

А увеличением сечения нельзя? Хотел их посадить на одно УЗО и на один провод, а так вроде как лапша дополнительная из проводов получается.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.06.2008 в 23:30:41

Если на одну линию "посадите" два агрегата (2+2=4 кВт), то сечение проводов при этом может быть 2,5 мм кв. и автомат защиты 20А, а УЗО 25А/0,03. Не знаю как ПУНП, но ВВГ или NYM 3*2,5 я бы поставил, если уж влом вторую линию тащить... Хоть это и не лучший вариант...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

09.06.2008 в 00:45:34

2sergey_sav
Для укладки проводов уже смонтировал жесткую ПВХ-трубу (диаметром 16мм). Монтаж наружный, без заглубления в стену. Крепеж родными клипсами. Очень удобно, да и выглядит лучше кабель-каналов. Переделывать не хочу.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

09.06.2008 в 00:49:21

sergey_sav написал : Хоть это и не лучший вариант...

Какие минусы такой разводки? Два потребителя всего...

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

09.06.2008 в 01:52:35

jek написал : Какие минусы такой разводки?

Провод будет греться, ну и соответственно на его обогрев будет тратиться дополнительная энергия.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу