Частный дом. Установил водогрей Термекс на 2 киловатта. Сейчас собираюсь заняться электропроводкой. Подойдет ли провод ПУГНП 3х2,5мм для его запитки?
08.06.2008 в 18:02:33
Частный дом. Установил водогрей Термекс на 2 киловатта. Сейчас собираюсь заняться электропроводкой. Подойдет ли провод ПУГНП 3х2,5мм для его запитки?
08.06.2008 в 18:10:43
jek написал : Установил водогрей Термекс на 2 киловатта. Сейчас собираюсь заняться электропроводкой. Подойдет ли провод ПУГНП 3х2,5мм для его запитки?
Да, вполне. И автомат на 16А.
08.06.2008 в 21:12:51
2avmal
Дополнительно купил леграндовский дифференциальный выключатель (УЗО) P302 на 25 ампер (30mA ток срабатывания). Хочу его поставить на данный водогрей и на будущую стиральную машину. Стиралка с максимумом мощности около 2кВт (при нагреве воды).
Достаточно ли будет указанного мною УЗО на эти два устройства? А также достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?
08.06.2008 в 21:22:58
jek написал : достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?
При одновременной работе нет.
jek написал : Достаточно ли будет указанного мною УЗО на эти два устройства?
Для указанного сечения много - надо 16-20А.
08.06.2008 в 23:02:32
avmal написал :
Сообщение от jek достаточно ли будет провода ПУГНП 3х2,5мм с учетом добавления мощности стиральной машины?
При одновременной работе нет.
Какое сечение тогда взять для одновременной работы стиралки и водогрея?
08.06.2008 в 23:04:33
2jek А не прокинуть ли Вам второй кабель на вторую розетку?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.06.2008 в 23:10:45
sergey_sav написал : 2jek А не прокинуть ли Вам второй кабель на вторую розетку?
А увеличением сечения нельзя? Хотел их посадить на одно УЗО и на один провод, а так вроде как лапша дополнительная из проводов получается.
08.06.2008 в 23:30:41
Если на одну линию "посадите" два агрегата (2+2=4 кВт), то сечение проводов при этом может быть 2,5 мм кв. и автомат защиты 20А, а УЗО 25А/0,03. Не знаю как ПУНП, но ВВГ или NYM 3*2,5 я бы поставил, если уж влом вторую линию тащить... Хоть это и не лучший вариант...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.06.2008 в 00:45:34
2sergey_sav
Для укладки проводов уже смонтировал жесткую ПВХ-трубу (диаметром 16мм). Монтаж наружный, без заглубления в стену. Крепеж родными клипсами. Очень удобно, да и выглядит лучше кабель-каналов. Переделывать не хочу.
09.06.2008 в 00:49:21
sergey_sav написал : Хоть это и не лучший вариант...
Какие минусы такой разводки? Два потребителя всего...
09.06.2008 в 01:52:35
jek написал : Какие минусы такой разводки?
Провод будет греться, ну и соответственно на его обогрев будет тратиться дополнительная энергия.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу