16.06.2008 в 21:47:19
pzotov написал : Конечно если есть возможность протащить 2-й кабели или потолше , хуже не будет..
Есть такая возможность. Сомнения появились насчет кабеля. Купил ПУГНП, а он, оказывается, чуть ли не запрещен. Тышща рублей - на ветер. Придется брать ВВГ. Сечение 4кв.мм будет достаточно?
16.06.2008 в 23:55:28
jek написал : Сечение 4кв.мм будет достаточно?
да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...
19.06.2008 в 23:52:15
dinamit007 написал : да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...
От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?
20.06.2008 в 09:01:55
2sergey_sav Спасибо, почитал. Долго думал... Пока пусть живет, проверю мегомметром, интересно, что не обладая всей инфой, брата отговорил от применения, памятуя что ПУНП - провод.
20.06.2008 в 10:35:57
2jek А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.
20.06.2008 в 12:21:33
ASM написал : А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.
Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
21.06.2008 в 00:09:31
Arr написал : Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Поясните, пожалуйста.
21.06.2008 в 01:14:51
jek написал : От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?
счётчик-вводной АВ-АВ-узо-водогрей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу