Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

10.06.2008 в 00:13:13

Не лучше ли (при наличии уже установленных ПВХ труб) использовать установочные провода ПВ1 (или ПВ3) сечением 2,5кв.мм. или 4кв.мм?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.06.2008 в 08:33:49

Не лучше, но допустимо. Причём лучше ПВ1.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

10.06.2008 в 21:28:49

ВВГ 3х2,5 дорогой...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.06.2008 в 21:35:21

jek написал : ВВГ 3х2,5 дорогой...

"Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены..." (С)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

11.06.2008 в 09:19:15

Может не в тему, а чем конкретно провинился ПУНП? кольчужка коротковата: слабая изоляция, не терпит перегрева, низкая мех прочность? Вопрос не праздный в подшивной потолок затолкал этот тщательно обругиваемый ПРОВОД. Разумеется не везде, но стали одолевать сомнения :-((( Силовая разводка выполнена кабелем ВВГ4 и ВВГ6, до этажных щитков, разводка по розеткам и до коробок ПВ-3 в гофре, а вот на светильники вытащил ПУНП. Кое где еще не поздно поменять. Расскажите о возникавших в практике проблемах. ПВшку плавил, чуть не до полного оголения жил :o , и то не коротнула, а вот над ПУНП не изгалялся.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.06.2008 в 09:58:47

serezhiki написал : а чем конкретно провинился ПУНП?

На форуме работает поиск... ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=438972&postcount=1

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

16.06.2008 в 17:34:57

2jek
В принципе - достаточно (конечно если вы не будете круглосуточно одновременно купаться и стирать. Водогрей у вас как я понял накопительный - при малых разборах он больше стоит, чем греет, да и стиралка нагревает воду довльно быстро, а остальное время потребляет немного. Конечно если есть возможность протащить 2-й кабели или потолше , хуже не будет..

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.06.2008 в 21:47:19

pzotov написал : Конечно если есть возможность протащить 2-й кабели или потолше , хуже не будет..

Есть такая возможность. Сомнения появились насчет кабеля. Купил ПУГНП, а он, оказывается, чуть ли не запрещен. Тышща рублей - на ветер. Придется брать ВВГ. Сечение 4кв.мм будет достаточно?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

16.06.2008 в 23:55:28

jek написал : Сечение 4кв.мм будет достаточно?

да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

19.06.2008 в 23:52:15

dinamit007 написал : да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...

От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

20.06.2008 в 09:01:55

2sergey_sav Спасибо, почитал. Долго думал... Пока пусть живет, проверю мегомметром, интересно, что не обладая всей инфой, брата отговорил от применения, памятуя что ПУНП - провод.

0
Аватар пользователя
ASM

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

20.06.2008 в 10:35:57

2jek А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.06.2008 в 12:21:33

ASM написал : А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.

Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.06.2008 в 00:09:31

Arr написал : Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."

Поясните, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.06.2008 в 01:14:51

jek написал : От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?

счётчик-вводной АВ-АВ-узо-водогрей

0