10.06.2008 в 00:13:13
Не лучше ли (при наличии уже установленных ПВХ труб) использовать установочные провода ПВ1 (или ПВ3) сечением 2,5кв.мм. или 4кв.мм?
10.06.2008 в 08:33:49
Не лучше, но допустимо. Причём лучше ПВ1.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.06.2008 в 21:35:21
jek написал : ВВГ 3х2,5 дорогой...
"Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены..." (С)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.06.2008 в 09:19:15
Может не в тему, а чем конкретно провинился ПУНП? кольчужка коротковата: слабая изоляция, не терпит перегрева, низкая мех прочность? Вопрос не праздный в подшивной потолок затолкал этот тщательно обругиваемый ПРОВОД. Разумеется не везде, но стали одолевать сомнения :-((( Силовая разводка выполнена кабелем ВВГ4 и ВВГ6, до этажных щитков, разводка по розеткам и до коробок ПВ-3 в гофре, а вот на светильники вытащил ПУНП. Кое где еще не поздно поменять. Расскажите о возникавших в практике проблемах. ПВшку плавил, чуть не до полного оголения жил :o , и то не коротнула, а вот над ПУНП не изгалялся.
11.06.2008 в 09:58:47
serezhiki написал : а чем конкретно провинился ПУНП?
На форуме работает поиск... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.06.2008 в 17:34:57
2jek
В принципе - достаточно (конечно если вы не будете круглосуточно одновременно купаться и стирать.
Водогрей у вас как я понял накопительный - при малых разборах он больше стоит, чем греет, да и стиралка нагревает воду довльно быстро, а остальное время потребляет немного.
Конечно если есть возможность протащить 2-й кабели или потолше , хуже не будет..
16.06.2008 в 21:47:19
pzotov написал : Конечно если есть возможность протащить 2-й кабели или потолше , хуже не будет..
Есть такая возможность. Сомнения появились насчет кабеля. Купил ПУГНП, а он, оказывается, чуть ли не запрещен. Тышща рублей - на ветер. Придется брать ВВГ. Сечение 4кв.мм будет достаточно?
16.06.2008 в 23:55:28
jek написал : Сечение 4кв.мм будет достаточно?
да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...
19.06.2008 в 23:52:15
dinamit007 написал : да, я бы сделал так: провёл бы ВВГ3х4, защитив его дифом 32А 30мА, а у стиралки-водогрея поставил маленький щиток с двумя С16...
От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?
20.06.2008 в 09:01:55
2sergey_sav Спасибо, почитал. Долго думал... Пока пусть живет, проверю мегомметром, интересно, что не обладая всей инфой, брата отговорил от применения, памятуя что ПУНП - провод.
20.06.2008 в 10:35:57
2jek А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.
20.06.2008 в 12:21:33
ASM написал : А я бы, тянул две линии 2х1.5, они в трубу должны влезть, и отдельно проводок заземления. На каждое устройство поставил бы автомат В10 и УЗО на 10 мА.
Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
21.06.2008 в 00:09:31
Arr написал : Это запрещено ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Поясните, пожалуйста.
21.06.2008 в 01:14:51
jek написал : От счетчика сначала будет стоять УЗО, затем автомат, затем водогрей? Порядок важен?
счётчик-вводной АВ-АВ-узо-водогрей