Aqualion написал : Приходится сначала делать эскиз из 1,5-ки и потом по нему гнуть 10-ку, веселое занятие
80А как минимум, а для 50А автомата с избытком хватает 6.
10.06.2008 в 10:14:22
Aqualion написал : Приходится сначала делать эскиз из 1,5-ки и потом по нему гнуть 10-ку, веселое занятие
80А как минимум, а для 50А автомата с избытком хватает 6.
10.06.2008 в 10:32:15
А что мешает применить мягкий многожильный провод, как это делают в Германии?
10.06.2008 в 10:41:51
evgenygrig написал : что мешает применить мягкий многожильный провод
Отсутствие инструмента.
Aqualion написал : клещей на 10-ку нету
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2008 в 11:34:06
А в каком нормативном документе указано на обязательность опрессовки многопроволочных проводов при зажиме в автомате? И зачем это надо? В каталогах автоматических выключателей указывается на возможность прямого зажима многопроволочных проводов. При сечении провода 6-10 мм2 отдельные проволоки обладают довольно большим сечением и жесткостью, прослужат десятки лет. Пучок проволок обеспечит большую площадь контакта и низкое переходное сопротивление.
10.06.2008 в 11:48:01
evgenygrig написал : зачем это надо?
"Защита от дурака": при монтаже все жилы заведомо будут в зажиме автомата, ни одна жилка не будет торчать в сторону. При плотном монтаже в условиях недостаточного освещения и при дефиците времени ошибиться проще простого.
Для ввода в шину многожилка тоже не годится: вместе с зубом гребёнки нельзя; под ближний зажим ABB 200-ой серии - страшно.
Но как у Юрки - обжимать многожилку для того, чтобы вставить в терминал для многожилки, - это уже перебор, на мой взгляд.
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2008 в 12:36:01
ВТБ! написал : вместе с зубом гребёнки нельзя;
А с чем это связано?
10.06.2008 в 13:17:29
Aqualion
Наверное, с конструкцией зажима: скоба упрётся в зуб, а как лягут отдельные проволоки - никто не знает.
А моножила при полукруглой скобе отцентрируется. Если скоба прямоугольная, тогда может и можно неровно зажать.
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2008 в 13:22:49
В общем, пока суть да дело, я поставил 50А автомат, разводку от него до УЗО и от УЗО до гребенок сделал ПВ-3 сечением 10.
ВТБ! написал : Для ввода в шину многожилка тоже не годится
А почему? Я накидываю на нее наконечник, завожу в шину и хорошо зажимаю винтом.
ВТБ! написал : вместе с зубом гребёнки нельзя;
При зажиме многожильной десятки также использовал наконечник (удалил с него пластмассовую часть, чтобы не отгибала гребенку - она у меня 2-х фазная вертикальная), получилось вроде неплохо...
10.06.2008 в 13:48:45
EvgeniyM написал : Я накидываю на нее наконечник
Имелась ввиду неоконцованная многопроволочная жила. С наконечником - пожалуйста.
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2008 в 13:50:10
Хотя...
EvgeniyM написал : удалил с него пластмассовую часть
Наверное, это не совсем правильно.
Следование моим советам вредит кошельку