Я мыслю по поводу наиболее дешевого и надежного соединения алюминия с медью любым способом. И в принципе не важно, что паста эта предназначается только для WAGO. Главное - это ее свойства, то, на что она способна. Если она работает вкупе с покрытием контактов в этих клеммниках или там предусмотрено что-нибудь еще, то это совсем другое дело. Читал где-то, что для соединения алюминия и меди есть и продаются специальные соединители. Есть у Вас какая-нибудь информация?

0
koyanis
koyanis
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 215

29.11.2005 в 19:04:37

2user1756,
Паста вроде только предотвращает образование окисной пленки на алюминии после "запихивания" его в WAGO. Для орешков (один из типов спец. соединителей) паста не применяется - видимо из-за большей площади контакта орешка с люмином (по сравнению с WAGO).

2DMC,
Ну максимальный ампераж там у самого "мелкого" клемника 27А. Ну допустим из-за гальвано-эффекта сопротивление между медью и люмином скрутки ушло в бесконечность (со знаком + :) ). Так ведь "обходная проводимость" через материал клемника останется (если вылетает только зона контактов меди с алюминием). Принципиального различия между соединением "медь-люмин" через орешки, монтажа через клемную шину или Вашего предложения

{{Лучший вариант, это когда каждый из проводов под свой винт, ну типа как в клеммнике(с твоего урла). Только клеммник другой конструкции...}}}

не вижу. Весь вопрос в площади контакта и силе прижима.

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

30.11.2005 в 08:57:58

Нашел вариант подключения розеток SUNO без разрыва кабеля. На картинке на переднем плане "контрольное" соединение для подбора сечения кабель-канала (не удивляйтесь, что изоляция короткая - экономил термоусадку). Основной кабель спрячу в кабельный плинтус типа "Цезарь", кабель-канал накроется обоями.

Для Pups - соединения пропаял. Специально косультировался у электриков - сказали, что это очень даже допустимо, только надо обязательно сделать два-три витка ответвляемым проводом вокруг жилы основного кабеля..

0
Вложение
koyanis
koyanis
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 215

30.11.2005 в 09:50:57

2AlexEE,
ИМХО можно было бы петли основного провода в коробку завести и пользоваться вместо термоусадки клемниками (отводки можно также припаять). http://www.utehno.ru/kat12_prod2.htm

Вроде и розетка после всего должна поместиться. Если что - демонтировать проще.

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

30.11.2005 в 10:15:23

2koyanis,
Расматривал такой вариант, даже клеммники купил (в коробку помещаются, но совсем впритык, для бОльшего удобства надо срезАть часть пластмассовых "колодцев" для винтов), но как попробовал в коробке выкручиваться с шестью жилами сечения 2,5 - отказался.
А демонтировать в моем варианте тоже несложно - надо надрезать обои и снять крышку канала. Но, надеюсь, что это не понадобится.

0
koyanis
koyanis
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 215

30.11.2005 в 18:54:03

2AlexEE,
Отрицательный результат - тоже результат. ИМХО в принципе можно высверлить стену поглубже и найти более "глубокую" коробку. Или просто в стандартной коробке в центре дна сделать дырку и туда (между дном и стеной) засунуть все клемники. В последнем случае для удобства монтажа петлю основного провода и отводку заводить с одного конца клемника, а клемник для страховки обмотать изолентой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2005 в 19:10:09

Я для отвода от фидера использовал клеммник наподобие http://www.utehno.ru/kat12_prod3.htm но с большим числом винтов. Порезал его на группы по 3 места. На три винта с одной стороны зажимал неразрывно петли фидера, а с трех других (на противоположной стороне) делал отводы на розетку. Все это дело поместил в углубленный подрозетник.

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

30.11.2005 в 22:28:40

Всем.
Наткнулся на интернет-магазин, по теме. Есть клеммники, коробки и т.д. Одна коробка - ну оочень глубокая. http://www.emis.ru/

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

01.12.2005 в 09:12:19

koyanis написал : в принципе можно высверлить стену поглубже и найти более "глубокую" коробку.

Согласен, когда стены это позволяют. У меня стены из ж/бетона, на второй дырке сломалась коронка и пришлось сверлить по кругу, а затем выдалбливать. Потому и выбрал двухместные розетки. А при хороших стенах наилучший вариант - собирать блоки - из стены выступают меньше и ориентацию отверстий можно выбрать для каждой розетки.

0
MAl
MAl
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 29

06.12.2005 в 21:26:29

2Lazy_,
Ни одна клемма WAGO со смазкой не снята с производства, просто 273 серию сейчас не хотят возить, т.к. она дороже новой серии 773-, а в 773 серии есть клеммы и с пастой, смотрите 773-302; 773-304; 773-306; 773-308.

2user1756, Паста служит для того чтобы при монтаже снять тонку окисную пленку с алюминевого проводника (которая образуется при контакте алюминия с воздухом) и предотвратить дальнейшее окисления алюминевого проводника в клемме

а медь и алюминий можно подключать потому что они в клемме не соприкосаются, т.к. каждый проводник имеет отдельное месть и контачит только с токоведущей шиной, с которой она при контакте с этими металами в реакцию не вступает, это как раньше содеденяли медь с алюминием черз шайбу болтовым соеденением, вот и все объяснения

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

07.12.2005 в 20:20:40

MAl написал : 2Lazy_,
Ни одна клемма WAGO со смазкой не снята с производства, просто 273 серию сейчас не хотят возить, т.к. она дороже новой серии 773-, а в 773 серии есть клеммы и с пастой, смотрите 773-302; 773-304; 773-306; 773-308.

Кто нибудь в курсе, где их можно купить в Москве в розницу, но только не поддельные?