16.06.2008 в 13:44:26
Маугли7111 написал : Или на 220?
На 220 чего? :) Ампер или вольт? Если второе - то таки да! :) 220В 25 А
16.06.2008 в 13:55:10
-PETERS- написал : если уж там две пары контактов
- то как быть одну пару использовать?
Установить УЗО выше контактора, а на контакторе распределить нагрузки по отдельным парам. Например, кондиционер на одну пару, всё остальное на другую.
Eduardco написал : в инструкции для УЗО написано что боится
Это ограничение относится к цепи тестирования.
16.06.2008 в 13:56:04
2Маугли7111 Нет, это кабель такой, в котором три проводка по 6 кв.мм. 2Eduardco Вы поинтересуйтесь принципом работу УЗО и устройством его механизма, это полезно. Спорим на шоколадку, что оно и от 1.5в работает? Вы обратили внимание, что в графе "рабочее" напряжение, там 440В у всех? И при понимании принципа его работы, вполне очевидно, что эти 440, ограничение, связанное с изоляцией, ни коим боком не относящееся к его функционированию. Нижний предел в 110в, подразумевает соотвестве тока срабатывания номинальному. Ниже напряжение тоже может быть, просто порог детектируемой утечки будет повышаться.
Кстати, самая простая защита от перенапряжения, это варистор, включённый в диагональ УЗО ;)
16.06.2008 в 14:16:44
ASM написал : Нижний предел в 110в, подразумевает соотвестве тока срабатывания номинальному. Ниже напряжение тоже может быть, просто порог детектируемой утечки будет повышаться.
Нет, это гарантированный порог срабатывания от нажатия кнопки TEST.
16.06.2008 в 15:33:34
2ВТБ! а что мешает кнопке тест работать в диапазоне 254..440в?
16.06.2008 в 15:40:28
ASM
Мощность резистора маловата? :) Перестраховка, наверное...
16.06.2008 в 15:57:50
Получил противоречивые данные последовательности остаюсь в недоумении 1 здесь УЗО-(РЕЛЕ+КОНТАКТОР)-АВТОМАТЫ 2 на другом сайте (РЕЛЕ+КОНТАКТОР)-УЗО-АВТОМАТЫ может разницы нет? УТОЧНЮ сеть на 220 вольт третий вывод земля первоначально было так в подьезде счетчик с него идут скорее всего три ограничителя тока потом связка трех проводов в каждом 3*2.5 меня убедили пока не поздно поменять одним проводом 6*2.5 ограничены все квартиры дома 4кВтами! такой проэкт дома. после приема дома надеюсь хотя бы до 5 или 6 кВт увеличить на свою квартиру сейчас можно делать электрику реле регулятор HAGER EU102+контактор HAGER ES220 все остальное SIEMENS УЗО SIEMENS SM1 314-0 RCCB FI ~125...230v Лампы все купил экономки 11 ватные - 30 штук на 83 квадрата думаю хватит свечение 4100
16.06.2008 в 16:07:35
2-PETERS- Ну рассуди сам логически, кто кого должен защищать. УЗО реле контроля, или реле контроля УЗО? То, что УЗО в такой защите не нуждается, тут уже документацию АВВ привели. Может ли реле нуждаться в УЗО? Если в него вводится земля, то да, если нет, то нет. Плюс, в случае, если выбивается УЗО до реле, то это как бы нормально, контактор размыкается и т.д. А в случае, если УЗО было после реле, и его выбило? Потребители обесточены, но реле контроля оставляет за собой право дручить контактор... Принципиальной разницы в очерёдности действительно нет, но лично себе бы, я бы ставил УЗО первым.
16.06.2008 в 16:12:43
А вообще, как чуствует себя контактор в схеме контроля напряжения будучи включенным постоянно месяцами, а то и годами? Не греется?
16.06.2008 в 16:18:50
2ymat У контакторов работа такая, быть включёнными годами в совершенно штатном режиме. Другое дело, что гудеть они могут...
16.06.2008 в 16:40:01
ASM написал : 2-PETERS- Ну рассуди сам логически, кто кого должен защищать. УЗО реле контроля, или реле контроля УЗО? То, что УЗО в такой защите не нуждается, тут уже документацию АВВ привели. Может ли реле нуждаться в УЗО? Если в него вводится земля, то да, если нет, то нет. Плюс, в случае, если выбивается УЗО до реле, то это как бы нормально, контактор размыкается и т.д. А в случае, если УЗО было после реле, и его выбило? Потребители обесточены, но реле контроля оставляет за собой право дручить контактор... Принципиальной разницы в очерёдности действительно нет, но лично себе бы, я бы ставил УЗО первым.
Тут еще можно добавить... Допустим контакты контактора расчитаны на 10.000 размыканий при номинальных режимах.. допустим срабатывание происходит раз в день, тогда контактора хватит на 30 лет... А если еще и УЗО будет выбивать раз в день (что повлечет за собой срабатывание контактора), тогда контактора хватит на 15 лет :)