17.06.2008 в 17:13:11
2ASM, тут слишком много "но" различных. "Практически всегда" и "всегда" - разные вещи. Схема с варисторами должна стоять на _каждом_ УЗО - иногда стоят раздельные УЗО на розетки/свет/санузел/варочную панель, например. Земля должна быть опять же в розетках - а домов старых хватает, в которой её нету в квартире. От классического повышения напряжения при отгорании нуля до разделения PEN тоже может не спасти - потому что отгореть может вместе с PE.
Конечно, защита от перенапряжений будет, если всюду стоят качественные фильтры, и земля есть, и в доме полноценный TN-S. Только обычно при такой проводке и перенапряжений особых не бывает -)
17.06.2008 в 17:20:09
Threepwood написал : От классического повышения напряжения при отгорании нуля до разделения PEN тоже может не спасти - потому что отгореть может вместе с PE.
Три дня жили с отгоревшим нолём, зима наверно.
17.06.2008 в 19:44:08
filvik написал : Три дня жили с отгоревшим нолём, зима наверно.
А где он отгорел? На двухфазном вводе в квартиру? -)
17.06.2008 в 19:53:05
Threepwood написал : А где он отгорел? На двухфазном вводе в квартиру?
Между подвалом и первым этажом в 9 этажке, получился динамический ноль и все.
17.06.2008 в 22:23:06
filvik написал : Между подвалом и первым этажом в 9 этажке, получился динамический ноль и все.
свет горел?
17.06.2008 в 22:23:54
объясните, если не сложно, как делается защита от отгорания нуля (появления 380 в розетках)
17.06.2008 в 22:38:24
dinamit007 написал : как делается защита от отгорания нуля (появления 380 в розетках)
С помощью реле контроля напряжения, например. На форуме есть темы посвящённые конкретно этим вопросам.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.06.2008 в 09:13:51
dinamit007 написал : свет горел?
Да. Эл. плиты работали. Зима наверно.
18.06.2008 в 09:59:21
dinamit007 написал : объясните, если не сложно, как делается защита от отгорания нуля (появления 380 в розетках)
Я же написал вверху: ставим УЗО, покупаем два варистора, на 30 и на 250 вольт. тот, что на 250 с килоомным сопротивлением, после УЗО, вешаем на землю. Если на нуле будет больше 30 или на фазе больше 250, то УЗО выбьет. Если нет земли, то те же 250 вешаем на ноль ДО узо и фазу ПОСЛЕ.
18.06.2008 в 10:35:05
ASM написал : Я же написал вверху: ставим УЗО, покупаем два варистора, на 30 и на 250 вольт. тот, что на 250 с килоомным сопротивлением, после УЗО, вешаем на землю. Если на нуле будет больше 30 или на фазе больше 250, то УЗО выбьет. Если нет земли, то те же 250 вешаем на ноль ДО узо и фазу ПОСЛЕ.
С таким принципом действия есть даже готовое устройство - ДПН-260. А вверху вы написали, что ничего покупать не надо, потому что "и так фильтры стоят".
18.06.2008 в 10:38:57
Threepwood написал : С таким принципом действия есть даже готовое устройство - ДПН-260. А вверху вы написали, что ничего покупать не надо, потому что "и так фильтры стоят".
Есть более функциональное- это селективное УЗО и мощный варистор с L на PE. (и помехи убиты и защита от превышения). ДПН-260- это еще то фуфло.
18.06.2008 в 11:04:02
ASM написал : 250 с килоомным сопротивлением, после УЗО, вешаем на землю.
А сопротивление зачем?
18.06.2008 в 11:42:44
Eduardco написал : А сопротивление зачем?
На всякий случай. Он нам ток ограничит до 250 мА, чего для УЗО выше крыши хватит.
18.06.2008 в 11:44:48
2Threepwood Я написал, что обычно стоят. Если хочется устройства, то можно сделать и УЗО с варисторами, и отдельное реле. Можно вообще повесить цифровой мультиметр, и запускать ДГУ в случае, если нам косинус фи не понравится :))) Многое можно, было бы желание, была бы нужда, были бы условия, были бы деньги...
18.06.2008 в 11:54:06
filvik написал : Есть более функциональное- это селективное УЗО и мощный варистор с L на PE. (и помехи убиты и защита от превышения). ДПН-260- это еще то фуфло.
А чем вариант с реле контроля и контактором хуже? Селективное УЗО стоит не намного меньше -)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу