Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2008 в 15:27:45

Serg74 написал : А ее самому сложно устроить?

Сложно. Самые интересные истории как раз про самодельную грозозащиту. Недавно. Красивый домик. С башенками. Есть грозозащита, штыри на башенке, и пруток стальной до РЕ. Попала молния - пруток раскалился до красна. Дом горел уже через пару минут. Пока приехали пожарные, всё что могло сгореть - сгорело. Сситемы активной грозозащиты стоят от 5000 у.е, правда на них и гарантию дают, вроде.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2008 в 15:45:38

ВТБ! написал : 2) В металлических трубах запрещено.

Знаю что запрещено.... Видимо придется в гофре.... Как можно ближе к наружной части утеплителя..... Или может в пластиковой трубе? Как думаете?

ВТБ! написал : 3) В коробке - блок болтовых клемнников, орешек. Если есть инструмент - опрессовка толстостенными гильзами. В мини-щитке - автоматом, на шине.

Орешками соединю.... Инструмента нема....

Возьму рабочий план проекта - отсканирую.... Покритикуете....

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.06.2008 в 15:55:14

В принципе, качественная и недорогая система активной молниезащиты легко делается из десятка старых, до 70х годов разработки, пожарных извещателей, указывающих дорогу лидеру. Но проектирование такой системы - абсолютнейшая "чёрная магия".

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25967

17.06.2008 в 16:10:34

Smily написал : пруток раскалился до красна. Дом горел уже через пару минут

Пруток пустили непосредственно по горючему основанию? Боюсь, что и пруток потолще не помог бы - был бы тёплым, а горело бы не хуже.

Мне кажется, что для деревянного :( дома безопаснее отдельностоящая мачта с молниеприёмником.

Serg74 написал : Или может в пластиковой трубе?

В ПВХ? Если с поворотами проблем не будет, то уж не хуже гофры.

Как можно ближе к наружной части утеплителя

Что, опять скрытая проводка?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2008 в 16:15:54

Smily написал : Попала молния - пруток раскалился до красна.

Интересно, какой толщины был пруток и какой ток раскалил его до красна?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2008 в 16:23:44

Пъ написал : Интересно, какой толщины был пруток

Незнаю. Меня там небыло. Товарищ беседовал с очевидцем проишествия.

Пъ написал : и какой ток раскалил его до красна?

Наверное, ток вызванный попаданием молнии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2008 в 20:43:11

ВТБ! написал : В ПВХ? Если с поворотами проблем не будет, то уж не хуже гофры.

Видел в магазине образец... Но она вроде паяется....

ВТБ! написал : Что, опять скрытая проводка?

А что, в сауне можно открытую?????

Кажется, что изобретаю велосипед.... Неужели никто в банях проводку не делал....

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.06.2008 в 20:57:00

Serg74 написал : А что, в сауне можно открытую?????

Это вопрос шуточный... или ссылку на нормативы надо? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.06.2008 в 07:00:14

sergey_sav написал : Это вопрос шуточный... или ссылку на нормативы надо?

Лучше написать, если не трудно, КАК это сделать практически.... :-)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.06.2008 в 10:18:59

У меня в бане нет нагревательных элементов, освещение парилки и предбаника 12 В от тр-ра 250 Вт (или больше). Вся проводка открыто 2х2,5 ПВ в ПВХ трубке. В предбанике розетка 44. Делалась лет 20 назад, УЗО нет и не будет..., ибо баньке предстоит капиталка. имхо. В таких помещениях аккуратная открытая проводка предпочтительна. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25967

18.06.2008 в 11:00:18

Serg74 написал : в сауне можно открытую?????

"7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. **Допускается открытая прокладка кабелей.

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.**"

Нет, если утеплитель негорючий и с обеих сторон от него негорючие материалы... Но там же дерево?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу