Собственно вопрос в заголовке. Возможно ли подключение к одному контуру заземления двух и более расположенных не далее 50м друг от друга частных домов? Нет ли каких-либо "противопоказаний? У каждого дома свой ввод от воздушной линии, свое ВРУ, свой прибор учета. Заземление по ТТ.

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

18.06.2008 в 01:47:43

Дома запитаны от одной фазы? Как собираетесь подсоединять всех к этому контору? Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)? В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО? В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.06.2008 в 01:54:57

гзш на всю деревню...

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

20.06.2008 в 00:10:41

Auri написал : Дома запитаны от одной фазы? Как собираетесь подсоединять всех к этому контору? Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)? В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО? В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...

Ответ на первый вопрос положительный. Два соседних дома. Контур будет иметь два выхода - полоса 40 х 4. Я подсоединять не собираюсь: меня спросили, я пообещал выяснить. Соседи - родственники-приятели, кто будет следить - не знаю. Два и более контура дорого, т.к. много песочка. Электрика в нормальном состоянии. УЗО установлены. Система - ТТ, т.к. воздушка в обычном состоянии.
Готов внимательно прочитать более подробные пояснения.
Заранее благодарен.

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

20.06.2008 в 00:45:44

Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод :) В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...

АА написал : Два и более контура дорого, т.к. много песочка.

В смысле забивать глубоко собираетесь?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

20.06.2008 в 09:53:10

АА написал : Два и более контура дорого, т.к. много песочка.

Можно сделать два контура поближе к вводам. А между собой соединить проводником. Всё равно вся надежда только на УЗО...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

20.06.2008 в 09:57:01

Заодно стальной проводник между контурами "поработает" горизонтальным заземлителем. Песок на какую глубину сухой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

20.06.2008 в 20:30:46

Auri написал : Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод
В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...

Через 10-15 лет или рак на горе свистнет или металлокопатели докопаются. От дебильной реконструкции тоже никто не застрахован. :( В чем разница с одним контуром? Хотя... вероятность идиотских действий прямо пропорциональна количеству народа на один контур. :) Надеюсь, УЗО помогут, если только их никто не посчитает "лишним" элементом в э/установке.

Auri написал : В смысле забивать глубоко собираетесь?

ВТБ! написал : Можно сделать два контура поближе к вводам. А между собой соединить проводником. Всё равно вся надежда только на УЗО...

Есть заброшенная скважина. Посоветовал к ней привариться. Для страховки еще несколько вертикальных заземлителей с частичной заменой грунта (песка на торф) в траншее. УГВ достаточно высокий, так что работать, надеюсь, будет. Фирменный глубинный заземлитель не хотят - дорого. Готовы сами копать, долбить, варить.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 20:52:11

АА написал : УЗО помогут, если только их никто не посчитает "лишним" элементом в э/установке.

Думается, это и есть главная проблема, учитывая, что

АА написал : вероятность идиотских действий прямо пропорциональна количеству народа

0