18.06.2008 в 13:18:53
Добрый день, форумчане.
Хотел бы задать вопрос по техническому листу, более подробно описанному по ссылке "
Если кто знает, помогите пожалуйста определиться со следующими вопросами.
Знакомый ремонтник утверждает, что пол, собранный на засыпке из двух листов ГВЛ непрочен и при прыжке ребенка с дивана листы ГВЛ будут просто сломаны. Прав ли он?
В тех. листе указана сухая засыпка, без указания конкретного типа материала. Можно ли в качестве засыпки использовать керамзит с фракцией 0-5? Можно ли испльзовать более крупную - 5-10 мм фракцию?
Заранее спасибо.
18.06.2008 в 19:21:23
Использовал эту технологию в санузле.В качестве засыпки использовал обыкновенный сухой песок.Финишный слой - плитка.Знакомый ваш ошибается.Это если листы на весу,то конечно сламаются,а если под ними плотное основание все будет нормально.
18.06.2008 в 20:34:37
Южанин написал : Использовал эту технологию в санузле
Спасибо за ответ.
На ваш личный взгляд, можно ли использовать вместо песка керамзит?
18.06.2008 в 21:00:10
2Ara Именно керамзит и используют в большинстве случаем и с фракцией 0-5мм