Собираю вентиляцию. Один вентилятор на ванну и туалет.Основной поток поидет из ванной, а из туалета будет сбоку трубы как бы подсасывать.А сам вентилятор находится у входа в стену в соседнем помещении. Троиник на 90 гр. Не сильна в аэродинамике, но возникли сомнения--а не лучше бы было. если подсос из туалета был под 45 гр. к основному потоку? В сантехнике делают и под 45 и 30 для лучшего функционирования. Или может сантехническую трубу на вытяжку поставить? Или вообще не заморачиваться?:help

0
Sergei SV
Sergei SV
Местный

Регистрация: 26.02.2006

Волгоград

Сообщений: 159

26.06.2008 в 15:10:25

2ma-masha а как у Вас тогда из ванной вытягивать будет при такой схеме, что с 90,что с 45 гр. отводом? вся тяга уйдет в туалет? до ванной не дотянет ничего? или на время вентиляции из ванной будете перекрывать вент.решётку в туалете? не проще ли сделать 2 вентилятора и 2 отдельных канала (отвода) для ванной и туалета? канализационную трубу можно использовать.

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1358

26.06.2008 в 15:47:51

2Sergei SV Это достаточно распространенная схема, когда шахта с вентканалами находится в одном помещении (например, в кухне), а к ней идет один общий воздуховод из ванной и туалета. Нужно только правильно подобрать сечение заборных решеток или установить регулируемые решетки.