24.06.2008 в 10:50:18
Добрый день. Недавно начал ремонт в 3-х комнатной квартире-новостройке. Ремонт с нуля, поэтому сразу же на этапе черновых работ решил заложиться на систему кондиционирования (и вентиляции). Рассмотрел вариант на основе настенных сплит систем и систем мультисплит. Дороговато получается, сложно обеспечить вентиляцию. В итоге остановился на канальной системе. Планировка ниже. Внутренний блок собираюсь разместитьна трапецепидном балконе, предварительно его утеплив (см. рис), внешний на внешней стенке того же балкона. Воздуховоды развести в 3 комнаты и кухню. Прокомментируйте пожалуйста опасения:
Планирую использовать PEHD-RP60EAH от Mitsubishi что скажете? И ещё вопрос.Достаточно ли в такой системе воздуховодов с внутренним диаметром около 100 мм. Ниже подвесные потолки опускать не хочется.
Спасибо.
24.06.2008 в 13:58:18
bearing написал : Планирую использовать PEHD-RP60EAH от Mitsubishi
А почему не SEZ - он хоть немного но потише
bearing написал : Внутренний блок собираюсь разместитьна трапецепидном балконе,
Готовы долбить в фасадных стенах приличного размера проемы??? Или дом монолит??
bearing написал : Разводку забора и истока воздуха от внутреннего блока
если будут подвесные потолки - то достаточно сделать напорную сеть
bearing написал : Достаточно ли в такой системе воздуховодов с внутренним диаметром около 100 мм.
Забудьте что есть такой диаметр - если делать нормально то применять надо по несколько веток 125, а лучше не ниже 160.
И скорее всего для создания напора придется ставить вентилятор. И где будет вход напорной венки - потолок все-равно опускать придется
Удачи
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу