avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2008 в 15:10:35

Маугли7111 написал : У нас в Мариуполе стоят одинаково, видимо разные наценки

Именно Legrand, именно DX и именно 1P+N?

Маугли7111 написал : Когда рванула электронная схема в светильнике на кухне, то и 3А автомат не выбил.

Потому и стоят одинаково. :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.07.2008 в 15:16:18

avmal написал : Потому и стоят одинаково.

Вы намекаете, что он на самом деле 10А?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2008 в 16:40:55

Маугли7111 написал : Вы намекаете, что он на самом деле 10А?

Я намекаю на то, что номинал его уставки покрыт мраком, если вообще расцепитель работоспособен. Не ИЭК случайно?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.07.2008 в 17:00:56

avmal написал : Не ИЭК случайно?

Он самый, на 3А. 2шт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2008 в 17:18:36

Маугли7111 написал : Он самый, на 3А. 2шт.

А-а-а, тогда вопросов больше нет. Лучше не проверяйте их больше таким способом в жилом помещении. Будем считать, что первый этап испытаний у вас прошел успешно - квартира не сгорела. :cool:

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.07.2008 в 19:09:21

avmal написал : Будем считать, что первый этап испытаний у вас прошел успешно - квартира не сгорела.

Ничего, :) у меня надёжно проверенный вводной автомат e-next на 25А. 06.03.2008 он выбил, когда в квартиру пошло две фазы (инспектор из энергонадзора меняла счётчик соседу этажом выше и перепутала 2й и 3й выводы на новом счётчике, при включении пакетника произошло КЗ и отгорел PEN четырьмя этажами ниже, в общем погорела техника в 17 квартирах из 36), в тот момент у меня было включено:

  1. Холодильник "Ока-3"
  2. Аппаратура связи
  3. сетевой фильтр компьютера

При этом холодильник и сетевой фильтр приняли на себя весь удар, холодильник уцелел, а в сетевом фильтре рванул варистор. Выбили автоматы:

  1. 16А ("ЩИТ") в квартирном щитке,
  2. 25А ("e-next") в шкафу учёта. УЗО не выбило. После этого у меня начали появляться некоторые сомнения по поводу правильности работы счётчика (к учёту активной мощности претензий нет): под одну гребёнку с активом он теперь и реактив подучитывает (а может так и раньше было, я не придавал значения).....
0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

06.07.2008 в 19:33:14

2avmal
Понятно,спасибо за аргументированный ответ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.