Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 14:02:06

Уважаемые спецы!Просьба посмотреть и подсказать,правильно ли составлена схема? Имеется двухкомнатная квартира с изолированными комнатами. Заранее спасибо за поддержку!

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 14:45:28

  1. Зачем ставить УЗО псоле счетчика на 40 А, 100 мА, если можно поставить на 25А, 30 мА?
  2. Учитывая п. 1, отдельное УЗО на розетки можно вообще исключить.
  3. Вместо двух автоматов на свет ванной и накопительный водогрей я бы поставил один на 16А
  4. Свет комнаты 1, свет комнаты 2 вы не объединили под одним автоматом исходя из каких соображений? Не думаю, что вам надо больше 2,2 кВт по свету на обе комнаты суммарно.
  5. Если Вы будете подключать к розеткам комнат только перечисленные Вами устройства, без электрических обогревателей (у Вас же есть кондиционеры), то можно подумать о том, чтобы розетки на обоих комнат поставить один автомат на 16А.
  6. Что такое рубильник? :).

В общем, на мой вкус надо значительно сокращать кол-во автоматов, а также более тщательно подбирать УЗО.

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 15:08:19

2Кандибобер
1.Это противопожарное УЗО,будет стоять в общем щитке на лестничной клетке.Разве будет достаточно 25А,30мА? 2.Пока не разобрались с п.1. :) 3.Да,можно и так наверное. 4.Согласен,больше 2,2кВт свет в двух комнатах не возьмет.Ставим 1 автомат на обе комнаты. 5.Вот здесь я бы перестраховался и оставил два автомата на розетки.Да и удобнее это. :) 6.Рубильник?Ну как Вам сказать,это устройство,которое отрубает. :) Будет стоять в квартирном щитке для возможности обесточить весь щиток,если такое понадобится.

Сейчас подправлю схему и выложу.

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 15:18:25

Мирумир написал : 1.Это противопожарное УЗО,будет стоять в общем щитке на лестничной клетке.Разве будет достаточно 25А,30мА?

Ну если Вам так хочется, поставьте 40А, 30 мА - больший рабочий ток УЗО - большая надежность. Однако, порог срабатывания в 30 мА, по сравнению со 100 мА, защитит Ваше жилище от пожара гораздо лучше, а также несет еще и функции защиты человека от поражения эл. током. Порог в 100 мА требуется, если в Вашей проводке сильные утечки, что приведет к "ложным" срабатываниям УЗО на меньший ток утечки, но ИМХО тогда уж надо заниматься проводкой, а не тупо ставить УЗО на 100 мА.

Мирумир написал : 6.Рубильник?Ну как Вам сказать,это устройство,которое отрубает. Будет стоять в квартирном щитке для возможности обесточить весь щиток,если такое понадобится.

Да нет, я знаком с понятием рубильника. Не понимаю, почему Вы предпочли его обычному автомату? Да и ставить его имеет смысл тогда, когда вводной автомат и счетчик стоят на лестничной клетке, а все остольное - в Вашем квартирном щитке - бегать меньше придется. А если вся Ваша схема будет находиться в одном месте, то вводного автомата (у Вас он 25А) до счетчика вполне достаточно, чтобы все обесточить.

P. S. Судя по Вашему вопросу в теме про legrand, Вы собираетесь все это делать на изделиях этой фирмы? Очень рекомендую Вам найти временные характеристики срабатывания их автоматов и УЗО. Сам я на днях (как только доберусь до своей квартиры), постараюсь проверить УЗО legrand на срабатывание, однако у меня сильное подозрение, что у него задержка сильно выше даже по сравнению с продукцией ИЭК. А эта задержка как раз хорошо скажется на болевых ощущениях человека, попавшего под фазу (не дай Бог, конечно), хотя они в любом случае будут.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2008 в 15:29:53

2Мирумир
Может лучше схемы в jpeg выкладывать? Их смотреть удобнее. А так смотрят что doc, и лень клацать :) Для 25А ввода у вас многовато оборудования. Электродуховка, кондиционеры и уже все 25А сьели. Противопожарное УЗО - не обязательно. Рубильник...по большому счёту как не крути, а при перегрузе всё-равно бегать в коридор. Так-что можно и рубильник. Хотя я поставил-бы автомат 2р помоднее. Дешевле. А в этажном щитке что-то простое.

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 16:11:01

Smily написал : Для 25А ввода у вас многовато оборудования. Электродуховка, кондиционеры и уже все 25А сьели.

А что человеку делать, если у нас в квартирах такие вводные мощности? Будет пользоваться попеременно. А вообще, ну превысит он потребляемую мощность вводного автомата на 30% кратковременно (влючит электрочайник) - скорее всего вводной автомат не сработает за несколько минут. Так что жить можно, как говорится.

Smily написал : Рубильник...по большому счёту как не крути, а при перегрузе всё-равно бегать в коридор. Так-что можно и рубильник. Хотя я поставил-бы автомат 2р помоднее. Дешевле. А в этажном щитке что-то простое.

Если бы Мирумир расписал бы еще, что стоит в этажном щитке, а что он предполагает ставить в квартиру, можно было бы подумать об оптимизации.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.06.2008 в 16:13:33

Мирумир

Присоединюсь к замечанию о формате картинки. Не указана граница между квартирным щитом и этажным. Входное УЗО желательно типа S.

Неясно, реконструкция была или нет? Стояк пятипроводный или старый? Проводка с двумя проводниками или с тремя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 16:17:28

Кстати еще одно соображение - пусть меня поправят более опытные электрики, если я не прав.

Если хочется защититься от пожара по-максимуму, то т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством. После него - защитный автомат соотв. номинала, после - электросчетчик и т.д. Тем самым мы защищаем максимум соединений и устройств. Однако, это может противоречить правилам установки электросчетчиков, вот тут не в курсе - допускается ли до него что-нибудь кроме автомата, или нет, и, кроме того, само УЗО остается незащищенной от КЗ внутри себя или на выходе (до автомата).

Ни и, конечно, желательно это противопожарное, а по совместительству, и защитное УЗО, ставить на не более 30 мА тока утечки.

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 16:22:43

Вот,переделал схему.:) Так хорошо?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2008 в 16:25:10

Smily написал : Противопожарное УЗО - не обязательно.

У пожарных на этот счет свое мнение.

Smily написал : Рубильник...по большому счёту как не крути, а при перегрузе всё-равно бегать в коридор.

Для защиты от перегрузок на каждой линии стоит своя защита, причем в квартирном щите, а выключатель-разъединитель обычно служит для других целей - для выключения нагрузки.

Кандибобер написал : А если вся Ваша схема будет находиться в одном месте, то вводного автомата (у Вас он 25А) до счетчика вполне достаточно, чтобы все обесточить.

Счетчик обычно устанавливается в этажном щите и если учесть, что все указанное оборудование в этажном щите никак не уместится, то сложно говорить, что вся схема будет находиться в одном месте.

Кандибобер написал : Вместо двух автоматов на свет ванной и накопительный водогрей я бы поставил один на

Да, это бы вам здорово упростило отключение водогрея на межсезонье.

Кандибобер написал : Свет комнаты 1, свет комнаты 2 вы не объединили под одним автоматом исходя из каких соображений? Не думаю, что вам надо больше 2,2 кВт по свету на обе комнаты суммарно.

Нагрузки обычно делят на группы не из соображений потребляемой мощности, а из соображения удобства обслуживания.

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 16:26:51

Мирумир написал : Так хорошо?

Нужна граница между коридорным и квартирным щитком.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу