Мирумир написал : Так хорошо?
Хорошо бы получить ответы на вопросы.
Кандибобер написал : т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством
Не надо.
24.06.2008 в 16:27:41
Мирумир написал : Так хорошо?
Хорошо бы получить ответы на вопросы.
Кандибобер написал : т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством
Не надо.
Следование моим советам вредит кошельку
24.06.2008 в 16:28:29
Кандибобер написал : Если хочется защититься от пожара по-максимуму, то т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством. После него - защитный автомат соотв. номинала, после - электросчетчик и т.д. Тем самым мы защищаем максимум соединений и устройств.
"Первая скрипка" в деле защиты от пожара - за автоматом. УЗО перед счетчиком никак не защитит при КЗ после него, например, в счетчике. Разве что сгорит первым.
сорри, упустил, что сразу за УЗО Вы предлагаете постаавить АВ. Все равно не стОит.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.06.2008 в 16:34:01
avmal написал :
Кандибобер написал : Да, это бы вам здорово упростило отключение водогрея на межсезонье.
Да, это бы вам здорово упростило отключение водогрея на межсезонье.
Извините, у накопительного водогрея не предусмотрена кнопка выключения?
avmal написал :
Кандибобер написал : Свет комнаты 1, свет комнаты 2 вы не объединили под одним автоматом исходя из каких соображений? Не думаю, что вам надо больше 2,2 кВт по свету на обе комнаты суммарно.
Нагрузки обычно делят на группы не из соображений потребляемой мощности, а из соображения удобства обслуживания.
Обслуживания чего? Освещения??? И часто Вы его обслуживаете? Не представляю сложности, когда 1-2 раза за всю жизнь выбьет автомат защиты света, и он отключит вместо одной комнаты целых две.
Но конечно, если подходить к квартирной проводке как к конструктору, и менять и обслуживать ее несколько раз в год, то тогда на каждую розетку и лампочку - по автомату, без компромиссов. И щиток на 30+ посадочных мест, как в производственных помещениях!
24.06.2008 в 16:34:07
Мирумир написал : Так хорошо?
Если продолжать идти этим путем, то остается все розетки кухни повесить на один автомат и розетки комнат на другой - уже два места сэкономили. СМ и ВН с освещением повесить на один диф 16А 10мА - еще минус 4 места. И т.д. ... Вы хотите минимальный по объему щиток поставить? Какие у вас цели?
24.06.2008 в 16:37:51
Кандибобер написал : Извините, у накопительного водогрея не предусмотрена кнопка выключения?
Предпочитаете, чтобы во влажном помещении даже не нужная на сегодня линия все время под напряжением находилась?
24.06.2008 в 16:40:19
Кандибобер написал : 1-2 раза за всю жизнь выбьет автомат защиты света, и он отключит вместо одной комнаты целых две
Иногда перегорание лампы накаливания приводит к срабатыванию автомата.
у накопительного водогрея не предусмотрена кнопка выключения?
Без комментариев.
Следование моим советам вредит кошельку
24.06.2008 в 16:44:02
Кандибобер написал : Если хочется защититься от пожара по-максимуму, то т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством. После него - защитный автомат соотв. номинала
Наоборот. Если будет кз в УЗО, то автомат перед ним защитит линию.
24.06.2008 в 16:44:22
avmal написал : Вы хотите минимальный по объему щиток поставить? Какие у вас цели?
Да это я предложил сократить кол-во автоматов. Понимаете, тут необходимо руководствоваться принципом разумной достаточности. Могу аргументировать, только надо ли? Лично я у себя в квартирном щитке обошелся 11 посадочными местами, а квартира и потребители электроэнергии очень схожи с обсуждаемыми, только ввод на 50А. 3 дня думал, и до сих пор считаю - перебдел так сказать. Можно еще пару-тройку автоматов выкинуть.
avmal написал :
Кандибобер написал : Извините, у накопительного водогрея не предусмотрена кнопка выключения?
Предпочитаете, чтобы во влажном помещении даже не нужная на сегодня линия все время под напряжением находилась?
Опять таки, паранойя должна также руководствоваться принципом разумной необходимости. Хотя, конечно, отключать фазу от водогрея в межсезонье - довольно неплохо. Я это дело решил розеткой, т.е. водогрей - в розетку в ванной, оба расположены максимально удаленно от струй воды, исполнение вилки водогрея - IP45 (если память не изменяет). По-моему нормальный вариант. Ессесно все краны и ванная заземлены.
24.06.2008 в 16:49:15
2avmal
Цель-сделать грамотную схему,при этьом не раздувая количество посадочных мест в щитке.
На счет водогрея и света на одном автомате,я не подумал,действительно стоит оставить как было ,на разных автоматах.Но свет в комнатах можно ведь и на одном автомате сделать?
2ВТБ!
2Кандибобер
На лестничном щитке будет входной автомат,счетчик и противопожарное УЗО.Все остальное в квартирном щитке.
Сори,не умею в jpeg перекидывать. Вот схема,чуть подправил.
24.06.2008 в 16:49:17
Smily написал :
Кандибобер написал : Если хочется защититься от пожара по-максимуму, то т.н. "противопожарное" УЗО я бы ставил первым устройством. После него - защитный автомат соотв. номинала
Наоборот. Если будет кз в УЗО, то автомат перед ним защитит линию.
Дада, я уже сообразил. Однако, Автомат+УЗО все-таки лучшее ставить до счетчика, так?
24.06.2008 в 16:49:44
avmal написал : У пожарных на этот счет свое мнение.
Я ненашёл требований обязывающих ставить в квартире противопожарное УЗО. В складах, музеях и.т.д - надо. А в квартирах - достаточно 0,03А выполняющего и противопожарные функции в том числе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу