У меня следующие вопросы в комнате группа розеток 4 штуки если я так понял делать правильно то я должен подвести фазу, ноль и РЕ к каждой розетке отдельным проводом или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа, а вот РЕ провод для каждой розетки от квартирного щитка вести отдельными проводами. И еще если я данную группу розеток соединил методом шлейфа вместе с РЕ проводом но РЕ провод не разрывается на зажиме розеток соблюдаются ли при этом необходимые нормы.
yolet написал :
или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа
Именно так-МОЖНО - это дешевая и быстрая альтернатива отдельному кабелю к каждой розетке от щитка или распаечной коробки
yolet написал :
И еще если я данную группу розеток соединил методом шлейфа вместе с РЕ проводом но РЕ провод не разрывается на зажиме розеток соблюдаются ли при этом необходимые нормы.
Уверяю Вас-тоже всегда считал, что это неразрывное соединение, но это не так:
Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
ПОЭТОМУ только "звезда" - 4 ответвления от желто-зеленой жилы заземления питающего кабеля к каждой из Ваших розеток
2yolet Можно и шлейфом от розетки к розетке, только шлейф РЕ должен соединяться не на клеммах розетки, а клеммником, опрессовкой или другим способом за механизмом розетки, с ответвлением "хвостика" к данной розетке. При таком исполнении надзоры не придираются, и ищут дальше, за что бы взять денег.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
yolet написал :
я так понял делать правильно то я должен подвести фазу, ноль и РЕ к каждой розетке отдельным проводом или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа, а вот РЕ провод для каждой розетки от квартирного щитка вести отдельными проводами.
"До кучи":
"Есть и специальные требования к защитному проводу. В "Правилах устройства электроустановок" есть оговорка, что защитная шина должна быть непрерывной. На самом деле непрерывным считается проводник, если в его цепи нет автоматических или ручных выключателей и его нельзя разъединить без специального инструмента. Поскольку спаянные или зажатые винтом провода невозможно разобрать "голыми" руками, то они считаются неразъемными.
В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины - в розетках. Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод.
Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке. При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов. "
Smily написал :
Пробовал оба варианта. Опрессовка - компактнее.
Собственно о такой опрессовке шла речь. Скорость выполнения - почти такая-же как и у сжимов. Вирет (вайдмюллер, легранд) на 3 гнезда у себя не нашёл, но тенденция понятна.
Поскольку это РЕ, то изолировать - не обязвтельно, но если есть желание, то пару витков ж\з изоленты.
nikoro написал :
использовал ли ктото подобные соединители?
есть ли подводные камни?
Вот такие
Пробовал лет 10 тому назад при подключении а/м сигнализации, мне лично не понравились, хотя это пробовал на гибком проводе. Да и по площади контакта не внушают доверия.
Я всётаки тоже хочу спросить.
Привожу две картинки
1 вариант обжим 2 проводов одним наконечником. Правый рис. голубой провод
2 вариант (как сдесь и говорили) через соединение винтом. Левый рис. без винтов
По ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)
2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей.
Примечание — Термин «шина» не включает в себя геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
2.1.4.1 сборная шина: Шина, к которой могут быть присоединены одна или несколько распределительных шин и/или блоков ввода или вывода.
2.1.4.2 распределительная шина: Шина в пределах одной секции НКУ, соединенная со сборной шиной и питающая устройство вывода.
Интересно, а можно такие ответвители и спользовать для ответвления многожильным проводом? Т.е. основной (неразрываемый) - моножила, а ответвление - многожила?
А если считать клемник или зажим электроприбором (таким-же как и розетка), то ответвление РЕ посредством оного является тем-же шлейфованием? Только скрутка и спайка остается?
у ваго тоже есть с врезным контактом, однако сами представители говорят что это менее надежно чем пружинный зажим, слишком большая зависимость от габаритов провода (сечение, толщина изоляции).