Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

27.06.2008 в 12:38:52

Нужно купить 4шт УЗО на 10мА/16-20A.

В ближайших магазинах на 10мА были обнаружены только Legrand (тип АС) за 1200-1400р. и ВДТ-1221 (также АС, 2р/16А/10мА электромеханическое) за 360р.

Тратить 5000р. только на УЗО (в случае Легранда) как то не очень хочется:-) Подскажите, что это за ВДТ? И на какие модели (каких производителей) также можно посмотреть? Проблема еще в том, что почему-то среди 10мА выбора почти что нет:-(...

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

27.06.2008 в 16:18:24

да... И подскажите, если все же ставить узо типа АС вместо А, чем это хуже? Настолько ли это критично?

Просто нигде не могу найти узо типа А... не в инет-магазине же заказывать (или можно рискнуть)?

Да, хочу еще поставить контроллер напряжения (советуют ASP-1V)+контактор. Только вот с моделями тоже не определился... Из каких параметров их выбирать (особенно контактор)? Буду благодарен за ссылки в инет-магазины...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2008 в 16:50:01

Serg21220 написал : Настолько ли это критично?

Не критично.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

27.06.2008 в 17:00:23

У меня в инструкции на стиралку Бош написано, что если есть УЗО, то оно должно быть типа А. Так что все зависит от свойств нагрузки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2008 в 17:05:41

Александр Ро написал : У меня в инструкции на стиралку Бош написано, что если есть УЗО, то оно должно быть типа А. Так что все зависит от свойств нагрузки.

А если нет УЗО, то без разницы? Думаю, что безопасность стиральной машины, о которой так радеют ее создатели, не зависит от типа УЗО.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

27.06.2008 в 18:07:01

И все таки, хотелось бы подробнее. Допустим на стиралку и на все остальное я поставлю тип АС. Чем это грозит?

Узо (10мА, тип АС) не сработает? И возможность поражения эл.током остантеся? Или нет?

P.S. И еще вопрос: 10мА не будет ложно срабатывать до какой мощности приборов? При условии, что электромонтаж выполнен качественно? Или, по другому: какой суммарной мощности должны быть приборы, чтобы давать естественный ток утечки в 10мА?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2008 в 18:21:56

Serg21220 написал : P.S. И еще вопрос: 10мА не будет ложно срабатывать до какой мощности приборов? При условии, что электромонтаж выполнен качественно? Или, по другому: какой суммарной мощности должны быть приборы, чтобы давать естественный ток утечки в 10мА?

Берем ГОСТ и считаем 0.75мА на 1кВт, получается до 25А (MULTI9), что есть ложно срабатывать - поясните?

Serg21220 написал : Просто нигде не могу найти узо типа А... не в инет-магазине же заказывать (или можно рискнуть)?

Сможете засунуть постоянку на УЗО берите А (заодно и поделитесь, как смогли засунуть).

Serg21220 написал : Тратить 5000р. только на УЗО (в случае Легранда) как то не очень хочется:-)

Serg21220 написал : ВДТ-1221 (также АС, 2р/16А/10мА электромеханическое) за 360р.

Вот Вам дешево и геморойно, а то А ищет и наити не может (правда, а оно надо).

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

27.06.2008 в 19:10:55

filvik написал : Вот Вам дешево и геморойно, а то А ищет и наити не может (правда, а оно надо).

Так не понял... ВДТ - не стоит брать? Да и совета я хотел услышать - нужено ли УЗО типа А. В частности, во всех инструкциях к стиралкам пишут, что нужно типа А. Меня интересует чем хуже, если будет тип АС. И насколько опаснее?

И еще интересует также вопрос выбора - брать все Легранд, или можно что-то другое посмотреть (тогда - что?). Чем ВДТ-1221 "геморойно"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2008 в 19:14:45

Serg21220 написал : Чем ВДТ-1221 "геморойно"?

Просто "Домовой" Вас не устроит. (качество и цена)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2008 в 19:17:13

Serg21220 написал : нужено ли УЗО типа А

Целая ветка была, поиск рулит.

Serg21220 написал : И насколько опаснее?

На сколько чего? (разы, литры, метры, вольты)

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

27.06.2008 в 19:32:46

avmal написал : А если нет УЗО, то без разницы? Думаю, что безопасность стиральной машины, о которой так радеют ее создатели, не зависит от типа УЗО.

Не прикидывайтесь дурачком. Уж вы то, как консультант форума наверняка понимаете, что означает эта фраза из инструкции... Потребитель с импульсным блоком питания на УЗО типа AC может просто не дать ему сработать при возникновении криминала и на совершенно другом приборе, защищенном этим же УЗО. Немцы совершенно справедливо не хотят нести за это ответственность.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.