Я просто завтра сфотографирую свой щит и его конкретно покажу, а то всех запутала, УЗО, выключатель... (

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

28.06.2008 в 18:20:48

avmal написал : Может, если ток в одной из фаз пудет превышать номинал, а другие даже будут обесточены, т.е. без нагрузки.

Спасибо господин avmal, однако, это не ответ. Впрочем, сам вопрос был риторическим, как реакция на утверждение:

Lazy_ написал : может быть перекос фаз

т.е. перекос фаз может вызвать срабатывание АВ. А вот это – Не может.

sergey_sav написал : Отрубит, если сработает быстрее диф. автомата.

Не отрубит – однозначно: диф на 32А, а АВ – 40А. Смысл этого АВ – только в том, что можно отключить квартиру самому. Т.е вполне можно было бы поставить рубильник. АВ здесь бессмысленно, т.к. будет срабатывать вместе с дифом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

29.06.2008 в 23:48:32

Di-es написал : слабое в подъезде- часто вырубается

Замените этого уродца на диф.автомат пристойного производителя. Или на связку из автомата С32 и УЗО 40А/100мА типа S.

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

30.06.2008 в 14:38:44

ВТБ! написал : Замените этого уродца на диф.автомат пристойного производителя. Или на связку из автомата С32 и УЗО 40А/100мА типа S.

+1

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

30.06.2008 в 14:59:51

Di-es: ремонт в квартире идет? Новый дом? Знаем такое. Да, маразм, ничего с этим не сделать. У самого на объекте так, более того, поставили временный ограничительный автомат 25А, и тоже туда же. Предыдущие мастера на объекте поступили просто - взломали замок (судя по всему надоело бегать). Хозяин купил новый, один ключ от него отдал в диспетчерскую, а второй - мне. :p Теперь если оно щелкает, я аккуратненько отрываю опечатку, открываю щит, включаю, закрываю щит, смачиваю бумажку водой, приклеиваю на место. Квартиру заканчиваю, поставил постоянный квартирный щит, щелкать перестало. Тем временем начался ремонт в соседней квартире, теперь у них щелкает, кажется тоже замок сломали уже. Маразм, и сам дежурный электрик это признает, но сделать ничего не может - указания свыше...

0
Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

01.07.2008 в 17:57:06

Почитал, еще раз посмотрел на фото.... И хочу подтвердить свои слова. Менять сразу ничего не стоит. Существует, высокая вероятность, что все работает. Что нужно реально сделать, чтобы понять проблему.
Когда в следующий раз отключится даф. автомат необходимо:

  1. Проверить нагрет ли автомат.
  2. Померить ток на каждой фазе.
  3. Попробовать померять токи утечки.
0