andrei186 написал : Вот ключевая фраза:
Это уже моя личная фраза-пояснение, она вне кавычек цитаты. ;)
Глава 1.3. - выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
30.06.2008 в 18:43:46
andrei186 написал : Вот ключевая фраза:
Это уже моя личная фраза-пояснение, она вне кавычек цитаты. ;)
Глава 1.3. - выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
30.06.2008 в 18:47:26
Gru написал : Легко. п.3.1.3. Текст не даю умышленно, т.к.
У меня впечатление, что текст ты не дал умышленно потому, что эта глава не отвечает на мой вопрос. Напомню, что разговор о том нужно ли принимать во внимание длину проводов. В твоей главе про провода ни слова:
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).
Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.
30.06.2008 в 18:47:51
andrei186 написал : что нового к этому добавили Вы своей репликой, кроме того, что ток КЗ уменьшается "на конце длинной линии".
Прочитал..., приношу извинения... Фраза звучит, действительно.... как то ...(слов не подобрал):o
сорри
Но коль физику процесса Вы прекрасно поняли, то тем больше непонятен дальнейший разбор полётов...:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.06.2008 в 18:52:11
andrei186 написал : Валерико, по твоим ответам я давно понял, что у тебя за плечами 2-недельные курсы электриков (максимум ПТУ), ну и возможно 10 лет практики, за которые ты привык делать элементарные стандартные операции, не понимая их смысла.
andrei186 написал : Инженер с высшим образованием отличается от выпускника ПТУ тем что первый понимает суть явления, а второму вбили в башку несколько догм.
andrei186 написал : Иди отдыхай -ты так длинно и нудно пишешь (искусно при этом умудряясь не обнаружить каких-либо систематических знаний), что дочитывать твои опусы до конца я не в состоянии. Уж если читать нудятину, то лучше я уж в самом деле почитаю ПУЭ чем тебя
sergey_sav написал : У меня сейчас создалось впечатление, что не путаете... а просто валяете дурака, извините. Вам говорят о расчёте тока КЗ, если нет желания вникать, то зачем Вам это всё?
andrei186 написал : Ну как же нам нравиться почувствовать себя строгим учителем! Хорошо, я не гордый. Кстати афоризм твой насчет "знает где найти" - был актуален 20 лет назад. Сейчас любой идиот как с высшим образованием, тиак и без оного знает, что все можно найти в Гугле за 3 минуты. Например www.elec.ru/library/direction/pue_7.pdf
Valeryko написал : Сообщение от andrei186 Подобных умных ответов здесь богато. Не проще, потому что у меня нет ПУЭ.
- Нда - 4,8 Мб:
andrei186 написал : Сообщение от Arr Настоящая глава Правил А можно, пожалуйста номер главы?
30.06.2008 в 18:57:37
Arr написал : Это уже моя личная фраза-пояснение, она вне кавычек цитаты.
Я это заметил, почему и попросил специфицировать типовые длины трасс. Так каковы они?
Arr написал : Глава 1.3. - выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Плотность тока и соответсвенно нагрев должны зависить от длины. Таким образом ответ, от которого здесь все уклонялись, весьма прост: Эти страшенные ПУЭ, которыми пугают наивных клиентов, никак не регламентируют длины проводов, хотя они имеют серьезно значение. Более того, они и сечение-то не регламентируют (по крайней мере в процитиремой главе). Вместо этого ПУЭ ограничиваются туманным предупреждением - мол берите любые провода, но имейте в виду, как бы у вас корона это... не того. Это все, что можно выжать из ПУЭ по обсуждаемому вопросу? ПС. Ксати, Вы в курсе, что ПУЭ относятся только к юр лицам и ПОБОЮЛам, а частные лица могут на них положить?
30.06.2008 в 19:00:42
sergey_sav написал : Прочитал..., приношу извинения... Фраза звучит, действительно.... как то ...(слов не подобрал)
Сергей, не берите в голову, с кем не бывает, особенно когда пересидишь за этой гребанной клавой
sergey_sav написал : Но коль физику процесса Вы прекрасно поняли, то тем больше непонятен дальнейший разбор
Потому и разбор, что понимая (я надеюсь) физику, я продолжаю не понимать, как высказываемые участниками мнения согшласуются с этой физикой.
30.06.2008 в 19:08:50
А сначала писал
andrei186 написал : Половину параметров, кот надо ввести я просто не понимаю.
А теперь уже просто "великий гуру":) Может "великий гуру" подскажет, какой провод\кабель 0,5 мм кв можно стационарно, открыто, на солнышке прокладывать. А то ВВГ менее 1,5 кв я не встречал. Или эту кашу он затеял из-за кусочка завалявшегося ШВВП?
30.06.2008 в 19:10:21
andrei186 написал : продолжаю не понимать, как высказываемые участниками мнения согшласуются с этой физикой.
А что тут непонятного? Как и на других конференциях, профильных, несколько нормальных участников, они не дежурят и ничего удивительного, поэтому их мнение пока не прозвучало. Остальные по большей части диривенщина, этакие доморощенные электрики-практики, для них электромонтаж это всего лишь заработок, а что бы считать метры и рубли - вникать в физику явления необязательно. Вот и приходится с дутыми индюками перебрехиваться, пока зерно истины кто подкинет. По сабжу - 0.5 провод 20 метров защитить автоматом проблемно.
30.06.2008 в 19:18:01
Valeryko написал :
- Чтобы Вы тут рекомендовали "исправить ПУЭ", которое соблюдают тиолько тупые электрики- вместо провода 0,5 мм2 эти "идиоты" закладывают 1,5???
- А может Вам Ваши "логические умозаключения" применять в в другой области, а уж электрика без Вас как нибудь (зато с ПУЭ), которое Вам даже скачать лень, не пропадет? - Вы в каком классе учитесь, мальчик?
Валерик, ты все никак не уймешься, несмотря на заявленную колоссальную занятость и на мои искренние заверения, что твои услуги не заказывали. Придется уделить тебе внимание. Я сегодня здесь выясняю важную для себя проблему. Ты целый день куражешься. Нечем заняться? Безработица? Неудивительно. Развелось подобных зубных врачей столько, что на всех зубов не хватает. И название для них придумали - "ковбои" - где-то что-то слышали, чего-то набрались и теперь надувают щеки, намекают на годы в ВУЗе и десятилетия практики, грузят клиентов-чайников названиями нормативных документов да жонглируют специальными терминами. Зачем? Да потому что в строительной шабашке стоимость работ пляшет от стоимости материалов. Шабашнику по барабану бюджет клиента, ему главное побольше сорвать, вот он его и раскручивает на что подороже пугая ПУЭмами, страховщиками, пожарными следователями и пожарами, тем более что хуже-то в самом деле не будет, но и лучше врядли. Меня более всего забавляет, что когда к клиенту приходит очередной ковбой, что он делает? Ты знаешь - правильно - он с кислой рожей осматривает работу предыдущего ковбоя. И что он при этом говорит? Правильно. "Какой ***** вам это делал?". Поэтому главное в твоем деле Валерик, помнить, кому ты делал халтуру. А то окажется что ты сам и делал. Иди, надоел.
30.06.2008 в 19:21:17
2andrei186
Есть два аспекта - безопасность и работоспособность.
Какой Вас интересует?
Ну еще ресурс.
30.06.2008 в 19:23:22
Пъ написал : По сабжу - 0.5 провод 20 метров защитить автоматом проблемно.
Именно, перелопачивя груды набросанного сюда дерьма и сопоставляя отдельные зернышки я пришел к такому же заключению.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу