Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 01:13:23

andrei186 написал : А разве так не делают?

Делают, но очень редко. Я видел предохранители в корпусах на дин-рейку, вот теперь точно буду на осветительную сеть ставить такие. Ну разумеется, отмонтировать-пустить-наладить все на временных автоматах, а в эксплуатацию сдавать на плавких.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 01:17:05

andrei186 написал : Как расчитать этот ток для конкретной цепи и неконкретных колебаний напряжения в сети?

Да вроде не сложно.
На готовом под сдачу объекте мерится ток (фактический) по осветительным линиям (я их не объединяю никогда) и ближайший по номиналу плавкий предохранитель вместо АВ. Рачеты такой тухляк - я уже несколько раз сталкивался с проблемой сильного несоответствия написанной на приборе мощности и реального тока - ну нафиг.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.07.2008 в 01:24:41

Желающие посмотреть примеры, формулы и расчеты - могут сделать это здесь
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/15.php

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

01.07.2008 в 01:27:04

да но у меди температурный коэффициент сопротивления около 4, т.е. через 25С нагрева сопротивление удвоится, через 50 утроится, а через сто - упятерится и все это в доли секунды

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.07.2008 в 01:31:38

andrei186 написал : да но у меди температурный коэффициент сопротивления около 4

0.4%/град, при нагреве на 100 град - сопротивление меди возрастает на 40%

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

01.07.2008 в 01:33:03

***********

andrei186 написал : Как расчитать этот ток для конкретной цепи

По закону Ома. Сопротивление- из справочника по физике. Удельное сопротивление, площадь сечения, длина. Только результат будет сильно неточным, поскольку удельное сопротивление меди из справочника и сопротивление того, что называется медью в твоем кабеле, сильно отличаются. Так что суета это - лишняя, ненужная. Надо сделать, как в ПУЭ написано, и успокоиться. Если цель- сделать, конечно, а не повыеживаться.

2Пъ ********* По теме скажу так: умствовать можно долго и закон Джоуля-Ленца даже вспомнить (а именно в нем утверждается, что тепловое действие тока равно работе). И считать для каждой розетки сопротивление проводов, из сопротивления- ток КЗ и в зависимости от этого выбирать плавкую вставку. Только был такой знаменитый математик Карл Гаусс, который говаривал: "Совершать вычисления с излишней точностью- признак бескультурья." Все уже давно посчитано и с хорошим запасом. Результат сведен в таблицу. Бери и пользуйся. Может, обсудим вопрос , на хрена стандартизация в государстве? ГОСТы, Правила, РД, СНиПы, ПОТы... Сам факт обсуждения на таком уровне "проблемы", которая не стоит выеденного яйца - демонстрация БЕЗГРАМОТНОСТИ.
Пытливый ум, скажете? До сути вопроса докопаться хочет? Да нет же, ветка это убедительно доказала.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

01.07.2008 в 01:37:09

iale написал : 0.4%/град, при нагреве на 100 град - сопротивление меди возрастает на 40%

проверил - был неправ -виноват - испралюсь. Тогда легче

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 01:37:30

iale написал : сопротивление меди возрастает на 40%

Угу, и сразу поменяется пропорция выделения тепла на участках цепи.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.07.2008 в 02:01:17

Burrdozel написал : Все уже давно посчитано и с хорошим запасом. Результат сведен в таблицу. Бери и пользуйся.

ГОСТ 50323-95 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания".

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.07.2008 в 03:15:34

Почистил ветку от явного флейма. :(

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2008 в 09:45:45

iale написал : ГОСТ 50323-95 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания".

Для проводки в жилых помещениях это вроде не надо. ПУЭ 7 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):

  1. В электроустановках выше 1 кВ: а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них; б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ. Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании. Провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость.
  2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ. Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

    2Burrdozel +1 :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу