То что она работает - в этом я уверен на 1000%... меня больше волнует что будет если PEN оторвется от стояка до точки разделения... Тогда действительно на корпусе приборов будет от 0 до 380 V...
Так что если и заземлять корпус, то только на землю.
10.02.2006 в 19:21:33
То что она работает - в этом я уверен на 1000%... меня больше волнует что будет если PEN оторвется от стояка до точки разделения... Тогда действительно на корпусе приборов будет от 0 до 380 V...
Так что если и заземлять корпус, то только на землю.
10.02.2006 в 19:24:13
MDVKind написал : Остается невыясненным один момент. Как будут работать такие приборы как: стиральная машина, водонагреватель, микроволновка, компьютер если у них не будет заземления корпуса... однажды я коснулся комп. мышки, проскочила искра и она сгорела (точнее микруха в ней)
Работать будут также, но приборы требующие заземления (класс изоляции I) вы используете в двупроводной сети на свой страх и риск - если хотите чтобы всё было официально правильно - используйте только приборы класса II - с двойной изоляцией - их примеры фен, зарядка для мобильника и тд (обозначается значком квадрат в квадрате).
В вашем случае с мышой - что так что эдак - результат был бы один - используйте антистатик для пола и для вашей шерстяной одежды.
PS Решение принимать вам.
10.02.2006 в 19:28:10
BV написал : Ничего не изменится, и в вашем случае с мышой в любом случае что так что эдак - результат был бы один - используйте антистатик для пола и для вашей шерстяной одежды.
Благодарю.
10.02.2006 в 19:35:12
MDVKind написал : Тогда действительно на корпусе приборов будет от 0 до 380 V...
На корпусе относительно констукций здания будет от 0 до 220. На входе питания прибора будет от 0 до 380. Ответ на вопрос почему - в учебнике электротехники. ;)
MDVKind написал : Так что если и заземлять корпус, то только на землю.
Не на землю!!! (Сделать самому заземление с ГАРАНТИРОВАННЫМ сопротивлением не более 4ом далеко не простая задача). На СУП в ВУ дома - при TNC-S там соединяется заземление, приходящий с подстанции PEN, и все металлоконструкции и трубы в доме.
10.02.2006 в 20:22:32
Люди скажыте пожалуста почему индикаторная отвертка на фазе светится а на 0 нет
пожалуста по научному или где найти ответ на етот вопрос??
ЗЫ сори если нафлудил проста вапрос для меня очень важный!!Где только не искал(((
10.02.2006 в 20:57:53
люди я прошу ответте плиз заранее благодарен
11.02.2006 в 10:14:26
2snaiper Потому, что человек, с точки зрения электричества :), представляет из себя конденсатор, хоть и не большой емкости, а его надо заряжать. Бывает, и не редко, и на нуле светится, наводки, неонке достаточно микроамперов. У меня светился на КОРПУСЕ автомата, автомат был неисправный, а помещение влажное.
11.02.2006 в 11:00:08
а на 0 почему не светится ? Потомушто человек-конденсатор отдает ел. заряд ?