alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 14:34:59

Если есть возможность, выложите фото квартирного и этажного щитков. Только посмотрев на них можно будет что-то советовать наверняка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 14:41:16

alexposter Квартирный ещё на столе лежит, вместе со счётчиком,а этажный, щас выложу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 15:01:40

Вот, сфоткал:) Синенькие провода, это к моему автомату, который перед вводом, у соседей нет ни атоматов, ни пакетников, скрутка и изолента.

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 15:09:25

*abс* Должен сказать, что состояние этажного щита имхо ужовлетворительное. Видно, что с момента постройки дома в него мало кто лазил, что есть гуд. При таком качестве щита и сечении стояка можно и зануление делать. Только ремомендую поставить реле напряжения на вводе в квартиру. Ведь стояк выполнен с разрывом проводника и соединием его на кажном этаже под болт-шайбу-гайку. Не дай бог кто-нибудь ниже ноль рассоединит... А так всё гуд. Скажите, а в каком состоянии щитки других этажей вашего подьезда? И на каком этаже ваша квартира.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 15:18:47

на третьем, ниже щитки заперты на замок, и этот был раньше заперт, но "болгарка" помогла открыть:) ключа даже у местного электрика небыло. Внизу, в подьезде стоит распределительный шкаф. А что, реле напряжения отключит и PE, если нулевой провод оборвётся? А то я что то побаиваюсь PE такое в ванну к потолку металическому и стиралке подключать, а то обрыв нуля и фаза на потолке, а ты под душем и узо не спасёт:(

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 15:24:25

-В вашем случае я бы не делал локальную СУП потому как неизвестно, естль ли основноя СУП. -Реле напряжения РЕ конечно же не отключит, но предотвратит от бросков напряжения при возможном перекосе фаз и обрыве нуля. Судя по состоянию щитков, до обрыва нуля дойдет нескоро. Если уж так хотите, подключите ванну и каркас металлического потолка к стоякам ГВС и ХВС, а стиралку - только к РЕ от сети.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 15:40:41

alexposter написал : как неизвестно, естль ли основноя СУП.

Похоже что нет. а соединять со стояком ХВ геморно, он в туалете, да и дотрагиваться до него как то страшновато, не то что бы зачищать, а рядом есть стояк отопления, на полотенцесушилку, так он обрезан у соседей снизу и металопластиком на сушилка разведено.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 15:44:48

alexposter написал : -Реле напряжения РЕ конечно же не отключит, но предотвратит от бросков напряжения при возможном перекосе фаз и обрыве нуля. Судя по состоянию щитков, до обрыва нуля дойдет нескоро.

Так вот а как тогда зануление делать? Без него стиралка "щиплется", а на плите вообще фазу позавчера нашёл, а с ним, не дай бог, нуль оборвётся пойдёт фаза на корпуса мимо узо и автоматов:( как сделать?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 15:49:37

*abс* написал : а на плите вообще фазу позавчера нашёл, а с ним, не дай бог, нуль оборвётся пойдёт фаза на корпуса мимо узо и автоматов как сделать?

Фазу на плите - это уже криминал. Где-то ваш плиточный РЕ отвалился. Стояк вроде на месте. А защиты от выноса фазы на корпус при обрыве ПЕН нету. Есть правда одна задумка, которая идет вразрез з нормами - пустить РЕ через контактор, который поставить после рене напряжения. При обрыве нуля напруга выходит за дозволенные рамки, РН отключает всё, и контактор тоже, который разрывает в свою очередь "опасный" РЕ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 15:58:10

alexposter написал : Фазу на плите - это уже криминал. Где-то ваш плиточный РЕ отвалился.

Нету ещё РЕ, всё к старому вводу подключено, да и плита ещё от старых хозяев, газовая, в ней только электроподжиг, жена жаловалась что токм бьёт, я не обращал внимания, а тут долбануло серьёзно, когда посуду мыла, вот и взял индикатором померял..., выключил, и спичками теперь поджигаю, потом свою поставлю. А на счёт РЕ, намудрить то "автоматики" можно, но вот только

alexposter написал : идет вразрез з нормами

:( Вот, пока думаю, не подключать зануление в ванной и молиться на узо:) Пока не знаю, что ещё придумать.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.07.2008 в 16:01:10

От плиты могло бить в 2 случаях:

  • есть потенциал газовой трубы относительно земли;
  • есть входной вильтр от помех, который дает половину фазного на корпус при отсутствии РЕ.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу