Valeryko написал : То, что изоляция выдерживает 1000 Вольт также не означает, что при проверке такого кабеля нужно вооружаться диэлектрическими перчатками и штангой с испытательным напряжением 15 кВольт только потому, что какой-нибудь идиот решил витую пару на такое напряжение использовать... Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...

Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?

Ааа, дочитал первое сообщение до конца - автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю? Тогда верботтен. Извиняюсь перед тов. Smily

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

03.07.2008 в 19:45:05

Кандибобер написал : Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?

-при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

  • если можно- тогда точно без диэлектрических перчаток и штанги-индикаторв ее лучше не трогать ...

Кандибобер написал : автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю?

  • не он один- таких "экономных" хватает...
0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

03.07.2008 в 20:05:03

Valeryko написал : хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

Интересно получается и под нагрузку ставили?И низкое напряжение 12 В не показатель попробуйте галогенку подключить а лучше две...По правилам ПТБ конечно нельзя но,что только не встретишь и все к удивлению работает,вот только если...

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.07.2008 в 20:36:16

Витая пара внутри с какой-то жутко легкоплавкой изоляцией типа полиэтилена. Чуть не то по току --> перегрев --> КЗ

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

03.07.2008 в 20:42:56

Присоединяюсь к 2Александр Ро - PoE спасёт, если совсем уж сложно провод тянуть.

220В по витухе я б не решился. Cтрашно - даже если изоляция выдерживает 300В, у тонкого провода довольно много возможностей повредиться. Пойдут ваши 220 на порт свича и компа после неудачного перегиба провода - в лучшем случае потеряете свич и сетевуху. А лишние сигналы в витухе, кстати, хорошей связи не способствуют.

http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=436

Valeryko написал : Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...

Можно, если изоляция слаботочки позволяет.

Screen написал : Интересно получается и под нагрузку ставили?

Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

03.07.2008 в 20:49:54

Threepwood написал : Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.

По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.+длина провода.Так,что главное нагрузка (Вт) а не вольтаж,причем не в пользу низковольтки а скорее слаботочки.А у витой пары есть и тройная изоляция и это не показатель к ее применению не по назначению.

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

03.07.2008 в 20:55:22

Valeryko написал : при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

По моей ссылке можно до 300В официально производителем, 1000 RMS - это на пробой. Да и вообще, что-то народец нынче хилый (с). Всего боица. 220В - диэлектрические перчатки и штанга-индикатор? Теоретики блин. Хех... Впрочем, каждый решает для себя сам.

Threepwood написал : у тонкого провода довольно много возможностей повредиться

А вот с этим полностью согласен.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.07.2008 в 21:23:00

Screen написал : По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.

точнее 0.22мм.кв. а для 0.4 UTPишки вообще 0.12мм.кв.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.07.2008 в 21:28:00

MR.Lambino написал : Сейчас в нем задействована одна пара - под телефон. Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие.

небезопасно, могут телефонщики моську набить за такое)))

0
A-Nippel
A-Nippel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

03.07.2008 в 21:31:45

Кандибобер написал : По моей ссылке можно до 300В официально производителем,...

Максимальное допустимое напряжение. По постоянному току.

Кандибобер написал : ...1000 RMS - это на пробой.

Не на пробой, а испытательное напряжение. Судя по всему по стандартной процедуре: синусоидальное, 50 Гц, 1 минута.

Вообще, с точки зрения терминологии, написана там чушь. "Диэлектрическая прочность" это подстрочный перевод термина "dielectric strength", по русски называемый "электрическая прочность" и означающий напряжённость электрического поля пробоя диэлектрика. Измеряется мегавольтами на метр и для прямого сопоставления с испытательными рейтингами кабелей, смысла не имеет.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

03.07.2008 в 21:31:54

скорее 0,5мм.кв.

0