27Aleksey7 неправильная схема. PEN нельза коммутировать - ПУЭ (номер раздела не знаю). Разделять нужно до вводного АВ и счётчика. кабель АВБбШВ 5х10
04.07.2008 в 01:01:56
27Aleksey7 неправильная схема. PEN нельза коммутировать - ПУЭ (номер раздела не знаю). Разделять нужно до вводного АВ и счётчика. кабель АВБбШВ 5х10
04.07.2008 в 10:01:14
Так у меня PEN в бане и не коммутируется, с рассматриваю баню как независимую от дома постройку, тоесть приходит ввод в баню и там уже делится на N и PE, и уже некоммутируется ..... Или то что она на расстоянии 40 метров роли не играет?
Да, УЗО забыл поставить на этажи, обязательно поставлю.
04.07.2008 в 12:32:02
7Aleksey7 написал : Так у меня PEN в бане и не коммутируется
Правильно, потому что в баню он и не приходит! В баню приходит N, в который превратился вводной PEN после 4р-автомата. А N Вы можете делить только на N и N, но никак не на РЕ.
7Aleksey7 написал : Или то что она на расстоянии 40 метров роли не играет?
Вообще нигде PEN не может коммутироваться. Узнав, что где-то в его цепи стоит автомат, Вы можете рассматривать этот провод исключительно как рабочий ноль (N).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.07.2008 в 12:51:02
Спасибо всем, все предельно понятно разъяснили :) Буду теперь знать эти нюансы и думать по какой схеме делать проводку.