Николай178, Расчет конструкций ведется с учетом сочетаний неблагоприятных нагрузок. Длительные нагрузки, вес плит, стяжки, парапета и т.д. считаются отдельно и вас не касаются. Нормативные значения равномернораспределенных временных нагрузок на плиты перекрытия принимается по СНиП, см.табл.3:
Нормативная нагрузка в вашем случае принимается 400 кгс/кв.м, коэф.перегрузки(надежности) 1.2, т.е всего 480 кгс/кв.м. рассчетная площадь: 3,5*0,8=2,8кв.м Ваш балкон должен был рассчитываться на нагрузку 1344 кгс (равнеомернораспределенная временная) Это более неблагоприятная нагрузка чем считать по 200 и на всю площадь (200*1,2*0,9*3,5=756 кг) Можно ещё проверить на сосредоточенную нагрузку150 кгс, но там вроде расчет на зыбкость и думаю, что при новом строительстве это учитывают, а старье не проходит никаким боком. Если при проектировании предусматривается остекление, то его относят к длительным нагрузкам с пониженными нормативными значениями по табл.3 Внимание! Эти все расчеты, имхо не годятся никак для расчетов жильцами веса барахла хранимого на балконе. Советую его относить к длительным нагрузкам и считать по пониженным нормативам (см. табл 3) 140*1,2=170 кгс/кв.м, ну 200... Если проектом не заложено, то остекление балконов недопустимо. Какая нагрузка является разрушающей известно одному богу. P.S. 1-515 там кажется не балконы в чистом виде, а косые полулоджии с переменной шириной?